wernerbeinhard
Threadstarter
- Mitglied seit
- 14.12.2016
- Beiträge
- 2
Ich möchte mich heute mal mit meinem aktuellen Problem an richtige Fachleute wenden. Ich hatte bis vor kurze noch eine Wärmepumpe im Haus installiert welche nur 35C Vorlauf brachte. Da der Vorbesitzer nur Heitkörper installiert hatte wurde es nie richtig warm. Also habe ich als erstes in der Küche über 6m2 eine Wandheizung installiert mit Ventil bis max 40C. Funktionierte gut. Nun hatte ich eine Wasserschaden verursacht durch die Wpumpe und habe mich dann entschieden auf eine Vaillant Gastherme umzurüsten welche auch gut funktioniert und die verbliebenen Heizkörper gut versorgt. Aber die Wandheizung funktioniert nun nicht mehr mit der voreingestellten Vorlauftemp von 66C. Die zur Instalation vertraglich gebundene Heizungsfirma winkte ab, geht uns nichts an bekam ich als Antwort. Nun wird zwar alles warm aber die Küche nicht. Angeblich sollte spülen Erfolg bringen was aber Unsinn ist da ich zwischenzeitlich den Vorlauf auf 39C heruntergenommen habe und die Wandheizung da tadellos funktionierte aber das reicht natürlich den Heizkörpern nicht. Fachfirma geht es nichts mehr an und schickt nur die Rechnung. Kann mir da jemand weiterhelfen, es muss doch da Möglichchkeiten geben den Vorlauf zu reduzieren. Noch dazu, die Wandheizung hängt normal am Verteiler da vorher auch da ein Heizkörper verbaut war. Es wäre schön wenn jemand da eine Idee hätte. Vielen Dank aus Dresden