Hallo,
ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meiner Heizung. Die Warmwasseraufbereitung dauert sehr lange.
Nun würde ich gern wissen ob folgende Einstellwerte in Ordnung sind oder ob die auf eine Störung bzw. verstellte Werte hindeuten.
Noch zur Vorgeschichte. Hatte vor ein paar Wochen Störung E7 bei meiner Heizung. Brennerraum wurde gereinigt und die Elektroden getauscht. Seitdem läuft sie die Heizung problemlos, nur das Warmwasser seitdem nicht mehr.
Wenn die Heizung auf Warmwasser geht, startet der Brenner und heizt auf ca. 80°Grad auf. Speicherladepumpe schaltet ein. So nun sinkt langsam die Brennertemperatur. Nach ca. 30 Minuten startet der Brenner für ein paar Sekunden und heizt nun auf 65°Grad auf. Speicherladepumpe ist immer noch an. Nach weiteren 30 Minuten startet der Brenner wieder kurz und heizt auf 60°Grad auf. Nach einer Stunde ist das WW 1°Grad erwärmt.
Wenn ich nun in die Diagnose gehe zeigt er beim WW-Modus folgendes an.
Kesseltemperatur
Soll 5°Grad
Gem. Anforder. Temp. 0°Grad
Sind die Werte und das Verhalten der Heizung normal?
Wenn ja, kann es nur am Plattenwärmetauscher liegen oder aber auch an der Speicherladepumpe bzw. irgendwelche Sensoren?
Achso, weiß nicht ob es wichtig ist. Nach der Störung habe ich noch Wasser in der Heizung nachgefüllt da der Druck unter 1bar war.
Kann es sein, dass beim Füllen zuviel Luft rein kam?
Danke schon im Voraus.
ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meiner Heizung. Die Warmwasseraufbereitung dauert sehr lange.
Nun würde ich gern wissen ob folgende Einstellwerte in Ordnung sind oder ob die auf eine Störung bzw. verstellte Werte hindeuten.
Noch zur Vorgeschichte. Hatte vor ein paar Wochen Störung E7 bei meiner Heizung. Brennerraum wurde gereinigt und die Elektroden getauscht. Seitdem läuft sie die Heizung problemlos, nur das Warmwasser seitdem nicht mehr.
Wenn die Heizung auf Warmwasser geht, startet der Brenner und heizt auf ca. 80°Grad auf. Speicherladepumpe schaltet ein. So nun sinkt langsam die Brennertemperatur. Nach ca. 30 Minuten startet der Brenner für ein paar Sekunden und heizt nun auf 65°Grad auf. Speicherladepumpe ist immer noch an. Nach weiteren 30 Minuten startet der Brenner wieder kurz und heizt auf 60°Grad auf. Nach einer Stunde ist das WW 1°Grad erwärmt.
Wenn ich nun in die Diagnose gehe zeigt er beim WW-Modus folgendes an.
Kesseltemperatur
Soll 5°Grad
Gem. Anforder. Temp. 0°Grad
Sind die Werte und das Verhalten der Heizung normal?
Wenn ja, kann es nur am Plattenwärmetauscher liegen oder aber auch an der Speicherladepumpe bzw. irgendwelche Sensoren?
Achso, weiß nicht ob es wichtig ist. Nach der Störung habe ich noch Wasser in der Heizung nachgefüllt da der Druck unter 1bar war.
Kann es sein, dass beim Füllen zuviel Luft rein kam?
Danke schon im Voraus.