Warmwasser noch über Strom ,lohnt ein Umbau ?

Diskutiere Warmwasser noch über Strom ,lohnt ein Umbau ? im DeDietrich/Remeha Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Abend , als erstes möchte ich mich hier Vorstellen ... Ich heiße Michael und bin über Google auf dieses Forum gestoßen. Als ich vor zehn...

gimmi1982

Threadstarter
Mitglied seit
17.02.2014
Beiträge
20
Guten Abend ,

als erstes möchte ich mich hier Vorstellen ...
Ich heiße Michael und bin über Google auf dieses Forum gestoßen.

Als ich vor zehn Jahren mein Haus gekauft habe und mir eine Heizung einbauen ließ, war für mich die Warmwasseraufbereitung über Strom noch die billigere Lösung als über die Heizung, da ein neuer elektrischer Warmwasserboiler erst eingebaut wurde.
Angesichts der heutigen stetig steigenden Strompreisen, frage ich mich nun, ob es sinnvoll wäre, die Warmwasseraufbereitung über meine vorhandene Ölheizung nachzurüsten!?
Ich habe jetzt bei meinem elektrischen Boiler einen Monat lang den Stromverbrauch gemessen. Es waren beachtliche 160kWh.
Bei meinem jetzigen Strompreis wären das 40€ im Monat.

Kann man irgendwie errechnen oder schätzen wie viel Heizöl ich anstatt dieser 160 kW Strom benötige?

Ich habe eine De Dietrich GTU 120 Heizung. Was würde mich ein Umbau ca. kosten, wenn ich die Warmwasseraufbereitung dazu installiere?
Welcher Warmwasserspeicher würde zu meiner Heizung passen?


Vielen Dank schon mal im Vorraus.

Mit freundlichen Grüßen

Michael
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.439
Ganz einfacher Vergleich:
1 MWH mit Öl kostet um die 90€
1 MWH mit Strom kostet mehr als das 3- fache - nämlich ca 285€

Da du pro jahr ca 2 MWH für Warmwasser benötigst, liegen die Energiekosten jährlich ca 350 € über den Kosten gegenüber Öl-

Binnen 3-4 Jahren wär ein entsprechender Warmwasserspeicher amortisiert.

Du kannst hier eigentlich so gut wie jeden Warmwasserspeicher verwenden. Ca 150l würde ich hier ansetzen. Dazu die Ladepumpe + verrohrung + originalem De Dietrich Boilerfühler.
 
Thema:

Warmwasser noch über Strom ,lohnt ein Umbau ?

Warmwasser noch über Strom ,lohnt ein Umbau ? - Ähnliche Themen

  • Cerapur ZSBR 7-25 A 23 heizt nur noch volle Leistung in Fußbodenheizung, kein Warmwasser mehr

    Cerapur ZSBR 7-25 A 23 heizt nur noch volle Leistung in Fußbodenheizung, kein Warmwasser mehr: Hallo zusammen, ich bin neu in Eurem Forum und möchte zunächst einmal "Moin Moin" sagen, so bin ich es aus meinen bisherigen Motorrad-Foren...
  • Duomatik FL Heizkörperpumpe läuft auch im "nur Warmwasser"-Betrieb und macht noch dazu ein unangeneh

    Duomatik FL Heizkörperpumpe läuft auch im "nur Warmwasser"-Betrieb und macht noch dazu ein unangeneh: Hallo, nachdem ihr mir hier damals bereits super geholfen habt, muss ich mich heute leider schonwieder an euch wenden. Wir haben unsere Heizung...
  • 180 XEU läuft nur noch im Schornsteinfegermodus, Warmwasser i.O.

    180 XEU läuft nur noch im Schornsteinfegermodus, Warmwasser i.O.: Hallo! Wir haben eine VCW180XEU ohne Regelung. (springt wenn sie eingeschaltet ist also alle 6 Minuten an) Im Sommer war sie daher nur auf...
  • Buderus LOGAMAX PLUS GB 172 -14, 120L Warmwasserspeicher. Nach 12 min. duschen kommt nur noch kaltes

    Buderus LOGAMAX PLUS GB 172 -14, 120L Warmwasserspeicher. Nach 12 min. duschen kommt nur noch kaltes: Ich habe eine Frage. Seit einem Jahr wohnen wir in einem 150m² Haus, nach ca. 2 Wochen ist die Warmwasserzubereitung komplett ausgefallen. Nachdem...
  • Vcw 180 xeu warmwasser wird nur noch lauwarm???

    Vcw 180 xeu warmwasser wird nur noch lauwarm???: Bei meinen vaillant vcw 180 wird das wasser zum duschen nur lauwarm heizung dagegen fährt normal auf 70 grad hoch bei der warmwasseraufbereitung...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben