Warmwasser wird nicht richtig Warm

Diskutiere Warmwasser wird nicht richtig Warm im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Tag ich besitze eine Kombitherme ( Vaillant VCW 194/2 XE-C HL). Ein Wasserspeicher ist nicht vorhanden. Bei dieser wurden zuletzt der große...

Scar

Threadstarter
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
4
Guten Tag ich besitze eine Kombitherme ( Vaillant VCW 194/2 XE-C HL). Ein Wasserspeicher ist nicht vorhanden.

Bei dieser wurden zuletzt der große Wärmetauscher, das Vorrangumschaltventil sowie die Wasserpumpe getauscht, nachdem die Heizungsanlage ausgefallen ist.

Nun ist folgendes Problem aufgetaucht. Das Warmwasser aus der Duscharmatur, sowie aus dem Wasserhahn aus der Küche wird nicht wirklich warm. Erst wenn die Wassermenge an der Duscharmatur begrenzt wird wird es Sau heiß.

Die Durchlaufmenge des Warmwassers beläuft sich bei voll ausgedrehteRegler auf genau 7 Liter.

Eingestellte
Vorlauftemperatur: 50 Grad Celsius
Warmwasseraufbereitung: 60 Grad

Könnte es sein das der Wärmetauscher für das Warmwasser zugesetzt sein ? Dieser wurde die letzten 10 Jahre nicht entkalkt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Könnte es sein das der Wärmetauscher für das Warmwasser zugesetzt sein
Ja.
Messe mal die Temperatur vom Auslaufwasser nur das bringt uns weiter.
auf genau 7 Liter.
das ist richtig.
Bedenke aber das jetzt das kalte Zulaufwasser eine geringere Temperatur hat die sich natürlich auch auf die Auslauftemperatur auswirkt.
Wenn das jetzt so um die 45+x Grad hat ist es noch im grünen Bereich. Dann wäre noch zu prüfen ob die Leistung bei der Wassereinstellung (nicht Heizung, das darf geringer sein) auf 100% eingestellt ist.
 
socko

socko

Experte
Mitglied seit
20.12.2012
Beiträge
1.453
Wasserhärte?
 

Scar

Threadstarter
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
4
Ja.
Messe mal die Temperatur vom Auslaufwasser nur das bringt uns weiter.
Habe das Wasser fünf Minuten laufen lassen und anschließend die Wassertemperatur gemessen. Diese liegt bei 36 Grad Celsius
Damit ist warm duschen nicht möglich

Wo genau ist die Leistung anpassbar?

Habe die Temperatur des Brauchwassers auf 45 Grad angepasst. Leider schafft die Therme dies allerdings nicht


Zur Wasserhärte kann ich nichts sagen
 
Zuletzt bearbeitet:
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Diese liegt bei 36 Grad Celsius
Das ist nicht genügend! Da hast du recht!
Was sagt die Leistungseinstellung für Warmwasser (nicht der Regler zur Wassertemperatur) Das ist eine Einstellung im Menü der Heizung! Ich vermute hier den Fehler.
Sonst Verkalkung WT, das wirst du alleine nicht schaffen.
 

Scar

Threadstarter
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
4
Das ist nicht genügend! Da hast du recht!
Was sagt die Leistungseinstellung für Warmwasser (nicht der Regler zur Wassertemperatur) Das ist eine Einstellung im Menü der Heizung! Ich vermute hier den Fehler.
Sonst Verkalkung WT, das wirst du alleine nicht schaffen.
Habe nun zu Testzecken die Durchflussmenge am Wasserregler auf genau 5,5 Liter die Minute limitiert. Aus dem Wasserhahn kommen genau 45 Grad Ausflusstenperatur heraus.

Könnte es sein das meine Therme einfach nicht mehr schafft ?
Ansonsten muss ich echt mal den WT tauschen lassen.
Habe keine Möglichkeit am Gerät die Leistung anzupassen.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Habe nun zu Testzecken die Durchflussmenge am Wasserregler auf genau 5,5 Liter die Minute limitiert. Aus dem Wasserhahn kommen genau 45 Grad
Dann las das so, 5 Liter sollten nicht unterschritten werden, also im sicheren Bereich.
Messe dann mal die Temperatur im Juli!
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Bei der nächsten Wartung dann unbedingt die Gaseinstellungen vom Fachmann mit überprüfen lassen. Wenn die nicht stimmen merkst du das beim Heizen kaum, aber beim Warmwasser. Selber kannst du das nicht machen.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.443
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Bei der nächsten Wartung dann unbedingt die Gaseinstellungen vom Fachmann mit überprüfen lassen. Wenn die nicht stimmen merkst du das beim Heizen kaum, aber beim Warmwasser. Selber kannst du das nicht machen.
Na den Gasdurchsatz kann er ja durchaus selbst ermitteln, dann ist schonmal DER Faktor geklärt. Dazu einfach folgendes:

- zwei Zapfstellen auf volle WW Menge aufdrehen, auch den Wasserdurchsatz (evtl mit Zweitmessung) am Gerät auf maximal
- am Gaszähler den Durchsatz von mind 2 Minuten oder der Zeit für 100 Liter ermitteln
- verwendete Gasart eruieren, H oder L Gas, beim Gasversorger im Vertrag oder Rechnung oder auf Homepage oder hier die PLZ angeben

Dann kann man anhand des Gasdurchsatzes die Brennerleistung ermitteln. Welche Nennwärmeleistung hat denn die VCW?
 

Scar

Threadstarter
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
4
Na den Gasdurchsatz kann er ja durchaus selbst ermitteln, dann ist schonmal DER Faktor geklärt. Dazu einfach folgendes:

- zwei Zapfstellen auf volle WW Menge aufdrehen, auch den Wasserdurchsatz (evtl mit Zweitmessung) am Gerät auf maximal
- am Gaszähler den Durchsatz von mind 2 Minuten oder der Zeit für 100 Liter ermitteln
- verwendete Gasart eruieren, H oder L Gas, beim Gasversorger im Vertrag oder Rechnung oder auf Homepage oder hier die PLZ angeben

Dann kann man anhand des Gasdurchsatzes die Brennerleistung ermitteln. Welche Nennwärmeleistung hat denn die VCW?
Danke für die Rückmeldung.

Habe das Wasser nur genau zwei Minuten laufen lassen. Am Gaszähler konnte ich einen Verbrauch von 0,07 m^3 feststellen.
Es ist eine 20 KW Therme.
Ich beziehe von den Stadtwerken H-Gas.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.443
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Ok, DANN haben wir so grob 21kW BELASTUNG/Feuerungswärmeleistung des Brenners, das ergibt ca. 19kW Nennwärmeleistung als Abgabeleistung. Also DAS passt dann mit den üblichen Toleranzen so einigermaßen zusammen und wäre OK!

Wenn man nun erfasst:

- Kaltwassereingangstemperatur (einfach Kaltwasser laufen lassen und messen)
- Warmwasserausgangstemperatur
- Schüttmenge pro Minute (per Wasserzähler oder entsprechendem Gefäß)

dann könnten wir die abgegebene Warmwasserleistung gegenrechnen.

Bitte aber erst nach mind. 30 Sek anfangen zu messen, das System mus eingeschwungen sein! Und ZWEImal messen!
 
Thema:

Warmwasser wird nicht richtig Warm

Warmwasser wird nicht richtig Warm - Ähnliche Themen

  • Warmwasser und Heizung ausgefallen

    Warmwasser und Heizung ausgefallen: Guten Abend, erst ist die Heizung ausgefallen und nun auch noch das Warmwasser, woran kann es liegen? Keine Fehlermeldung, wegen der Heizung war...
  • Heizen funktioniert nicht Warmwasser ja

    Heizen funktioniert nicht Warmwasser ja: Hallo, Wir haben eine WTC15b und es wurde ein neuer Warmwasserspeicher installiert. Nun habe wir das Problem, dass das Warmwasser super...
  • Vaillant ecoCompact 206/4-5 90 kein Warmwasser 😥

    Vaillant ecoCompact 206/4-5 90 kein Warmwasser 😥: Guten Tag , und zwar hätte ich eine Frage... Wir haben uns ein Altbau gekauft und weil die alte Anlage ziemlich alt war gleich eine neues...
  • Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile

    Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile: Hallo zusammen, habe leider ein Problem mit unserer Heizung: Vaillant VSC 196-C 150 R1, in Betrieb seit 2006. Die Heizkörper sind warm / heiß und...
  • Zu wenig Warmwasser

    Zu wenig Warmwasser: Hallo zusammen, Wir haben zuhause ein kleines Problem wo wir Rat benötigen: Wir haben eine alte Schäfer Interdomo Ölheizung mit 125 Liter...
  • Ähnliche Themen

    • Warmwasser und Heizung ausgefallen

      Warmwasser und Heizung ausgefallen: Guten Abend, erst ist die Heizung ausgefallen und nun auch noch das Warmwasser, woran kann es liegen? Keine Fehlermeldung, wegen der Heizung war...
    • Heizen funktioniert nicht Warmwasser ja

      Heizen funktioniert nicht Warmwasser ja: Hallo, Wir haben eine WTC15b und es wurde ein neuer Warmwasserspeicher installiert. Nun habe wir das Problem, dass das Warmwasser super...
    • Vaillant ecoCompact 206/4-5 90 kein Warmwasser 😥

      Vaillant ecoCompact 206/4-5 90 kein Warmwasser 😥: Guten Tag , und zwar hätte ich eine Frage... Wir haben uns ein Altbau gekauft und weil die alte Anlage ziemlich alt war gleich eine neues...
    • Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile

      Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile: Hallo zusammen, habe leider ein Problem mit unserer Heizung: Vaillant VSC 196-C 150 R1, in Betrieb seit 2006. Die Heizkörper sind warm / heiß und...
    • Zu wenig Warmwasser

      Zu wenig Warmwasser: Hallo zusammen, Wir haben zuhause ein kleines Problem wo wir Rat benötigen: Wir haben eine alte Schäfer Interdomo Ölheizung mit 125 Liter...
    Oben