Nach meinem Ärger mit der fehlenden Sommerabschaltung mit Regelgerät HS 2105! Um andere zu helfen!
Die Betriebsanleitung
http://documents.buderus.com/download/pdf/file/5647031.pdf
müsste auch eine Beschreibung für die grundlegende Funktion enthalten! Besonders die Verwendung von dem Begriff „Raumtemperatur“ ist sehr irreführend! Es ist nur ein Parameter zu der Verschiebung von der Heizkennlinie die kaum was mit die wirkliche Innentemperatur zu tun hat!
Die besondere „feature“ bei Sommer-Abschaltung besprochen in Post
„Buderus G215 mit Kontroller HS 2105 geht nicht richtig in Sommermodus“
dürfte nicht in der Gebrauchsanweisung fehlen!
Grundlegend:
Die Steuereinheit kontrolliert
Dafür werden die gemessenen Temperaturen
Die soll-Kesselwassertemperatur und die soll-Temperatur für Vorlauf Heizkreis 2 werden nur von der Außentemperatur berechnet. Dabei wirt der „Heizkennlinie“ verwendet die bei der Installation festgelegt wurde.
Diese „Heizkennlinie“ wird für die Steuerung mit einem Parameter genannt „soll-Innentemperatur“ modifiziert. Falls diese „soll-Innentemperatur“ von 21 grad abweicht wird die nominelle „Heizkennlinie“ modifiziert, erhöht oder gesenkt. Diese Parameter „soll-Innentemperatur“ ist aber nicht die wirkliche Innentemperatur die auf viele andere Faktoren als nur auf Kesselwassertemperatur und Außentemperatur abhängt!
Zwei solche „soll-Innentemperaturen“ werden festgelegt, ein für „volle Heizung“ genannt „Tag“ und ein wenigsten 1 grad niedriger für „reduzierte Heizung“ genannt „Nacht“. Ab Werk ist der Wert für „Tag“ 21 grad und für „Nacht“ 17 grad. Wann „volle Heizung“ und „reduzierte Heizung“ verwendet werden soll wirt in eine „Heizprogramm“ festgelegt. In dem Standardprogramm „Familie“ ist die Periode für „reduzierte Heizung“ von 22:00 zu 05:30. In die Periode für „reduzierte Heizung“ wirt normalerweise auch kein Warmwasser bereitet. Es ist aber auch möglich Warmwasserbereitung auf „Dauerbetrieb“ zu umstellen
Zusätze für den vorhandenen Text
Seite 9
Sommer/Winterumschaltung einstellen
Für eine Sommerumschaltung ist es erforderlich dass vorher auf „Betriebsart Automatischer Heizbetrieb“, wie auf Seite 11 beschrieben, gestellt ist!
Seite 12
Raumtemperatur einstellen
Die Raumtemperatur wird von den Heizkörperthermostaten geregelt. Die Steuereinheit kann nur die Kesselwassertemperatur kontrollieren und ohne Fernbedienung hat die Steuereinheit überhaupt keine Information bezüglich der Raumtemperatur. Mit Fernbedienung ist die Raumtemperatur zwar bekannt aber eine Änderung in die Kesselwassertemperatur wirt gegengesteuert von den Heizkörperthermostaten!
Die Betriebsanleitung
http://documents.buderus.com/download/pdf/file/5647031.pdf
müsste auch eine Beschreibung für die grundlegende Funktion enthalten! Besonders die Verwendung von dem Begriff „Raumtemperatur“ ist sehr irreführend! Es ist nur ein Parameter zu der Verschiebung von der Heizkennlinie die kaum was mit die wirkliche Innentemperatur zu tun hat!
Die besondere „feature“ bei Sommer-Abschaltung besprochen in Post
„Buderus G215 mit Kontroller HS 2105 geht nicht richtig in Sommermodus“
dürfte nicht in der Gebrauchsanweisung fehlen!
Grundlegend:
Die Steuereinheit kontrolliert
- die Kesseltemperatur = Vorlauftemperatur Heizkreis 1
- die Vorlauftemperatur Heizkreis 2 die durch die Verwendung einen Mischer niedriger ist als die Kesseltemperatur
- die Temperatur im Warmwasserspeicher
Dafür werden die gemessenen Temperaturen
- Außen
- Vorlauf Heizkreis 2
- Warmwasserspeicher
Die soll-Kesselwassertemperatur und die soll-Temperatur für Vorlauf Heizkreis 2 werden nur von der Außentemperatur berechnet. Dabei wirt der „Heizkennlinie“ verwendet die bei der Installation festgelegt wurde.
Diese „Heizkennlinie“ wird für die Steuerung mit einem Parameter genannt „soll-Innentemperatur“ modifiziert. Falls diese „soll-Innentemperatur“ von 21 grad abweicht wird die nominelle „Heizkennlinie“ modifiziert, erhöht oder gesenkt. Diese Parameter „soll-Innentemperatur“ ist aber nicht die wirkliche Innentemperatur die auf viele andere Faktoren als nur auf Kesselwassertemperatur und Außentemperatur abhängt!
Zwei solche „soll-Innentemperaturen“ werden festgelegt, ein für „volle Heizung“ genannt „Tag“ und ein wenigsten 1 grad niedriger für „reduzierte Heizung“ genannt „Nacht“. Ab Werk ist der Wert für „Tag“ 21 grad und für „Nacht“ 17 grad. Wann „volle Heizung“ und „reduzierte Heizung“ verwendet werden soll wirt in eine „Heizprogramm“ festgelegt. In dem Standardprogramm „Familie“ ist die Periode für „reduzierte Heizung“ von 22:00 zu 05:30. In die Periode für „reduzierte Heizung“ wirt normalerweise auch kein Warmwasser bereitet. Es ist aber auch möglich Warmwasserbereitung auf „Dauerbetrieb“ zu umstellen
Zusätze für den vorhandenen Text
Seite 9
Sommer/Winterumschaltung einstellen
Für eine Sommerumschaltung ist es erforderlich dass vorher auf „Betriebsart Automatischer Heizbetrieb“, wie auf Seite 11 beschrieben, gestellt ist!
Seite 12
Raumtemperatur einstellen
Die Raumtemperatur wird von den Heizkörperthermostaten geregelt. Die Steuereinheit kann nur die Kesselwassertemperatur kontrollieren und ohne Fernbedienung hat die Steuereinheit überhaupt keine Information bezüglich der Raumtemperatur. Mit Fernbedienung ist die Raumtemperatur zwar bekannt aber eine Änderung in die Kesselwassertemperatur wirt gegengesteuert von den Heizkörperthermostaten!