Diskutiere Warmwasserbereitung(externer Speicher)läuft,aber zugleich werden die Heizkörper auch warm bei abgesc im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Vaillant VC 194/3-C Warmwasserbereitung(externer Speicher)läuft,aber zugleich werden die Heizkörper auch warm bei abgeschalteten Heizbetrieb.
Vaillant VC 194/3-C Warmwasserbereitung(externer Speicher)läuft,aber zugleich werden die Heizkörper auch warm bei abgeschalteten Heizbetrieb.
Hallo,
Überprüf mal das Umschaltventil.
ggf zerlegen und reinigen.
Hallo Hausdoc,
erstmal danke für die promte Antwort.Es ist doch das Vorrangumschaltventil.Wie baue ich es aus?Kannst du mir eventuell einen Tipp geben?
LG maxxe2
Anlage entleeren - der Rest ergibt sich von allein wenn man das Umschaltventil sieht
Sorry Hausdoc,
Wasser ablassen.Den Stecker abmachen,das Kunststoffrelais abdrehen.Dann sehe ich ein Messingteil mit einer Spitze.Meinst du das Messingteil abschrauben?Ich bin wahrlich ein Anfänger.Sorry nocheinmal.
LG maxxe2
Nö- so nicht.
Ich denk das wird doch ein Fall für den Fachmann.
Im schlimmsten Fall wird es ein neues Vorrangumschaltventil.
Hallo Hausdoc,
habe eben das Kunststoffrelais abgeschraubt.Die Elektrik angesetzt.Die Therme auf an gestellt.Das Kunstoffrelais(wie ein Motor)dreht sich.Das
Vorrangventil kann ich sehen,denn es hat eine exakte Führung für das Relaiselement.Soll ich das Vorrangventil doch mal abschrauben und reinigen.Sind doch nur 3 Schraubverbindungen.Habe vergessen zu erwähnen,das vor 1 Jahr eine Fachfirma mir sagte,sie hätten dieses Teil wieder hinbekommen.
Was soll ich machen?
LG maxxe2
Klar - schraubs ab!
Oft ist es nur in den "Endlagen" durch verkrusteten Heizungsschlamm etwas schwergängig.
Hallo Hausdoc,
habe das Ventil ausgebaut und gereinigt.Leider ist das Problem immer noch.Bei der Therme vom Mieter ist das selbe.Ein angeblicher "Fachmann" hat vor ein paar Tagen die Ausdehnungsboiler nach Augenmaß mit Luft befüllt.Kann es daran liegen.Die Therme vom Mieter zeigt den Fehlercode"Externes Steuergerät"fordert nicht an.Ich wiß mir keinen Rat mehr.
LG Maxxe2
Am Ausdehnungsgefäß liegt das sicher nicht.
Wenn du mit dem Ventil nicht weiterkommst , bist du wohl gezwungen einen "wirklichen " Fachmann zu holen.
Ein Fachmann ist Derjenige der die gängigen Ersatzteile ständig mit sich führt, und laufend Kurse beim Hersteller besucht.
Hallo Hausdoc,
habe eben gerade mit einen Fachmann geprochen.Der kommt am Samstag und schaut sich das einmal an.Auf jeden Fall werde ich dir berichten was los war.Trotzdem bedanke ich mich bei dir für die Bemühungen.
LG maxxe2
Hallo Hausdoc,
habe mir eben mal den Stelltriebmotor angeschaut-und nochmals auf Funktion geprüft.Der Motor läuft einwandfrei,aber das Gewindeteil
(Kunststoff)ist total abgerieben.Der Motor arbeitet aber das Gewinde ist abgerieben.Keine Kraftübertragung mehr,weil es irgendwie durchdreht.Soll ich einen Komplettsatz kaufen .oder nur den Stelltriebmotor.
Stelltriebmotor ca.60 €,Komplettsatz mit Stelltriebmotor ca.120€.
LG maxxe2

Wenn das Ventil leichtgängig ist , tauscht du nur den Antrieb - ansonsten Beides
Hallo Hausdoc,
habe das Vorrangumschaltventil nochmals ausgebaut.
Leichtgängiger ist es schon geworden(habe es in dosierter Form in Essigessenz gelegt).Kann ich es etwas ölen?
Muß es so leicht gehen,das man es mit den Fingern bewegen kann?
Möchte den Fachmann morgen nicht soviel Arbeit (Geldfrage)auferlegen. :|
Man muss den Stift mit den Fingernägeln leicht bewegen können.
Hast du das Gefühl daß es an den Fingernägeln zieht , sollte das Ventil getauscht werden.
Säure war nicht das Mittel der Wahl- Ursache ist ja keine Kalkverkrustung.
Sorry Hausdoc,
nochmals eine Frage.
Liegt es am Material das es mit der Zeit schwerfällig wird,oder vieleicht auch an den Kunststoff was in den Ventil interigiert ist?
LG maxxe2 :|
Es liegt am nicht geeigneten Heizwasser.
So gut wie jeder Hersteller schreibt einen Schmutzfänger vor dem Heizgerät vor.
Desweiteren dürfte eine Heizung nur mit VE Wassser befüllt werden.
Hallo Hausdoc,
heute war ein Fachmann da.Es lag am Vorrangumschaltventil.Habe gestern abend schon das Wasser abgelassen.10 Minuten und das neue Ding war drin.
Möchte mich nochmals sehr herzlich für deine Ratschläge bedanken.
LG.maxxe2
Thema:
Warmwasserbereitung(externer Speicher)läuft,aber zugleich werden die Heizkörper auch warm bei abgesc
Buderus Warmwasserbereitung: Hallo zusammen,
ich habe mir eine neue Buderus Heizung einbauen lassen, Warmwasserbereitung mit Warmwasserspeicher und Heizung.
Jetzt habe ich...
Buderus GB 112-29 ständiger Neustart bei Warmwasserbereitung: Der Kessel funktionierte in alles Bereichen ohne Beanstandungen allerdings hat der Kessel Heizwasser verloren. Wärmetauscher war aufgrund seines...
VRC 630 Warmwasserbereitung schaltet der Kessel nicht an: Hallo zusammen,
Ein ähnlicher Beitrag gibt es hier...
Heizkörper warm, obwohl ich nur auf Warmwasserbereitung gestellt habe (Heizung aus)? Warum ist das so? (COB29): Heizkörper warm, obwohl ich nur auf Warmwasserbereitung gestellt habe (Heizung aus)? Warum ist das so? (COB29)
Ich habe unsere Wolf COB 29 auf...
Warmwasserbereitung in bestehende Heizungsanlage installieren: Hallo liebe Leute,
ich möchte bei einer bestehenden Heizungsanlage eine Warmwasserbereitung anbauen nach unten stehendem Schema. Die...
-
Buderus Warmwasserbereitung: Hallo zusammen,
ich habe mir eine neue Buderus Heizung einbauen lassen, Warmwasserbereitung mit Warmwasserspeicher und Heizung.
Jetzt habe ich...
-
Buderus GB 112-29 ständiger Neustart bei Warmwasserbereitung: Der Kessel funktionierte in alles Bereichen ohne Beanstandungen allerdings hat der Kessel Heizwasser verloren. Wärmetauscher war aufgrund seines...
-
VRC 630 Warmwasserbereitung schaltet der Kessel nicht an: Hallo zusammen,
Ein ähnlicher Beitrag gibt es hier...
-
Heizkörper warm, obwohl ich nur auf Warmwasserbereitung gestellt habe (Heizung aus)? Warum ist das so? (COB29): Heizkörper warm, obwohl ich nur auf Warmwasserbereitung gestellt habe (Heizung aus)? Warum ist das so? (COB29)
Ich habe unsere Wolf COB 29 auf...
-
Warmwasserbereitung in bestehende Heizungsanlage installieren: Hallo liebe Leute,
ich möchte bei einer bestehenden Heizungsanlage eine Warmwasserbereitung anbauen nach unten stehendem Schema. Die...