Warmwasser

Diskutiere Warmwasser im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Habe ein VSC 196-C-150 Seit 12 Jahren in Betrieb mit jährlicher Wartung.Der Warmwasserauslauf am Waschbecken verringert sich zunehmend. Ich gehe...

KARLOTTO

Threadstarter
Mitglied seit
08.01.2019
Beiträge
2
Habe ein VSC 196-C-150 Seit 12 Jahren in Betrieb mit jährlicher Wartung.Der Warmwasserauslauf am Waschbecken verringert sich zunehmend.
Ich gehe davon aus das irgendwo Kalk oder andere Rückstände die Leitungen langsam verstopfen.
Frage kann man die Anlage entkalken oder ist es notwendig nach 12 Jahren eine neue zu kaufen.
Bevor ich die Wartungsfirma frage,denn die verdienen am Verkauf mehr als bei Wartung.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.357
denn die verdienen am Verkauf mehr als bei Wartung.
Das ist deine Vermutung?;)

Wird das nur an einer einzigen Zapfstelle weniger oder bei Allen?
 

KARLOTTO

Threadstarter
Mitglied seit
08.01.2019
Beiträge
2
An Allen Zapfstellen wird es weniger
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.575
Moin.

Eine Möglichkeit wäre das sich der Rückfluss verhinderer im kaltwasserzulauf fest gesetzt hat.
Oder ein ventil nicht ganz geöffnet ist.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.357
Eine Möglichkeit wäre das sich der Rückfluss verhinderer im kaltwasserzulauf fest gesetzt hat.
Auch meine Meinung.

Wär da was verkalkt , hättest du nur ungenügend warmes Wasser bzw würde die Warmwasserbereitung sehr lange dauern.

Die Reparartur des Rückflussverhinderers dauert nur wenige Minuten und es ist kein Ersatzteil notwendig.
 
Thema:

Warmwasser

Warmwasser - Ähnliche Themen

  • Vaillant ecoCompact 206/4-5 90 kein Warmwasser 😥

    Vaillant ecoCompact 206/4-5 90 kein Warmwasser 😥: Guten Tag , und zwar hätte ich eine Frage... Wir haben uns ein Altbau gekauft und weil die alte Anlage ziemlich alt war gleich eine neues...
  • Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile

    Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile: Hallo zusammen, habe leider ein Problem mit unserer Heizung: Vaillant VSC 196-C 150 R1, in Betrieb seit 2006. Die Heizkörper sind warm / heiß und...
  • Zu wenig Warmwasser

    Zu wenig Warmwasser: Hallo zusammen, Wir haben zuhause ein kleines Problem wo wir Rat benötigen: Wir haben eine alte Schäfer Interdomo Ölheizung mit 125 Liter...
  • baxi luna duo-tec 24 - kein Warmwasser - aber Heizung geht

    baxi luna duo-tec 24 - kein Warmwasser - aber Heizung geht: Hallo zusammen, bin am verzweifeln. Bei der BAXI LUNA DUO 24 funktionier die Heizung (d.h. das Symbol für die Flamme geht an und auch der...
  • Heizkurve, Warmwasser, Eco- oder Komfort-Modus: ich bin überfordert

    Heizkurve, Warmwasser, Eco- oder Komfort-Modus: ich bin überfordert: Hallo zusammen, ich bin ganz neu in der Welt der Wärmepumpen und habe ein paar Fragen, bei denen ihr mir hoffentlich helfen könnt. Zuerst einmal...
  • Ähnliche Themen

    Oben