Hallo zusammen.
Meine Vaillant thermoblock klassic II turbo vcw 195/2 E-C macht kein heißes Warmwasser mehr. Es wird nur lauwarm. Die gasdüsen sind alle frei und sauber, der Wärmetauscher auch.
Sobald man Warmwasser zapft schaltet die gastherme ganz normal vom heizbetrieb auf Warmwasserbereitung um Brenner zündet, jedoch glaube ich das die Flamme zu klein ist und die Heizung es so nicht schafft das Wasser aufzuheizen...
Ich bitte um Hilfe was defekt sein könnte.
Vielen Dank!
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.321
Mach bitte 2 Tests.

1. Laß exakt 1 Minute lang nur Warmwasser in einen Eimer laufen . Welche Menge ist das exakt?
2. Laß das Warmwasser laufen und geht zum Gaszähler. Vieviel Gas fließt in exakt 1 Minute durch?
 

Hannesbentz

Threadstarter
Mitglied seit
30.12.2018
Beiträge
4
Moin, Warmwassermenge an zwei verschiedenen zapfstellen jeweils genau 8Liter/min
Gasmenge= 0,026m3/min
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.321
Hol dir einen Fachmann ins Haus, der das Gerät wieder vernünftig einstellt und bei dieser Gelegenheit wartet. Der Letzte war ein Stümper.

Dein Gerät hat nur noch 14 KW Leistung ..... da wurde rumgedreht.
 

Hannesbentz

Threadstarter
Mitglied seit
30.12.2018
Beiträge
4
Das letzte mal das an der Heizung rumgeschraubt wurde war im Sommer als das Gas auf H-Gas umgestellt wurde. In diesem Zuge hat der Herr der bei mir war die Düsenplatte getauscht und die Heizung wieder neu eingestellt...
 

Hannesbentz

Threadstarter
Mitglied seit
30.12.2018
Beiträge
4
OK, dann werde ich die Heizung mal neu einstellen lassen. Vorher spreche ich aber mal mit meinem Gasversorger.
Vielen Dank hausdoc
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.321
Was hat der Gasversorger damit zu tun?
 
Thema:

Warmwasser wird nicht heiß

Warmwasser wird nicht heiß - Ähnliche Themen

  • VCW 180 XEU Düsendruck Warmwasser

    VCW 180 XEU Düsendruck Warmwasser: Hallo Ihr Fachkundigen! Bei uns wird das Gas kurzfristig auf H-Gas umgestellt. Jetzt war in meiner Abwesenheit ein Installateur hier und hat auf...
  • Junkers ZR 24-3 KE kein Warmwasser mehr und sonstige "Ausfälle"

    Junkers ZR 24-3 KE kein Warmwasser mehr und sonstige "Ausfälle": Hallo, es geht um eine Junkers ZR 24-3 KE Baujahr ca. 1995. Die Warmwasserbereitung ist offenbar nicht mehr in Funktion. Dafür werden die...
  • Warmwasser Isttemperatur

    Warmwasser Isttemperatur: Moin, BUDERUS Logamax plus Logamatic RC310 aus 2019 mit Vitocell WWspeicher. Die Anzeige der Wassertemperatur am Speicher ist ausgefallen. Kann...
  • Vitocal 252-A: Frage zum Warmwasser

    Vitocal 252-A: Frage zum Warmwasser: Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum, weil ich seit einer Woche eine neue Wärmepumpe habe. Die läuft grundsätzlich prima, allerdings hat...
  • Kessel fördert kein Warmwasser in den Heizkreis wenn die Solaranlage den Pufferspeicher geladen hat.

    Kessel fördert kein Warmwasser in den Heizkreis wenn die Solaranlage den Pufferspeicher geladen hat.: Hallo in die Runde, ich habe seid 2017 eine EcoTherm Plus WGB-M EVO 20 H in Kombination mit einem Solar Kombispeicher SBH 600/150 B in Betrieb...
  • Ähnliche Themen

    Oben