Warmwasser Temperaturabfall

Diskutiere Warmwasser Temperaturabfall im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo! Ich hoffe ich bin in dieser Rubrik richtig, ansonsten bitte verschieben. Ich habe auch noch einen anderen Thread offen, bezüglich...

d0minik

Threadstarter
Mitglied seit
12.10.2011
Beiträge
23
Hallo! Ich hoffe ich bin in dieser Rubrik richtig, ansonsten bitte verschieben.


Ich habe auch noch einen anderen Thread offen, bezüglich Warmwasserbereitung. Aber hier gehts mir mal um den Temperaturabfall.


Ich habe einen Ecotec SB210 Warmwasserspeicher mit 210L Inhalt. Baujahr 1994, aber er hat sogar schon eine dünne weiche zweite haut als überzug.

ich habe heute um 11:30 aufgeheizt auf 58°C. um 14:50 wars auf 46,5°C und um 17:10 auf 39,5°C ... und dass jeweils ohne warmwasserentnahme?
ist das normal?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Jo.

Das dind die üblichen Verluste durch die Zirkulationsleitung.
 

d0minik

Threadstarter
Mitglied seit
12.10.2011
Beiträge
23
was ist die zirkulationsleitung?


aber das ist ja enorm, der elektroboiler in meiner wohnung hatte nicht so krasse abfälle... ist da nicht vielleicht sogar doch ein elektroboiler billiger im betrieb?
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
hm.......

Also!
Eine Zirkulationsleitung heißt, dass du an den Zapfstellen relativ schnell warmes Wasser zur Verfügung hast!
Wie siehts denn mit SChwerkraftsperren in deinem System aus? Vorhanden? Wenn ja, funktionstüchtig?

Gruß,
-GR-
 

d0minik

Threadstarter
Mitglied seit
12.10.2011
Beiträge
23
also eine zirkulationspumpe gibt es nicht, falls du das meinst. es kommt erstmal 20sekunden kalt aus der leitung bis es warm ist.

schwerkraftsperren denke ich gibt es keine ? was sollten die verhindern? also ich meine woher sollte durch schwerkraft kaltes wasser kommen?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Kannst du ein Bild des Speichers posten?
 

d0minik

Threadstarter
Mitglied seit
12.10.2011
Beiträge
23
Hausdoc schrieb:
Kannst du ein Bild des Speichers posten?
so jetzt war ich gerade unten um das foto zu machen, da ist mir folgendes aufgefallen:
Die Regeleinheit des Kessels sagt Warmwassertemperatur 32°C; Das am Boiler angebrachte runde Termometer zeigt jedoch ~45°C und im Bad mit dem IR-Thermometer das Wasser gemessen sagt 47°C

Nach dem Aufheizen stimmen die beiden Anzeigen am Boiler sowie auf der Regeleinheit jedoch überein.




Uploaded with ImageShack.us
 
Thema:

Warmwasser Temperaturabfall

Warmwasser Temperaturabfall - Ähnliche Themen

  • Warmwasser und Heizung ausgefallen

    Warmwasser und Heizung ausgefallen: Guten Abend, erst ist die Heizung ausgefallen und nun auch noch das Warmwasser, woran kann es liegen? Keine Fehlermeldung, wegen der Heizung war...
  • Heizen funktioniert nicht Warmwasser ja

    Heizen funktioniert nicht Warmwasser ja: Hallo, Wir haben eine WTC15b und es wurde ein neuer Warmwasserspeicher installiert. Nun habe wir das Problem, dass das Warmwasser super...
  • Vaillant ecoCompact 206/4-5 90 kein Warmwasser 😥

    Vaillant ecoCompact 206/4-5 90 kein Warmwasser 😥: Guten Tag , und zwar hätte ich eine Frage... Wir haben uns ein Altbau gekauft und weil die alte Anlage ziemlich alt war gleich eine neues...
  • Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile

    Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile: Hallo zusammen, habe leider ein Problem mit unserer Heizung: Vaillant VSC 196-C 150 R1, in Betrieb seit 2006. Die Heizkörper sind warm / heiß und...
  • Zu wenig Warmwasser

    Zu wenig Warmwasser: Hallo zusammen, Wir haben zuhause ein kleines Problem wo wir Rat benötigen: Wir haben eine alte Schäfer Interdomo Ölheizung mit 125 Liter...
  • Ähnliche Themen

    • Warmwasser und Heizung ausgefallen

      Warmwasser und Heizung ausgefallen: Guten Abend, erst ist die Heizung ausgefallen und nun auch noch das Warmwasser, woran kann es liegen? Keine Fehlermeldung, wegen der Heizung war...
    • Heizen funktioniert nicht Warmwasser ja

      Heizen funktioniert nicht Warmwasser ja: Hallo, Wir haben eine WTC15b und es wurde ein neuer Warmwasserspeicher installiert. Nun habe wir das Problem, dass das Warmwasser super...
    • Vaillant ecoCompact 206/4-5 90 kein Warmwasser 😥

      Vaillant ecoCompact 206/4-5 90 kein Warmwasser 😥: Guten Tag , und zwar hätte ich eine Frage... Wir haben uns ein Altbau gekauft und weil die alte Anlage ziemlich alt war gleich eine neues...
    • Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile

      Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile: Hallo zusammen, habe leider ein Problem mit unserer Heizung: Vaillant VSC 196-C 150 R1, in Betrieb seit 2006. Die Heizkörper sind warm / heiß und...
    • Zu wenig Warmwasser

      Zu wenig Warmwasser: Hallo zusammen, Wir haben zuhause ein kleines Problem wo wir Rat benötigen: Wir haben eine alte Schäfer Interdomo Ölheizung mit 125 Liter...
    Oben