was haltet ihr von diesen Einstellung.

Diskutiere was haltet ihr von diesen Einstellung. im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo Möchte von euch eure Meinung von dem Einstellung es ist kein passiv haus das haus wurde 1979 gebaut. in dem haus wohne ich zu miete...

patrickhp

Threadstarter
Mitglied seit
03.01.2019
Beiträge
3
Hallo

Möchte von euch eure Meinung von dem Einstellung
es ist kein passiv haus das haus wurde 1979 gebaut.
in dem haus wohne ich zu miete.
Heizung
Mo 8:30 - 12:00 und 16:30 – 22:00
Di 8:30 - 12:00 und 16:30 – 22:00
Mi 7:30 – 10:00 und 15:30 – 22:00
Do 8:30 – 12:00 und 16:30 – 22:00
Fr 8:30 – 12:00 und 15:30 – 22:00
Sa 8:30 – 12:00 und 15:30 – 22:00
So 9:30 – 22:00

Brauchwasser
Mo 8:00 – 12:00 und 16:00 – 22:00
Di 8:00 – 12:00 und 16:00 – 22:00
Mi 7:00 – 10:00 und 15:00 – 22:00
Do 8:00 – 12:00 und 16:00 – 22:00
Fr 8:00 – 12:00 und 15:00 – 22:00
Sa 8:00 – 11:00 und 15:00 – 22:00
So 9:00 – 22:00


IMG_20190116_111656.jpg
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371
Nichts!!

Brauchwasser sollte man rund um die Uhr bereiten. Nur wenn ein Ölbrenner nachts zu läut wäre, vergibt man hier schaltzeiten.

Aus welchem Grund unterbrichst du Mittags 4 h den Heizbetrieb?
 

patrickhp

Threadstarter
Mitglied seit
03.01.2019
Beiträge
3
Nichts!!

Brauchwasser sollte man rund um die Uhr bereiten. Nur wenn ein Ölbrenner nachts zu läut wäre, vergibt man hier schaltzeiten.

Aus welchem Grund unterbrichst du Mittags 4 h den Heizbetrieb?
3 mal darfst raten, Sparen Sparen Sparen.
aber mal ehrlich kann man mit so einen Einstellung überhaupt sparren?
weil morgens sind es 17 grad biss es mal auf 20 grad gekommen ist, ist es wieder aus
und abends sind es wieder 17 grad bis es wider einigermaßen auf Temperatur kommt ist es wieder aus
22 grad geht nur mit tricksen ohne sind es nur gerade mal 20 grad. ich muss mit gesoffen und mit Ventilatoren arbeiten das ich im gesamten Wohnung mal auf 22 grad komme.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371
3 mal darfst raten, Sparen Sparen Sparen.
Dann verstehe ich den Zusammenhang nicht.

Heizenergie für Warmwasser brauchst du nur wenn du Warmwasser zapfst. Nicht durch Begrenzung der Ladezeiten.

Auch die Heizkosten richten sich nach den Wärmeverlusten des Gebäuden - und kaum danach ob du die fehlende Heizenergie binnen 24 h oder zeitlich begrenzt binnen z.b. deinem Beispiel 10 h zuführst.
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Brauchwasser sollte man rund um die Uhr bereiten.
Heizenergie für Warmwasser brauchst du nur wenn du Warmwasser zapfst.
Und zur Kompensation der Speicherverluste, hier durch 'rund um die Uhr'-Aufheizen quasi maximiert, und ggf. der Zirkulationsverluste. Wenn noch der zusätzliche Einfluss/Aufwand auf/für das Heizen berücksichtigt wird (wenn WW-Vorrang), dann wüsste ich jetzt nicht, warum man rund um die Uhr Warmwasser bereiten sollte.
Welche Gründe gibt es dafür konkret?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.386
Deine Warmwassertemperatur ist zu niedrig eingestellt. Du machst aus deinem Warmwasserspeicher eine Legionellenzuchtanlage. Im Einfamilienhausbereich sollte die Temperatur 55 °C nicht unterschreiten. Demnach läuft eine Warmwasserbereitung aus hygienischen und gesundheitlichen Gründen eigentlich 24/7.
Deine Heizung vernichtet keine Energie, die geht über eine undichte Gebäudehülle verloren.
 

Stone

Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
Mache es doch einfach so.
Heize durch dann wird alles was in dem Haus an Möbel steht die Raumtemperatur annehmen.
Danach kannst du die Raumtemperatur im 1-2°C absenken, aber du fühlst dich genauso wohl da drin.
Das spart mehr als Stundenweiße zu heizen.
 
Thema:

was haltet ihr von diesen Einstellung.

was haltet ihr von diesen Einstellung. - Ähnliche Themen

  • Konzept steht, was haltet Ihr davon?

    Konzept steht, was haltet Ihr davon?: Hallo liebe Forumexperten, Hier mal ein Konzept zum kritischen review… Wir haben ein Haus BJ 84 gekauft und werden Dach und Fenster dämmen...
  • Elektro-Heizkessel , Was haltet ihr davon?

    Elektro-Heizkessel , Was haltet ihr davon?: Da meine Gasetagenheizung (Erdgas) defekt ist, muss ich eine neue bald einbauen lassen. Strom beziehe ich aus grünen Quellen (Wind und...
  • Was haltet Ihr von dem Kühlmittel R290?

    Was haltet Ihr von dem Kühlmittel R290?: Hallo, meine Frage an die Fachmänner, was haltet Ihr von dem Kühlmittel R290? Gibt es praktische Erfahrungen? Mir sind als negative Aspekte nur...
  • Was haltet Ihr von Fauch 600?

    Was haltet Ihr von Fauch 600?: Bringt die teure Plörre wirklich was, bzw. ist deren Einsatz bei Gasheizkesseln mit Gußblock überhaupt notwendig/sinnvoll?
  • Was haltet Ihr von der Anlage

    Was haltet Ihr von der Anlage: Ich habe jetzt mein Angebot vom Heizungsbauer. Er will verbauen Budeurs Logaplus Paket W50 GB 192-15 i , GB 192-15 i H, SU-160S-A, RC31^0...
  • Ähnliche Themen

    • Konzept steht, was haltet Ihr davon?

      Konzept steht, was haltet Ihr davon?: Hallo liebe Forumexperten, Hier mal ein Konzept zum kritischen review… Wir haben ein Haus BJ 84 gekauft und werden Dach und Fenster dämmen...
    • Elektro-Heizkessel , Was haltet ihr davon?

      Elektro-Heizkessel , Was haltet ihr davon?: Da meine Gasetagenheizung (Erdgas) defekt ist, muss ich eine neue bald einbauen lassen. Strom beziehe ich aus grünen Quellen (Wind und...
    • Was haltet Ihr von dem Kühlmittel R290?

      Was haltet Ihr von dem Kühlmittel R290?: Hallo, meine Frage an die Fachmänner, was haltet Ihr von dem Kühlmittel R290? Gibt es praktische Erfahrungen? Mir sind als negative Aspekte nur...
    • Was haltet Ihr von Fauch 600?

      Was haltet Ihr von Fauch 600?: Bringt die teure Plörre wirklich was, bzw. ist deren Einsatz bei Gasheizkesseln mit Gußblock überhaupt notwendig/sinnvoll?
    • Was haltet Ihr von der Anlage

      Was haltet Ihr von der Anlage: Ich habe jetzt mein Angebot vom Heizungsbauer. Er will verbauen Budeurs Logaplus Paket W50 GB 192-15 i , GB 192-15 i H, SU-160S-A, RC31^0...
    Oben