Wärmetauscher Brötje WGB 20N, Bj. 2005

Diskutiere Wärmetauscher Brötje WGB 20N, Bj. 2005 im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Offensichtlich ist der Wärmetauscher fast dicht wie kann man die Verbrennungsrückstände noch besser entfernen (Sotin XX0)? Kosten für eine Neuen...

flyer

Threadstarter
Mitglied seit
06.04.2012
Beiträge
2
Offensichtlich ist der Wärmetauscher fast dicht wie kann man die Verbrennungsrückstände noch besser entfernen (Sotin XX0)?
Kosten für eine Neuen (BN. 986120) oder verbesserte Ausführung vorhanden?

Abgastemperatur 52 Grad, Wgrad +1,4%, CO2 8,8%
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.502
Am besten geht immer noch ein scharfer Wasserstrahl.

Zudem: Läuft das Gerät überwiegend mit hohen Rücklauftemperaturen?
Wenn ja, würde ich das abstellen.
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.037
Hi!

Hallo!
Der Wärmetauscher ist gemäß Wartungsanleitung mit Sotin 240 zu reinigen/spülen.
GGf. kpl. ausbauen und mit Sotin in beide Richtungen spülen.

Der Wärmetauscher wurde vor einigen Jahren von der Geometrie der Nocken geändert.
Auch der "neue" Wärmetauscher ist gemäß Wartungsanleitung jährlich zu reinigen.

Ist ein Wärmetauscher fast kpl. dicht (dann läuft das Gerät allerdings auch nicht mehr), ist ein reinigen eigentlich aussichtslos!

Gruß,
-GR-
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.502
Bei zunehmender Verschmutzung des WT mimmt die Leistung durch verminderten Gasdurchsatz ab.

Der Grund liegt an der Unterdruckgasarmatur.
Hier "saugt" das Gebläse eine fest definierte Gasmange aus der Gasarmatur.
Da bei verschmutztem Wärmetauscher duch den höheren Widerstand weniger Gas/Luftgemisch duch den WT fließen kann, nimmt eben die Leistung ab.
 
Thema:

Wärmetauscher Brötje WGB 20N, Bj. 2005

Wärmetauscher Brötje WGB 20N, Bj. 2005 - Ähnliche Themen

  • Ständig defekte Wärmetauscher

    Ständig defekte Wärmetauscher: Hallo, wir wohnen seit 3 Jahren in einer Wohnung mit Fußbodenheizung. Diese wird betrieben von einer Gastherme Cerapur ZWB30-4C23 mit FW-120...
  • Therme mit Warmwasserspeicher oder Plattenwärmetauscher?

    Therme mit Warmwasserspeicher oder Plattenwärmetauscher?: Hallo, ich habe ekstrem kalkreiches Wasser. Bisher habe ich einnen 30kW Vaillant nur mit Plattenwärmetauscher stehend, und es ist auch gut so :)...
  • Wärmetauscher Vaillant eco TECplus, Isolierplatte

    Wärmetauscher Vaillant eco TECplus, Isolierplatte: Hallo, bei meiner Vaillant eco TECplus VC 196/2-C (ca. 15 Jahre alt) wurde bei der letzten Wartung ein Haarriß in der Isolierplatte ( Rückwand...
  • Vaillant Gas Kombi Therme Atmotec Warmwasser Wärmetauscher ausbauen

    Vaillant Gas Kombi Therme Atmotec Warmwasser Wärmetauscher ausbauen: Hallo zusammen, ich würde gerne den sekundären Wärmetauscher, also den, der für die Warmwasseraufbereitung zuständig ist ausbauen und säubern. Es...
  • Wärmetauscher nach kurzer Zeit verrostet

    Wärmetauscher nach kurzer Zeit verrostet: Guten Morgen zusammen.Folgendes Phänomen.Ich wohne in einer Mietswohnung wo 8 Partein sind,wo eine Ceraster Comfort ZWR 18 verbaut ist. Sie ist...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben