Mein neuer Vaillant ecoTEC plus VCI 206/5 bringt bei Warmwasserbereitung nur etwa 14 kW.
Laut Prospekt sollte er 24 kW leisten - macht er aber nicht..
Gemessen habe ich am Badewanneneinlauf (etwa 10 l/min): Die ersten 40 ltr haben 42°C- 44°C anschließend geht die Wassertemperatur runter auf 30°C-27°C. Bei 27°C bleibt es solange man zapft.
Eigenartig dabei ist daß die Anzeige D.036 Warmwasserdurchflussmenge nur 7,6 l/min anzeigt.
Zweite Messung an der Dusche (etwa 9 l/min) am Duschkopf aber Anzeige D.036 Warmwasserdurchflussmenge nur 6,9 l/min: Die ersten 80 ltr haben 44°C- 46°C anschließend geht die Wassertemperatur runter auf 34°C-32°C. Bei 32°C bleibt es solange man zapft.
Die Kaltwassertemperatur ist in beiden Fällen am Anfang 9,5°C am Ende 7°C.
Beide Messung ergeben eine Warmwasserleistung von etwa 14 kW nach der Anlaufphase.
Folgende Werte werden im Diagnosemenue angezeigt: D.003 Auslauftemperatur konstant zwischen 44°C und 46°C ; D.004 Speichertemperatur am Anfang 46°C und fällt nach 2 ltr auf 17°C dann 12°C....9°C
Wandheizgerät ecoTEC plus VCI (mit Schichtladespeicher) - Probleme Warmwasserbereitung habe ich gelesen.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
Laut Prospekt sollte er 24 kW leisten - macht er aber nicht..
Gemessen habe ich am Badewanneneinlauf (etwa 10 l/min): Die ersten 40 ltr haben 42°C- 44°C anschließend geht die Wassertemperatur runter auf 30°C-27°C. Bei 27°C bleibt es solange man zapft.
Eigenartig dabei ist daß die Anzeige D.036 Warmwasserdurchflussmenge nur 7,6 l/min anzeigt.
Zweite Messung an der Dusche (etwa 9 l/min) am Duschkopf aber Anzeige D.036 Warmwasserdurchflussmenge nur 6,9 l/min: Die ersten 80 ltr haben 44°C- 46°C anschließend geht die Wassertemperatur runter auf 34°C-32°C. Bei 32°C bleibt es solange man zapft.
Die Kaltwassertemperatur ist in beiden Fällen am Anfang 9,5°C am Ende 7°C.
Beide Messung ergeben eine Warmwasserleistung von etwa 14 kW nach der Anlaufphase.
Folgende Werte werden im Diagnosemenue angezeigt: D.003 Auslauftemperatur konstant zwischen 44°C und 46°C ; D.004 Speichertemperatur am Anfang 46°C und fällt nach 2 ltr auf 17°C dann 12°C....9°C
Wandheizgerät ecoTEC plus VCI (mit Schichtladespeicher) - Probleme Warmwasserbereitung habe ich gelesen.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ?