Also falsch?
zb?Hmm, Optimierungs Reserven vorhanden.l
kann mangels an dämmung liegen... Hatte letztens auch den Fall das man eine Kaltwasserleitung nicht gedämmt hatte, und die FBHZ hat diese dann aufgeheitzt...habe heute ein paar Stunden die Heizung laufen lassen um zu testen. Warmwasser habe ich am Vaillant Kessel noch zugedreht, weil nur eine Armatur bis jetzt angeschlossen ist. Obwohl ich nur kaltes Wasser laufen lassen hab, konnte ich etwas Wärme spüren im Wasser. Wie kann das sein? Vermischt sich das Heizungswasser mit dem Trinkwasser? Kann doch nicht sein?
so war der plan...Muss der Rücklauf vom Speicher noch zusätzlich dran oder wie sollte das aussehen?
Ich habe dem „Fachmann“ mitgeteilt, dass die Entlüfter nach oben stehen müssen. Er macht jetzt eckventile dran: Caleffi Schnellentlüfter DN15 1/2 Zoll Automatisches Eck Entlüftungsventil | Sanitärbedarf, Heizung & Sanitär Wasser Installation ShopHmm ... Persönlich, hmm,....
Persönlich sehe ich es bald schlimmer als mit einer festwert Regelung.
Ich finde die Position von Automatik Entlüfter doch sehr kreativ.
Zum Einstellen des Volumenstromes würde ich 1stens ein ventil empfehlen, und 2tens um eine Rücklaufanhebung zu unterbinden, würde ich den 3wege mischer nicht anschließen, sondern auf die primäre Seite gehört bei diesem Aufbau ein 3punkt regelventil welches von der Vaillant angesteuert wird...
Damit ist der ganze Verlauf und Anschlüsse der Rohre gemeint, so dass alles am richtigen Platz ist.Interessant wäre ob man sich mit der hydraulischen Einbindung von allem mal auseinander gesetzt hat...