Warmwasserproblem an GB172 24 Kombitherme

Diskutiere Warmwasserproblem an GB172 24 Kombitherme im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Bin gerade mal durchs Menü gehüpft. Kann hier leider nichts über die thermische Desinfektionsfunktion finden. Wo finde ich den diese?

badsanta1311

Threadstarter
Mitglied seit
08.04.2020
Beiträge
22
Bin gerade mal durchs Menü gehüpft. Kann hier leider nichts über die thermische Desinfektionsfunktion finden. Wo finde ich den diese?
 

Monte

Mitglied seit
08.04.2020
Beiträge
132
Die thermische Desinfektion ist bei Kombigeräten relativ sinnfrei, könnte sein dass das regelungstechnisch nicht funktioniert.

Wenn dir bei i06 der richtige Durchfluss gezeigt wird ist die Turbine ok.
Kannst du dir während dem Zapfen unter i17 die aktuelle Leistung anzeigen lassen? Die müsste auf 100% stehen.

Vermutlich sitzt der Wärmeblock zu. Dadurch geht die Leistung runter, obwohl die Regelung alles richtig macht.
In dem Fall wäre eine Wartung angebracht.
 

badsanta1311

Threadstarter
Mitglied seit
08.04.2020
Beiträge
22
Habe eben bei Störungen noch etwas von einem KIM Modul gelesen? "Warmwasserauslauftemperatur wird nicht erreicht" Dieses soll man richtig aufstecken ggf. tauschen.
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.716
Standort
Pinneberg
Moin

Da muss ich dir Recht geben ... Es wird aber auf das Durchlauf"Prinziep" verwiesen, "wie" beieniem KombiGerät.

LG ThW
 

badsanta1311

Threadstarter
Mitglied seit
08.04.2020
Beiträge
22
i17 zeigt 134%
 

badsanta1311

Threadstarter
Mitglied seit
08.04.2020
Beiträge
22
Gut dann werde ich mal eine Wartung anstreben. Wird wohl erstmal das kostengünstigere übel sein.
Vielen Dank
 
Thema:

Warmwasserproblem an GB172 24 Kombitherme

Warmwasserproblem an GB172 24 Kombitherme - Ähnliche Themen

  • Junkers ZWR 18-2AE - Temp. Manometer + Warmwasserproblem ?

    Junkers ZWR 18-2AE - Temp. Manometer + Warmwasserproblem ?: Hallo an das Forum bin neu hier und habe schon so einiges gelesen / gesucht --- Danke Forum ! habe erst vor kurzem eine Wohnung neu bezogen, in...
  • Warmwasserproblem Wärmepumpe Junkers TM 60-1

    Warmwasserproblem Wärmepumpe Junkers TM 60-1: Moin, ich habe eine Wärmepumpe Junkers TM 60-1 sie läuft seit 17Jahren eigentlich ohne Probleme. Nun schaltet sie nicht mehr in den...
  • G 124 Warmwasserproblem

    G 124 Warmwasserproblem: Ich habe ein Problem mit der Heizung G 124 Lownox; Diese springt erst bei 50 Grad Wassertemperatur an. Diese sollte bei30 Grad anspringen. Wer...
  • Mysteriöses Warmwasserproblem

    Mysteriöses Warmwasserproblem: Moin moin in die Expertenrunde hier, Ich würde Euch gerne ein Problem schildern das der Heizungsfachmann nach nun mehreren Versuchen immer noch...
  • Logamax Plus GB172-14 Warmwasserproblem

    Logamax Plus GB172-14 Warmwasserproblem: Hallo zusammen, seit kurzem sind wir stolzer Besitzer eines EFH. Nun hab ich eine Frage zu unserer Heizungsanlange von Buderus GB172-14. Wir haben...
  • Ähnliche Themen

    • Junkers ZWR 18-2AE - Temp. Manometer + Warmwasserproblem ?

      Junkers ZWR 18-2AE - Temp. Manometer + Warmwasserproblem ?: Hallo an das Forum bin neu hier und habe schon so einiges gelesen / gesucht --- Danke Forum ! habe erst vor kurzem eine Wohnung neu bezogen, in...
    • Warmwasserproblem Wärmepumpe Junkers TM 60-1

      Warmwasserproblem Wärmepumpe Junkers TM 60-1: Moin, ich habe eine Wärmepumpe Junkers TM 60-1 sie läuft seit 17Jahren eigentlich ohne Probleme. Nun schaltet sie nicht mehr in den...
    • G 124 Warmwasserproblem

      G 124 Warmwasserproblem: Ich habe ein Problem mit der Heizung G 124 Lownox; Diese springt erst bei 50 Grad Wassertemperatur an. Diese sollte bei30 Grad anspringen. Wer...
    • Mysteriöses Warmwasserproblem

      Mysteriöses Warmwasserproblem: Moin moin in die Expertenrunde hier, Ich würde Euch gerne ein Problem schildern das der Heizungsfachmann nach nun mehreren Versuchen immer noch...
    • Logamax Plus GB172-14 Warmwasserproblem

      Logamax Plus GB172-14 Warmwasserproblem: Hallo zusammen, seit kurzem sind wir stolzer Besitzer eines EFH. Nun hab ich eine Frage zu unserer Heizungsanlange von Buderus GB172-14. Wir haben...
    Oben