WAS Anschlussventil

Diskutiere WAS Anschlussventil im Off Topic Forum im Bereich Off Topic; Hallo zusammen, ich brauche einen WAS Anschlussventil für meine Waschmaschine. Zur Auswahl steht grohe 41010000 und grohe 41190000. Der 41190000...

Shareef

Threadstarter
Mitglied seit
07.10.2013
Beiträge
653
Hallo zusammen,

ich brauche einen WAS Anschlussventil für meine Waschmaschine. Zur Auswahl steht grohe 41010000 und grohe 41190000. Der 41190000 hat einen Rohrbelüfter. Braucht man den den? Welche Funktion hat der? Konnte über Google nichts finden.
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Der 41190000 hat einen Rohrbelüfter. Braucht man den den?
Nein. Eine Waschmaschine gemäß DIN/CE kann direkt an die Trinkwasserleitung angeschlossen werden, da sie eigensicher ist. Wäre sie es nicht, würde auch ein Rohrbelüfter, Systemtrenner etc. nicht ausreichen. Wegen Wasserkategorie 5 wäre nur ein freier Einlauf erlaubt, was bei eigensicheren Waschmaschinen intern auch so umgesetzt ist.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.357
Eine Waschmaschine gemäß DIN/CE kann direkt an die Trinkwasserleitung angeschlossen werden
..... wenn sich am Auslaufhahn ein Rückfussverhinderer plus Rohrbelüfter befindet. ;)

Immer (!!!) Wenn am Auslaufhahn ein Schlauch angeschlossen wird ist ein Rohrbelüfter notwendig. ( DIN EN 1717 Kat. 2 + 3)
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
..... wenn sich am Auslaufhahn ein Rückfussverhinderer plus Rohrbelüfter befindet. ;)

Immer (!!!) Wenn am Auslaufhahn ein Schlauch angeschlossen wird ist ein Rohrbelüfter notwendig. ( DIN EN 1717 Kat. 2 + 3)
Das ist falsch und es wäre zudem sinnlos, weil es eine Absicherung für Wasser der Kategorie 5 sein müsste. Einfach mal z.B. bei haustec.de / SBZ-Monteur nachlesen. Kostprobe:
SBZ-Monteur von 02/2019 schrieb:
Der für den Maschinenanschluss in der Praxis oft eingesetzte „Zapfhahn mit Rückflussverhinderer und Belüfter“, also die schon zitierte Sicherungskombination, ist beim Anschluss eigensicherer Maschinen nicht falsch, aber auch nicht unbedingt nötig. Im Falle nicht eigensicherer Maschinen reicht diese Art der Absicherung jedoch bei Weitem nicht aus.
Und jetzt bitte Deine Quelle zitieren, die es für Schläuche von eigensicheren Waschmaschinen fordert.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.357
Das ist falsch und es wäre zudem sinnlos, weil es eine Absicherung für Wasser der Kategorie 5 sein müsste.

Wiederholt der Hinweis: Bitte keine Vermutungen so posten, daß der Mitleser meinen könnte, das wär absolut richtig.

Das Regelwerk verlangte schon immer ( !!!, auch in der aktuellen Form der DIN EN 1717) einen Rohrbelüfter, wenn ein Schlauch angeschlossen werden kann.
An Waschmaschinenanschlüssen ist demnach immer ein Auslaufhahn mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter vorzusehen.
Wenn du Zuhause einen einfachen Kugelhahn hast wär das nicht korrekt.

BTW darf demnach am Gartenwasseranschluss nur ein Auslaufhan mit Belüfter angebaut werden. Wenn an diesem Anschluss ein Unterflur Bewässerungssystem angeschlossen ist , ist sogar ein Rohrtrenner notwendig.

PS:
weil es eine Absicherung für Wasser der Kategorie 5 sein
Übliche Waschmaschinen kommen eigentlich nicht mit hochinfektiösen ( Ebola.....) Flüssigkeiten in Kontakt. ;)

Radioaktive Stoffe wären Kategorie 4.

Heizöl, Abwasser.......wär Kategorie 3

Grauwasser wär Kategorie 2.....
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Wiederholt der Hinweis: Bitte keine Vermutungen so posten, daß der Mitleser meinen könnte, das wär absolut richtig.
Warum liest Du nicht einfach im Link nach? Da steht nichts von Vermutungen, das ist eine Fachzeitschrift für den Bereich SHK.
Das Regelwerk verlangte schon immer
Welches Regelwerk? Und bitte nicht vergessen:
Und jetzt bitte Deine Quelle zitieren, die es für Schläuche von eigensicheren Waschmaschinen fordert.
Gartenwasseranschluss
Der hat nichts mit einer Waschmaschine zu tun.
Übliche Waschmaschinen kommen eigentlich nicht mit hochinfektiösen ( Ebola.....) Flüssigkeiten in Kontakt.
Ach ja, wie lustig. Und was ist mit z.B. durch Kot und Erbrochenem verunreinigte Wäschestücke? Das Wasser, in dem die gewaschen werden, fällt unter Kategorie 5. Eine Definition:
Kategorie 5 schrieb:
Flüssigkeit, die eine Gesundheitsgefährdung für Menschen durch die Anwesenheit von mikrobiellen oder viruellen Erregern übertragbarer Krankheiten darstellt.
 

Shareef

Threadstarter
Mitglied seit
07.10.2013
Beiträge
653
Also normales WAS Ventil kostet 15€, mit rihrbelüfter 25€. Hat so ein rohrbelüfter Vorteile? Oder gar Nachteile?
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Der Rohrbelüfter sorgt bei Unterdruck in der Trinkwasserleitung (relativ zum Druck hinter der Armatur) dafür, dass Luft angesaugt wird und nicht das Wasser hinter der Armatur. Der zusätzliche Rückflussverhinderer sorgt auch dafür, dass kein Wasser von hinter der Armatur in die Trinkwasserleitung kommen kann.
Das 'Problem' bei beiden ist hier, dass hinter der Armatur nur etwas Trinkwasser im Schlauch zur Waschmaschine und damit in einem geschlossenen sowie für Trinkwasser zugelassenen System steht und deswegen nur das Zurückfließen von Trinkwasser in die Trinkwasserleitung verhindert wird bzw. werden kann. In der Waschmaschine gibt es aber keine Verbindung zu anderen Flüssigkeiten, weil das Trinkwasser in der Maschine frei ausläuft. Vorgabe/Notwendigkeit wegen Kategorie 5.
 
Thema:

WAS Anschlussventil

Oben