Hallo Liste,
im Rahmen der aktuellen Gastthematik versuche ich meine betagte Gasbrennwerttherme optimal einzustellen.
Hier zuerst ein Überblick über die Installation:
Gastherme: Elco Klöckner Ulstron 22 mit Logon U
Pufferspeicher: Solar Diamant THS350/2 350 Liter Schichtenspeicher
Solarthermie: Elco Klöckner Astron30 mit Ersatzregler Resol DeltasolBS (der Logon WB-SOL war defekt, bzw. hat keine Temperaturen mehr angezeigt)
Als durch meinen Heizungsbauer der Ersatzregler Resol eingebaut wurde, war er sich nicht sicher ob der WB-SOL nicht doch irgendwie mit der Logon U verbunden ist und hat nur die Solar-Umwälzpumpe nebst neuer Temperaturfühler auf den Resol angeschlossen.
Da die Vakuumröhren schon recht betagt sind und auch der Wärmetauscher im Speicher nicht mehr taufrisch ist, versuche ich ein Optimum für die Nachheizung durch die Therme einzustellen.
Dazu ist mir nicht klar, wie genau die Kriterien für das Einsetzen der Nachheizung und das Abschalten sind. An der Logun U kann habe ich das Warmwasserprogramm S5 (individuelles Programm mit 4 freiprogrammierbaren Zeiten, 2x Ein/Aus) gewählt und eine Zeitspanne früh morgens und eine abends eingegeben.
Durch drücken des Wasserhahnsymbols (5 Sekunden) gelangt man in das Menü für die Warmwassertemperatur. Ich nehme an, dass ist Solltemperatur im Speicher, gemessen an der Stelle Nachheizung. Der Speicher hat einen Aufkleber mit der Aufschrift „Nachheizung“. Dort ist ein Pt100 oder Pt1000 angebracht. Soweit ich das Kabel verfolgen kann, geht es in die Ultron 22.
Ich habe nun verschiedene Temperaturen ausprobiert und den Gasverbrauch während des Nachheizen gemessen. Aktuell habe ich 50°C eingestellt
Wer kann mir nun sagen wie der Nachheizvorgang abläuft?
Wann ist die Temperaturschwelle für das Nachheizen erreicht? Ist es diese Temperatur durch den Fühler am Speicher, wenn diese unter 50°C sinkt, oder gibt es da noch einen internen Offset?
Parallel kann ich zeitweise über eine externe Messwerterfassung einige Temperaturverläufe während dieser Nachheizung aufzeichnen. Die Temperaturen, gemessen mit Thermoelementen stimmen zwar nicht aufs Grad genau mit denen am Resol überein (hier Speicher oben, also Entnahmestelle für Brauchwasser), geben aber einen guten Überblick.
Die Nachheizung setzt bei ca. 42°C, gemessen mit Thermoelement Speicher oben ein und dauert ca. 15 min. Dabei steigt die Speichertemperatur, oben, auf ca. 60°C an. Ein Fühler nach der Vorlaufpumpe der Nachheizung zeigt Starttemperatur ca.21°C, Endtemperatur 70°C. Gibt es da nun in der Logun U eine Schaltschwelle mit einer Temperatur im Speicher?
Was will ich nun erreichen. Ich suche eine Einstellung, evtl. jahreszeitabhängig, für meine Warmwassertemperatur, so dass die Nachheizung möglichst wenig läuft, wenn genug von den Kollektoren kommt. Es gibt aber auch trübe Tage wie heute und da liefern die Kollektoren kaum etwas und da will ich nicht täglich die Einstellung ändern.
Wie gesagt, die Solarthermie ist nicht mehr die Beste (alles 26 Jahre alt) und lieferte auch an den vergangenen Hitzetagen im Schichtenspeicher, oben, nicht mehr als 60 -65°C. Die Pumpe macht mittlerweile Klackergeräusche, den TacoSetter habe ich auf 3l/min eingestellt (4l/min wären für Astron 30 normal, wenn sie neu sind), damit erreiche ich eine Spreizung von 2 – 7K, je nach Sonneneinstrahlung.
Was als nächstes ansteht, ist die Überwachung der Vorlauftemperatur der Heizung um zu sehen, wie weit kann ich absenken (natürlich stark witterungsabhängig), dass meine Radiatoren noch ausreichend heizen. Hier will ich wissen ob für mein Niederenergiehaus (Stand 1996) ohne Fußbodenheizung evtl. eine Wärmepumpe anstatt einer Gastherme wirtschaftlich wäre. Viele behaupten das, die solche Dinger verkaufen wollen.
Gruß
TuXMax
im Rahmen der aktuellen Gastthematik versuche ich meine betagte Gasbrennwerttherme optimal einzustellen.
Hier zuerst ein Überblick über die Installation:
Gastherme: Elco Klöckner Ulstron 22 mit Logon U
Pufferspeicher: Solar Diamant THS350/2 350 Liter Schichtenspeicher
Solarthermie: Elco Klöckner Astron30 mit Ersatzregler Resol DeltasolBS (der Logon WB-SOL war defekt, bzw. hat keine Temperaturen mehr angezeigt)
Als durch meinen Heizungsbauer der Ersatzregler Resol eingebaut wurde, war er sich nicht sicher ob der WB-SOL nicht doch irgendwie mit der Logon U verbunden ist und hat nur die Solar-Umwälzpumpe nebst neuer Temperaturfühler auf den Resol angeschlossen.
Da die Vakuumröhren schon recht betagt sind und auch der Wärmetauscher im Speicher nicht mehr taufrisch ist, versuche ich ein Optimum für die Nachheizung durch die Therme einzustellen.
Dazu ist mir nicht klar, wie genau die Kriterien für das Einsetzen der Nachheizung und das Abschalten sind. An der Logun U kann habe ich das Warmwasserprogramm S5 (individuelles Programm mit 4 freiprogrammierbaren Zeiten, 2x Ein/Aus) gewählt und eine Zeitspanne früh morgens und eine abends eingegeben.
Durch drücken des Wasserhahnsymbols (5 Sekunden) gelangt man in das Menü für die Warmwassertemperatur. Ich nehme an, dass ist Solltemperatur im Speicher, gemessen an der Stelle Nachheizung. Der Speicher hat einen Aufkleber mit der Aufschrift „Nachheizung“. Dort ist ein Pt100 oder Pt1000 angebracht. Soweit ich das Kabel verfolgen kann, geht es in die Ultron 22.
Ich habe nun verschiedene Temperaturen ausprobiert und den Gasverbrauch während des Nachheizen gemessen. Aktuell habe ich 50°C eingestellt
Wer kann mir nun sagen wie der Nachheizvorgang abläuft?
Wann ist die Temperaturschwelle für das Nachheizen erreicht? Ist es diese Temperatur durch den Fühler am Speicher, wenn diese unter 50°C sinkt, oder gibt es da noch einen internen Offset?
Parallel kann ich zeitweise über eine externe Messwerterfassung einige Temperaturverläufe während dieser Nachheizung aufzeichnen. Die Temperaturen, gemessen mit Thermoelementen stimmen zwar nicht aufs Grad genau mit denen am Resol überein (hier Speicher oben, also Entnahmestelle für Brauchwasser), geben aber einen guten Überblick.
Die Nachheizung setzt bei ca. 42°C, gemessen mit Thermoelement Speicher oben ein und dauert ca. 15 min. Dabei steigt die Speichertemperatur, oben, auf ca. 60°C an. Ein Fühler nach der Vorlaufpumpe der Nachheizung zeigt Starttemperatur ca.21°C, Endtemperatur 70°C. Gibt es da nun in der Logun U eine Schaltschwelle mit einer Temperatur im Speicher?
Was will ich nun erreichen. Ich suche eine Einstellung, evtl. jahreszeitabhängig, für meine Warmwassertemperatur, so dass die Nachheizung möglichst wenig läuft, wenn genug von den Kollektoren kommt. Es gibt aber auch trübe Tage wie heute und da liefern die Kollektoren kaum etwas und da will ich nicht täglich die Einstellung ändern.
Wie gesagt, die Solarthermie ist nicht mehr die Beste (alles 26 Jahre alt) und lieferte auch an den vergangenen Hitzetagen im Schichtenspeicher, oben, nicht mehr als 60 -65°C. Die Pumpe macht mittlerweile Klackergeräusche, den TacoSetter habe ich auf 3l/min eingestellt (4l/min wären für Astron 30 normal, wenn sie neu sind), damit erreiche ich eine Spreizung von 2 – 7K, je nach Sonneneinstrahlung.
Was als nächstes ansteht, ist die Überwachung der Vorlauftemperatur der Heizung um zu sehen, wie weit kann ich absenken (natürlich stark witterungsabhängig), dass meine Radiatoren noch ausreichend heizen. Hier will ich wissen ob für mein Niederenergiehaus (Stand 1996) ohne Fußbodenheizung evtl. eine Wärmepumpe anstatt einer Gastherme wirtschaftlich wäre. Viele behaupten das, die solche Dinger verkaufen wollen.
Gruß
TuXMax