Warmwasser bei ZWB 30-4c

Diskutiere Warmwasser bei ZWB 30-4c im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo ich habe die folgende Brennwerttherme in meinen Haus verbaut ZWB 30-4c... die Heizung ist im Oben im Bad verbaut.. und habe allerdings...

der_Dirk

Threadstarter
Mitglied seit
30.11.2020
Beiträge
2
Hallo
ich habe die folgende Brennwerttherme in meinen Haus verbaut ZWB 30-4c...

die Heizung ist im Oben im Bad verbaut..
und habe allerdings folgendes Problem...

wenn ich unten in der Küche oder WC Warmwasser aufdrehe, laufen erstmal 5L Kaltwasser durch bevor dann langsam Warmwasser läuft...

was kann man hier tun/Einstellen/verbessern...??

Ich bin Mieter in dem Haus

Danke im Voraus für eure ernstgemeinten Antworten
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.714
Standort
Pinneberg
Moin

wenn ich unten in der Küche oder WC Warmwasser aufdrehe, laufen erstmal 5L Kaltwasser durch bevor dann langsam Warmwasser läuft...
Das KANN an "fehlender" Zirkulation liegen. Wenn die Strecke vom Erzeuger bis Zapfstelle nicht sonderlich weit weg ist, wird keine Zirku-Leitung vorhanden sein.
laufen erstmal 5L Kaltwasser durch bevor dann langsam Warmwasser läuft...
Geht es dir dabei um die 5 Liter? Oder das "Langsam"?

LG ThW
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.544
Moin, Kombi Brennwert Therme...

Mehr als eine ECO Funktion wird man da nicht rauskitzeln können... Und die ECO funktion ist eher für den Sommer um den Brenner auf Temperatur zu halten... Jetzt im ""Winter"" ist der ja eh schon warm...
 

der_Dirk

Threadstarter
Mitglied seit
30.11.2020
Beiträge
2
Moin


Das KANN an "fehlender" Zirkulation liegen. Wenn die Strecke vom Erzeuger bis Zapfstelle nicht sonderlich weit weg ist, wird keine Zirku-Leitung vorhanden sein.

Geht es dir dabei um die 5 Liter? Oder das "Langsam"?

LG ThW
-------
Hallo
mir geht es um die 5L die ständig umsonst weglaufen und das ja auch mehrmals am Tag
Am Tag kommen so schonmal 30-40L zusammen

Sorry, aber nun kommt mir jetzt nicht, ich soll das Wasser auffangen dann hätte ich das ganze Haus voller Wassereimer
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.544
wird dir leider nichts andere übrig bleiben...

Wenn du denn Wasserhahn öffnest, dann bekommt die Therme erst in dem Moment mit, das sie Warmeswasser bereiten soll... (Wasser läuft schon). Bis das system dann erstmal auf Temperatur ist, und das Wasser Warm die Therme verlässt, vergehen schon mal einige Momente.

Einzig die Eco funktion könnte man deaktivieren, (Werkseinstellung ist ECO aus) und dann kann man den Brenner auf Temperatur halten.
 
Thema:

Warmwasser bei ZWB 30-4c

Warmwasser bei ZWB 30-4c - Ähnliche Themen

  • VCW 180 XEU Düsendruck Warmwasser

    VCW 180 XEU Düsendruck Warmwasser: Hallo Ihr Fachkundigen! Bei uns wird das Gas kurzfristig auf H-Gas umgestellt. Jetzt war in meiner Abwesenheit ein Installateur hier und hat auf...
  • Junkers ZR 24-3 KE kein Warmwasser mehr und sonstige "Ausfälle"

    Junkers ZR 24-3 KE kein Warmwasser mehr und sonstige "Ausfälle": Hallo, es geht um eine Junkers ZR 24-3 KE Baujahr ca. 1995. Die Warmwasserbereitung ist offenbar nicht mehr in Funktion. Dafür werden die...
  • Warmwasser Isttemperatur

    Warmwasser Isttemperatur: Moin, BUDERUS Logamax plus Logamatic RC310 aus 2019 mit Vitocell WWspeicher. Die Anzeige der Wassertemperatur am Speicher ist ausgefallen. Kann...
  • Vitocal 252-A: Frage zum Warmwasser

    Vitocal 252-A: Frage zum Warmwasser: Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum, weil ich seit einer Woche eine neue Wärmepumpe habe. Die läuft grundsätzlich prima, allerdings hat...
  • Kessel fördert kein Warmwasser in den Heizkreis wenn die Solaranlage den Pufferspeicher geladen hat.

    Kessel fördert kein Warmwasser in den Heizkreis wenn die Solaranlage den Pufferspeicher geladen hat.: Hallo in die Runde, ich habe seid 2017 eine EcoTherm Plus WGB-M EVO 20 H in Kombination mit einem Solar Kombispeicher SBH 600/150 B in Betrieb...
  • Ähnliche Themen

    Oben