joho38
Fachmann
- Mitglied seit
- 27.05.2011
- Beiträge
- 767
Das Teil sitzt in der Tat häufiger fest. Solang der Sitz okay ist und abdichten kann, brauchst du kein neues kaufen. Sollte die Dichtung vom Gewinde, meist ein einfacher 0-Ring oder einfach nur eine Flachdichtung, defekt sein, kannst du das auch mit Hanf eindichten. Das ist eh die beste Variante.botnico schrieb:Danke, so hätte ich es auch gemacht.
Jetzt habe ich den Rückflussverhinderer noch angeschaut.
Wenn mäßig Wasser entnommen wird, ist der Druck am Manometer so 4,0 Bar. Bei stehendem Wasser steigt er auf ca. 4,3 Bar. Wenn das Warmwasser erwärmt wird, steigt der Druck auf 5,0 Bar. Wie weit darf der Druck ansteigen, dass der RFV noch als ok gilt?
Nach dem Zerlegen des RFV zeigte sich, dass der bewegliche Teil festgesessen ist. Ich hab das wieder beweglich bekommen, aber die Dichtung ist schon angefressen. Kann man so einen Einsatz auch ohne die komplette Armatur kaufen? Das Aussengewinde des Einsatzes hat so 26 mm Durchmesser.
Der Druck kann auch über 6 bar gehen und genau dafür ist ja das Sicherheitsventil da. Alles was höher als 6 bar ist, wird dann abgelassen.