Warmwasserproblem an GB172 24 Kombitherme

Diskutiere Warmwasserproblem an GB172 24 Kombitherme im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Bin gerade mal durchs Menü gehüpft. Kann hier leider nichts über die thermische Desinfektionsfunktion finden. Wo finde ich den diese?

badsanta1311

Threadstarter
Mitglied seit
08.04.2020
Beiträge
17
Bin gerade mal durchs Menü gehüpft. Kann hier leider nichts über die thermische Desinfektionsfunktion finden. Wo finde ich den diese?
 

Monte

Mitglied seit
08.04.2020
Beiträge
15
Die thermische Desinfektion ist bei Kombigeräten relativ sinnfrei, könnte sein dass das regelungstechnisch nicht funktioniert.

Wenn dir bei i06 der richtige Durchfluss gezeigt wird ist die Turbine ok.
Kannst du dir während dem Zapfen unter i17 die aktuelle Leistung anzeigen lassen? Die müsste auf 100% stehen.

Vermutlich sitzt der Wärmeblock zu. Dadurch geht die Leistung runter, obwohl die Regelung alles richtig macht.
In dem Fall wäre eine Wartung angebracht.
 

badsanta1311

Threadstarter
Mitglied seit
08.04.2020
Beiträge
17
Habe eben bei Störungen noch etwas von einem KIM Modul gelesen? "Warmwasserauslauftemperatur wird nicht erreicht" Dieses soll man richtig aufstecken ggf. tauschen.
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
4.595
Standort
Pinneberg
Moin

Da muss ich dir Recht geben ... Es wird aber auf das Durchlauf"Prinziep" verwiesen, "wie" beieniem KombiGerät.

LG ThW
 

badsanta1311

Threadstarter
Mitglied seit
08.04.2020
Beiträge
17
i17 zeigt 134%
 

badsanta1311

Threadstarter
Mitglied seit
08.04.2020
Beiträge
17
Gut dann werde ich mal eine Wartung anstreben. Wird wohl erstmal das kostengünstigere übel sein.
Vielen Dank
 

badsanta1311

Threadstarter
Mitglied seit
08.04.2020
Beiträge
17
Danke :)
 
Thema:

Warmwasserproblem an GB172 24 Kombitherme

Warmwasserproblem an GB172 24 Kombitherme - Ähnliche Themen

  • Buderus 03.10/38 / PGW 018 EF Ecomatic, Warmwasserproblem

    Buderus 03.10/38 / PGW 018 EF Ecomatic, Warmwasserproblem: Guten Abend, ich habe mit meiner alten Buderus 03.10/38 Ölheizung (Baujahr 1978 mit einer PGW 018 EF Ecomatic Regelung) seit Mitte März das...
  • Warmwasserproblem GB162

    Warmwasserproblem GB162: Hallo Zusammen, ich besitze eine GB152 Heizungsanlage mit integrierter Steuerung RC10 und RC35. Von Zeit zu Zeit merke ich beim Duschen oder...
  • Entlüften und Warmwasserproblem

    Entlüften und Warmwasserproblem: Hallo, Ich habe eine Sieger HG10WG mit Warmwasserspeicher Dazu 2 Fragen: 1. Ich habe die Heizkreislauf um einen weiteren Heizkörper erweitert. Wo...
  • VCW 246/2-C Warmwasserproblem Vaillant

    VCW 246/2-C Warmwasserproblem Vaillant: Moin Profis, ich hoffe, dass mir hier im Forum jemand behilflich sein kann. Habe seit neuestem ein Warmwasserproblem mit meiner Therme. Zu...
  • Logamax Plus GB172-14 Warmwasserproblem

    Logamax Plus GB172-14 Warmwasserproblem: Hallo zusammen, seit kurzem sind wir stolzer Besitzer eines EFH. Nun hab ich eine Frage zu unserer Heizungsanlange von Buderus GB172-14. Wir haben...
  • Ähnliche Themen

    • Buderus 03.10/38 / PGW 018 EF Ecomatic, Warmwasserproblem

      Buderus 03.10/38 / PGW 018 EF Ecomatic, Warmwasserproblem: Guten Abend, ich habe mit meiner alten Buderus 03.10/38 Ölheizung (Baujahr 1978 mit einer PGW 018 EF Ecomatic Regelung) seit Mitte März das...
    • Warmwasserproblem GB162

      Warmwasserproblem GB162: Hallo Zusammen, ich besitze eine GB152 Heizungsanlage mit integrierter Steuerung RC10 und RC35. Von Zeit zu Zeit merke ich beim Duschen oder...
    • Entlüften und Warmwasserproblem

      Entlüften und Warmwasserproblem: Hallo, Ich habe eine Sieger HG10WG mit Warmwasserspeicher Dazu 2 Fragen: 1. Ich habe die Heizkreislauf um einen weiteren Heizkörper erweitert. Wo...
    • VCW 246/2-C Warmwasserproblem Vaillant

      VCW 246/2-C Warmwasserproblem Vaillant: Moin Profis, ich hoffe, dass mir hier im Forum jemand behilflich sein kann. Habe seit neuestem ein Warmwasserproblem mit meiner Therme. Zu...
    • Logamax Plus GB172-14 Warmwasserproblem

      Logamax Plus GB172-14 Warmwasserproblem: Hallo zusammen, seit kurzem sind wir stolzer Besitzer eines EFH. Nun hab ich eine Frage zu unserer Heizungsanlange von Buderus GB172-14. Wir haben...

    Werbepartner

    Oben