Heizung 75 schrieb:
Stone schrieb:
Laut der Messung hat er in Teillast:
Verluste: 0,2%
Co: 7 ppm
CO²: 9,2
In Volllast:
Verluste: 1,0%
CO: 143ppm
CO²: 10,4%
Die Einstellung des Brenners ist auch nicht perfekt, das CO2 muss in Min-Last 0,7 unter Max CO2 liegen.
Ich würde schauen, ob du die Temperatur an der Regelung etwas zurück nehmen kannst.
Dann bist du gezwungen die Heizkörper weiter aufzudrehen, hast dadurch längere Laufzeiten, das Gerät kondensiert mehr und das Kondensat reinigt den Wärmetauscher etwas.
Bei Kunden die ihre Heizkörper auf 4 oder 5 stehen haben, sind die Wärmetauscher nass und ziemlich sauber, wenn ich diese zur Wartung öffne.
Zu meinen Einstellungen.
Bei -10°C habe ich 45°C das macht bei mir ca. 21°C Raumtemperatur. Die Termostatventile sind auf 3+ einen Strich eingestellt.
Mein Problem ist das, dass Obergeschoss um 2-3°C kühler ist. Somit kann ich die Heizung nicht weiter runterregeln. Ich habe keinen hydraulischen Abgleich machen lassen. Deshalb habe ich in einem anderen Thread wegen Dämmung und den Vorlauftemperaturen gefragt. Geplant ist die Temperatur von 21°C zu erreichen wenn ich die obere Geschossdecke, die vorhandene Dämmung aufstocke.
Leider kann ich nicht alles auf einmal machen da ich den Dachboden erst noch leerräumen muss. Dafür muss aber auch erstmal noch Platz im Keller geschaffen werden. Ist halt noch viel Arbeit.
Jedoch bin ich doch erstaunt das, der Wärmetauscher als zu dreckig angesehen wird. Der Heizungsbauer meinte das, der Wärmetausche ja sauber ist.
Andere Baustelle ist aber auch die Schwerkraftzirkulation. Durch diese geht viel Wärme des Warmwassers verloren so das, dass Warmwasser recht häufig nachgeheizt werden muss. Bislang habe ich dafür noch keine sinnvolle Lösung gefunden. Den Anteil vom Warmwasser schätze ich auf 6000 kw/h.
Wie gesagt, ich will das ganze soweit Optimieren das ein möglichst effektives heizen machbar ist.
In erster Linie will ich die Voraussetzungen schaffen das, die Heizung noch 4-5 Jahre durchhält. Nach dieser Zeit wird sie aus Zuverlässigkeitsgründen eh ausgetauscht. Die Zeit schafft das Gerät nur wenn es gut und korrekt gewartet wird. Sollte ja jedem klar sein.
Meine nächste Aktion wird sein das die Nachtabsenkung komplett rauskommt. Somit erhöhe ich den Komfort und erhoffe mir auch bei gleicher Einstellung eine dauerhaft höhere Temperatur im oberen Geschoss.