Wasser nachfüllen

Diskutiere Wasser nachfüllen im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallöchen, Meine Buderus Logamax plus GB152. Dort zeigt er mir 0.8 Bar an. Manchmal zeigt die Anzeige an das der Druck zu gering ist, Wechselt...

Derheizer

Threadstarter
Mitglied seit
17.03.2014
Beiträge
5
Hallöchen,

Meine Buderus Logamax plus GB152. Dort zeigt er mir 0.8 Bar an. Manchmal zeigt die Anzeige an das der Druck zu gering ist, Wechselt dann von P 0.8 und H7.

Habe mal ein Foto hochgeladen, ist der Schlauch das zum Auffüllen??

Heizung geht trotzdem, Heißwasser auch.
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.425
Ja .

Anschließend aber den Schlach bitte ganz ab machen.
 

Derheizer

Threadstarter
Mitglied seit
17.03.2014
Beiträge
5
Zum Schlauch:
Dieser ist bereits seit Einzug dran, als der Techniker letztes Jahr da war hat er dazu auch nichts gesagt. Kenne mich damit nicht aus.

Was muss ich zuerst öffnen, den linken Hahn und dann den rechten am Rohr oder ist das egal??

Danke dir schon mal.
 

Derheizer

Threadstarter
Mitglied seit
17.03.2014
Beiträge
5
Ok, Schlauch ab weil? (Würde mich interessieren)
Da seit 2 Jahren kein Wasser mehr durch lief, sollte ich da zuerst das Wasser ohne Anschluss an den Heizungskreislauf durchlaufen lassen damit es sauber ist?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
7.449
Schlauch ab, weil es nicht zulässig ist eine ständige Verbindung von verunreinigtem Heizungswasser mit dem Trinkwassernetz zu haben ! Deine beiden Anschlusshähne sind nicht gegen Rücksaugen von Heizungswasser in das Trinkwassernetz abgesichert. Diese KFE-Hähne (Kessel- Füll- und Entleerungshähne)
haben weder Rückflußverhinderer noch Rohrunterbrecher. Auch die Installation eines normalen Zapfhahns erfüllt die Vorschrift nicht. Zusätzlich muss ein Nachrüst-Systemtrenner vom Typ BA nach DIN EN 1717 installiert sein.
 

Derheizer

Threadstarter
Mitglied seit
17.03.2014
Beiträge
5
Ok, dankeschön für die Erklärung !!!
 

Derheizer

Threadstarter
Mitglied seit
17.03.2014
Beiträge
5
Sodale, vor dem Bettgehen noch erledigt, dass es so einfach ist hätte ich nicht gedacht.

von 0.8Bar habe ich jetzt auf die in der Anleitung geschriebenen 1.5 Bar eingefüllt, Fehler wird jetzt nicht mehr angezeigt. Heizkörper werden schön warm. Alles funktioniert.


Ich bedanke mich bei euch für eure schnelle kompetente Hilfe. <3
 
Thema:

Wasser nachfüllen

Wasser nachfüllen - Ähnliche Themen

  • Wasser nachfüllen? Probleme mit meiner ZWN 18-7 KE 23

    Wasser nachfüllen? Probleme mit meiner ZWN 18-7 KE 23: Hallo und einen schönen Guten Tag, hier in meiner Wohnung habe ich eine Junkers ZWN 18-7 KE 23 (Siehe Anhang) und mir war in meinem unerfahrenen...
  • Wasser nachfüllen

    Wasser nachfüllen: Kann mir jemande sagen, wo ich an dieser Therme das Wasser nachfülle? liebe grüße Alexis
  • Gastherme Logamax plus GB172 - Wasser nachfüllen

    Gastherme Logamax plus GB172 - Wasser nachfüllen: Hallo Leute, ich bräuchte bitte eure Hilfe. Bei meiner Gastherme ist der Wasserdruck auf Null gesunken. Dementsprechend heizt sie nicht mehr. Nun...
  • Junkers ZSR 5/11-5 KE23 Wasser nachfüllen

    Junkers ZSR 5/11-5 KE23 Wasser nachfüllen: Hallo zusammen, ich hoffe Ihr steinigt mich nicht gleich :). Ein Freund von mir hat das Junkers ZSR 5/11-5 KE23 Gerät in der Wohnung und als...
  • Gastherme Junkers Cerastar ZWR 18-5 KE 23 Wasser nachfüllen

    Gastherme Junkers Cerastar ZWR 18-5 KE 23 Wasser nachfüllen: Hallo zusammen! Bitte helfen! Ich habe den Nachfüllschlauch, aber wie es weitergeh, habe keine Ahnung. Foto ist da:
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben