Warmwasserproblem an GB172 24 Kombitherme

Diskutiere Warmwasserproblem an GB172 24 Kombitherme im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo in die Runde, wir haben mit dem oben genannten Gerät ein Problem mit dem Warmwasser. Und zwar erreicht das Gerät die 60 Grad(am Display)...

badsanta1311

Threadstarter
Mitglied seit
08.04.2020
Beiträge
22
Hallo in die Runde,

wir haben mit dem oben genannten Gerät ein Problem mit dem Warmwasser. Und zwar erreicht das Gerät die 60 Grad(am Display) und 54 Grad(am Wasserhahn) nur bei zu 1/4 geöffnetem Wasserhahn(Stellung heiss). Sobald ich den Durchfluss erhöhe also Hahn komplett auf sinkt die Temperatur auf 36-40 Grad(am Display) und 28 Grad am (Wasserhahn) ab und bleibt dann auch so. Wenn ich dann wieder die Durchflussmenge reduziere steigt die Temperatur nur ganz langsam wieder bis auf 60 Grad. Warmwassertemperatur auf dem Display links und Kesseltemperatur rechts sind bis auf einer Differenz von 0.5 Grad gleich. Der Stellmotor am 3 Wege-Ventil arbeitet. Vielleicht hat von euch noch jemand einen "heissen" Tipp :)
Vielen Dank schonmal im Voraus
 

Anhänge

ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Drück mal die Schlüssel-Taste ind wähle I04 und I06. Was steht da?

LG ThW
 

badsanta1311

Threadstarter
Mitglied seit
08.04.2020
Beiträge
22
Hallo, also bei i4 steht 30kw und bei i6 9.5l/min( bei voll aufgedrehtem Wasserhahn)
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Laut Hersteller max. 9l/min ... muss bei dir eingestellt werden auf etwa 7 - 7,5l/min, wenn 60°C (also Max) erreicht werden wollen.

LG ThW
 

badsanta1311

Threadstarter
Mitglied seit
08.04.2020
Beiträge
22
Ok danke. Werde mal die Kaltwasserzufuhr auf 7l drosseln und testen. Danke
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Nachtrag .... über I11 läßt sich die Ist-Temp am Tauscher ablesen.

LG ThW
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Und I09? KesselTemp in dem Moment <60°C?

LG ThW
 

badsanta1311

Threadstarter
Mitglied seit
08.04.2020
Beiträge
22
Bei vollem Bezug zeigt i9 43.5 Grad
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Da kommt die Therme mit 30KW nicht hinterher .... ? Da stimmt was nicht.

LG ThW
 

badsanta1311

Threadstarter
Mitglied seit
08.04.2020
Beiträge
22
Die Vermutung hatte ich auch schon. Was könnte hierfür Ursächlich sein?
 
Zuletzt bearbeitet:
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Drehe unter der Therme mal eines der äußeren Ventile zu ... mal gucken, ob da Leistung flöten geht.

LG ThW
 

badsanta1311

Threadstarter
Mitglied seit
08.04.2020
Beiträge
22
Habe den Heizungs Vor- und Rücklauf schon verschlossen. Es ändert sich hierbei nichts.
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Lass mal voll Warmwasser laufen, gehe zur Gasuhr und versuche/messe exakt eine Minute, wieviel Gas durch geht.

LG ThW
 

badsanta1311

Threadstarter
Mitglied seit
08.04.2020
Beiträge
22
Laut Gaszähler sind es genau 0.020m3
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Das langt bei Weitem nicht! Dem fehlt der Impulz zur Vollast.

LG ThW
 

badsanta1311

Threadstarter
Mitglied seit
08.04.2020
Beiträge
22
Ist bei dem Gerät sowas wie ein Impulsgeber verbaut? Oder bewegen wir uns hier Richtung „defekter“ Steuerung
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Der "Impulz"geber ist die Turbine. Sobald die Menge feststellt, schaltet die Regelung auf Warmwasserbereitung um. Die Last regelt die Regelung.

LG ThW
 

badsanta1311

Threadstarter
Mitglied seit
08.04.2020
Beiträge
22
Ja gut. Die Turbine scheint ja Signal zu geben. Nur die 30kw werden hier wohl nicht erreicht. Also wäre dann demzufolge der Fehler an der Regelung/Steuerung zu suchen? Oder gibt es nochmal irgendwo ein Bauteil was die zusätzliche Gaszufuhr verhindern könnte? Gut ich könnte mal dieses Desinfektionsprogramm starten. Da müsste sie doch bis 70 Grad aufheizen. Werde ich mal probieren.
Erstmal vielen Dank für die bisherige Hilfe. Dankeschön
 
Thema:

Warmwasserproblem an GB172 24 Kombitherme

Warmwasserproblem an GB172 24 Kombitherme - Ähnliche Themen

  • Junkers ZWR 18-2AE - Temp. Manometer + Warmwasserproblem ?

    Junkers ZWR 18-2AE - Temp. Manometer + Warmwasserproblem ?: Hallo an das Forum bin neu hier und habe schon so einiges gelesen / gesucht --- Danke Forum ! habe erst vor kurzem eine Wohnung neu bezogen, in...
  • Warmwasserproblem Wärmepumpe Junkers TM 60-1

    Warmwasserproblem Wärmepumpe Junkers TM 60-1: Moin, ich habe eine Wärmepumpe Junkers TM 60-1 sie läuft seit 17Jahren eigentlich ohne Probleme. Nun schaltet sie nicht mehr in den...
  • G 124 Warmwasserproblem

    G 124 Warmwasserproblem: Ich habe ein Problem mit der Heizung G 124 Lownox; Diese springt erst bei 50 Grad Wassertemperatur an. Diese sollte bei30 Grad anspringen. Wer...
  • Mysteriöses Warmwasserproblem

    Mysteriöses Warmwasserproblem: Moin moin in die Expertenrunde hier, Ich würde Euch gerne ein Problem schildern das der Heizungsfachmann nach nun mehreren Versuchen immer noch...
  • Logamax Plus GB172-14 Warmwasserproblem

    Logamax Plus GB172-14 Warmwasserproblem: Hallo zusammen, seit kurzem sind wir stolzer Besitzer eines EFH. Nun hab ich eine Frage zu unserer Heizungsanlange von Buderus GB172-14. Wir haben...
  • Ähnliche Themen

    • Junkers ZWR 18-2AE - Temp. Manometer + Warmwasserproblem ?

      Junkers ZWR 18-2AE - Temp. Manometer + Warmwasserproblem ?: Hallo an das Forum bin neu hier und habe schon so einiges gelesen / gesucht --- Danke Forum ! habe erst vor kurzem eine Wohnung neu bezogen, in...
    • Warmwasserproblem Wärmepumpe Junkers TM 60-1

      Warmwasserproblem Wärmepumpe Junkers TM 60-1: Moin, ich habe eine Wärmepumpe Junkers TM 60-1 sie läuft seit 17Jahren eigentlich ohne Probleme. Nun schaltet sie nicht mehr in den...
    • G 124 Warmwasserproblem

      G 124 Warmwasserproblem: Ich habe ein Problem mit der Heizung G 124 Lownox; Diese springt erst bei 50 Grad Wassertemperatur an. Diese sollte bei30 Grad anspringen. Wer...
    • Mysteriöses Warmwasserproblem

      Mysteriöses Warmwasserproblem: Moin moin in die Expertenrunde hier, Ich würde Euch gerne ein Problem schildern das der Heizungsfachmann nach nun mehreren Versuchen immer noch...
    • Logamax Plus GB172-14 Warmwasserproblem

      Logamax Plus GB172-14 Warmwasserproblem: Hallo zusammen, seit kurzem sind wir stolzer Besitzer eines EFH. Nun hab ich eine Frage zu unserer Heizungsanlange von Buderus GB172-14. Wir haben...
    Oben