Hallo alle zusammen,
ich habe ein Problem mit der Wassererwärmung meines Kessels.
Wir Nutzen die WW- Bereitung mit Gas selten da wir viel mit Holz heizen oder
die Solaranlage den Rest übernimmt.
Wir hatten nur über Weihnachten das Gas
laufen lassen und festgestellt das das Brauchwasser nicht warm wird.
Es ist ein Viessmann Atola Kessel mit Trimatik-MC Steuerung
ohne Fernbedienung ( BJ ca.1993).
Die Anlage funktioniert bis auf WW-Bereitung ganz gut. Wenn
ich den Programmwahlhebel auf
Warmwasser mit Frostschutz stelle und die WW Temperatur auf
60 Grad wird bei Minustemperaturen
nur der Heizkreis erwärmt. Die WW Bereitung funktioniert mit keinem Programm.
Ich habe mit dem Diagnose System der Trimatik die
Speicherladepumpe überprüft und sie Funktioniert,( LED MOND und WASER blinken abwechselnd) auch im Schornsteinfeger Modus.
Es wird auch für den WW-Fühler im Speicher kein Fehler angezeigt. (Es blinkt keine der beiden LED).
Ich habe den Widerstand des Fühlers (Stecker Nr.5) gemessen und
er war laut Beschreibung ok. (580 Ohm bei 43 Grad oder so).
Ich habe den Fühler mit Schnee eingepackt um Kaltes Wasser zu Simulieren aber auch nix.
Wie gesagt im Heizbetrieb funktioniert die Anlage ohne Probleme. Hat jemand
ne Idee. Ich hoffe das die Steuerung nicht kaputt ist.
Schon mal danke im Vorraus.
Gruß Matthias
ich habe ein Problem mit der Wassererwärmung meines Kessels.
Wir Nutzen die WW- Bereitung mit Gas selten da wir viel mit Holz heizen oder
die Solaranlage den Rest übernimmt.
Wir hatten nur über Weihnachten das Gas
laufen lassen und festgestellt das das Brauchwasser nicht warm wird.
Es ist ein Viessmann Atola Kessel mit Trimatik-MC Steuerung
ohne Fernbedienung ( BJ ca.1993).
Die Anlage funktioniert bis auf WW-Bereitung ganz gut. Wenn
ich den Programmwahlhebel auf
Warmwasser mit Frostschutz stelle und die WW Temperatur auf
60 Grad wird bei Minustemperaturen
nur der Heizkreis erwärmt. Die WW Bereitung funktioniert mit keinem Programm.
Ich habe mit dem Diagnose System der Trimatik die
Speicherladepumpe überprüft und sie Funktioniert,( LED MOND und WASER blinken abwechselnd) auch im Schornsteinfeger Modus.
Es wird auch für den WW-Fühler im Speicher kein Fehler angezeigt. (Es blinkt keine der beiden LED).
Ich habe den Widerstand des Fühlers (Stecker Nr.5) gemessen und
er war laut Beschreibung ok. (580 Ohm bei 43 Grad oder so).
Ich habe den Fühler mit Schnee eingepackt um Kaltes Wasser zu Simulieren aber auch nix.
Wie gesagt im Heizbetrieb funktioniert die Anlage ohne Probleme. Hat jemand
ne Idee. Ich hoffe das die Steuerung nicht kaputt ist.
Schon mal danke im Vorraus.
Gruß Matthias