Warmwasser kommt viel zu heiß aus dem Hahn

Diskutiere Warmwasser kommt viel zu heiß aus dem Hahn im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo in die Runde. Ich bin das erste Mal in diesem Forum, deshalb erst einmal etwas zum Hintergrund. Einbau einer Vissmann Vitodens 222 Frühjahr...

pepi1

Threadstarter
Mitglied seit
28.11.2010
Beiträge
3
Hallo
in die Runde. Ich bin das erste Mal in diesem Forum, deshalb erst einmal etwas
zum Hintergrund.
Einbau einer Vissmann Vitodens 222 Frühjahr 2004.
Bisherige Reparaturkosten rund 2.400€! Bereits 2-mal wurde die
Hauptleiterplatte VR20 getauscht. Ebenso 2-mal die Aqua Platine bzw. der
Wärmetauscher. Wir haben in unserer Region mit 21° Wasserhärte ein Kalk
Problem, aber das der Wärmetauscher nach gerade einmal 5 Monaten wieder verkalk
war, (der alte hielt immerhin 6 Jahre) veranlasste den Vissmann Kundendienst-
Monteur leider nicht etwa zur Ursachensuche, sondern nur zu der
Äußerung „so eine Anlage hätte in dieser Region nicht verbaut werden
dürfen“. Sehr fachmännisch! Unter einem Professionellen Kundendienst
stelle ich mir etwas anderes vor. ?( Ursache für das schnelle verkalken ist meines
Erachtens, dass seit dem letzten Reparaturversuch im Juni
2010, das Wasser, bei einer Thermostat Einstellung von 50°, mit 69° aus dem
Wasserhahn kommt. Verbrennungsgefahr! Alle möglichen Thermostatfühler
wurden zwischenzeitlich getauscht. Ohne Erfolg! Die Ortsansässige
Heizungsfirma weiß auch nicht weiter. Hat jemand einen Rat?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Hallo,

21° dH sind kein Problem.

Das "Problem" bei dir liegt in der Tatsache daß die Warmwasserladetemperatur zu hoch ist.



Ich muss mir da schnell die Codieradressen durchlesen.

Welche Leistung hat dein Gerät ?? 19KW, 26 KW?? 35 KW??

welche Reparatur wurde genau durchgeführt??
 

pepi1

Threadstarter
Mitglied seit
28.11.2010
Beiträge
3
Mit so einer superschnellen Antwort hätte ich heute gar nicht gerechnet. Ich bin leider ein absoluter Laie aber auf einem Messbericht steht unter Brennerleistung 26,3/24. Sagt dir das etwas?
Im Januar hatten wir ein Problem mit dem Heizungsvorlauf. Gerät sprang von der Ww Aufwärmung nicht in den Heizbetrieb. Daraufhin wurde die Anlage entkalkt, was aber keine Besserung brachte. Gerät müsste 65° fahren, taktet aber im Bereich von 38-42°C daraufhin wurde eine neue Standard Bedieneinheit eingebaut sowie die Umwälzpumpe VIZ 2-3 und die Leiterplatte VR20 getauscht. Damit war es zunächst einmal OK. Im Juni hatten wir dann wieder kein Ww, Fehlermeldung „Brennerstörung“ die Anlage taktet in der Minute 4-5mal. Vissmann Kundendienst tauschte den Plattenwärmetauscher. Im Oktober das gleiche Problem. Kein Heizbetrieb da Ww Aufbereitung nicht umspringt. Erneuter Tausch des Plattenwärmetauscher und Austausch von einem Kupferrohr zum Wasserspeicher sowie des Speicherfühlers und BW Fühler.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Mach mal bitte den Eimertest.

Dreh (am besten an der Wannenarmatur) bei sauberen/entfernten Perlator das Warmwasser ganz auf und lass es exakt (!)1 Minute in einen Eimer laufen.
Teil mir mit vieviel Liter es genau sind.

Welche Temperatur hat der Kaltwasserzulauf ca??? 15° mehr oder weniger??
 

pepi1

Threadstarter
Mitglied seit
28.11.2010
Beiträge
3
Hallo,




also für den Eimertest liefen genau 15 1/2 Liter aus
dem Hahn. Die Temperatur des Kaltwasserzulaufs kann ich momentan leider nicht
exakt nachmessen. Ich muss mir erst
ein neues Thermometer besorgen. Gefühlte
Temperatur eher unter 15°.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Das würd eigentlich alles passen.

Was mir hier einfällt....... bei der Pendola gabs das Phänomen, daß man die Fühler für Warmwasser + Heizung Vorlauf vertauschen konnte. ( Doe Stecker der Fühler ließen sich vertauschen, die waren auch nicht beschriftet)

Das hatte die Verkalkung des Wärmetauschers verursacht.
Alles andere ging ja scheinbar normal.
 

diplo

Mitglied seit
31.12.2009
Beiträge
136
21°dH ist echt ein Problem...ich würde da auch ohne Wasseraufbereitung keinen Empfehlen...WW Leistung auf 9Liter die Minute reduzieren...und Temperaturen von nicht mehr wie 55° sollten da helfen...
 
Thema:

Warmwasser kommt viel zu heiß aus dem Hahn

Warmwasser kommt viel zu heiß aus dem Hahn - Ähnliche Themen

  • Brötje WLC 24/28 - Warmwasser kommt langsam und unregelmässig

    Brötje WLC 24/28 - Warmwasser kommt langsam und unregelmässig: Moin. Hoffe keine zu doofe Frage: Ich habe seit 2 Jahren eine Brötje WLC 24/28 Therme. Sollte also technisch noch gut in Schuss sein. Was mich...
  • Brötje WLC 24/28 - Warmwasser kommt langsam und unregelmässig

    Brötje WLC 24/28 - Warmwasser kommt langsam und unregelmässig: ... sorry, falscher Hersteller. Jetzt unter Brötje.
  • Wolf CGB-2K-20: Warmwasser braucht extrem lange bis es aus der Entnahmestelle kommt.

    Wolf CGB-2K-20: Warmwasser braucht extrem lange bis es aus der Entnahmestelle kommt.: Hallo zusammen. Ich habe seit 8/2023 eine neue Gasheizung da die 32 Jahre alte Vaillant Heizung den Geist aufgegeben hat. Es handelte sich um...
  • Warmwasser kommt erst nach einigen Minuten

    Warmwasser kommt erst nach einigen Minuten: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe ich bin im richtigen Themengebiet. In meinem Zweifamilienhaus habe ich die Wasserzähler KW und WW...
  • Problem es kommt kaum Warmwasser bzw. zu kalt

    Problem es kommt kaum Warmwasser bzw. zu kalt: Hallo ich bin Jens und wir haben uns ein älteres Haus vor ca. 1,5 Monaten gekauft. Das Haus hat eine Viessmann Ölheizung und den Wasserspeicher...
  • Ähnliche Themen

    Oben