fox-octi
Threadstarter
- Mitglied seit
- 17.09.2022
- Beiträge
- 28
Hi,
ich bin mir nicht sicher, aber gefühlt, fällt die Warmwassertemperatur zu schnell ab, ich vermute, ich hab hier eine Fehlkonfiguration vorliegen, bin mir aber nicht sicher, was es beeinflussen könnte.
Heute Morgen ohne Entnahme: 06:30 = 51Grad --> 07:00 = 45Grad --Differenz: 6Grad in 30min
Gerade nochmal hochgeheizt: 21:06 = 58Grad --> 21:36 = 49Grad --Differenz: 9Grad in 30min
Es fällt auf, dass nach dem aufheizen immer folgender Wert auf on steht:
Hc1PumpStatus
Hat jemand einen Tipp für die Prüfung, ich hatte vor 5Monaten mal Probleme mit dem Dreiwegeventil, aber das konnte wieder gängig gemacht werden, wenn dies nicht sauber schließen würde, müssten doch andere Werte zu sehen sein oder?
Oder ist es ganz Normal und ich muss einfach die Heizung dauerhaft laufen lassen, was natürlich einen hohen Verbrauch nach sich zieht.
Gruß
Chris
ich bin mir nicht sicher, aber gefühlt, fällt die Warmwassertemperatur zu schnell ab, ich vermute, ich hab hier eine Fehlkonfiguration vorliegen, bin mir aber nicht sicher, was es beeinflussen könnte.
Heute Morgen ohne Entnahme: 06:30 = 51Grad --> 07:00 = 45Grad --Differenz: 6Grad in 30min
Gerade nochmal hochgeheizt: 21:06 = 58Grad --> 21:36 = 49Grad --Differenz: 9Grad in 30min
Es fällt auf, dass nach dem aufheizen immer folgender Wert auf on steht:
Hc1PumpStatus
Hat jemand einen Tipp für die Prüfung, ich hatte vor 5Monaten mal Probleme mit dem Dreiwegeventil, aber das konnte wieder gängig gemacht werden, wenn dies nicht sauber schließen würde, müssten doch andere Werte zu sehen sein oder?
Oder ist es ganz Normal und ich muss einfach die Heizung dauerhaft laufen lassen, was natürlich einen hohen Verbrauch nach sich zieht.
Gruß
Chris