Wärmepumpe mit Kaminofen kombinieren

Diskutiere Wärmepumpe mit Kaminofen kombinieren im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo liebe Forumsteilnehmer, ich heize meine Einfamilienhaus mit einer Wärmepumpe. Außerdem gibt es noch einen Kaminofen in dem ich Scheitholz...

Peter888

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2019
Beiträge
1
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
ich heize meine Einfamilienhaus mit einer Wärmepumpe. Außerdem gibt es noch einen Kaminofen in dem ich Scheitholz verbrenne.
Nun habe ich darüber nachgedacht, ein Abgasrohr, welches eine Spirale enthält am Kaminofen einzubauen.
Der Gedanke war, den Vorlauf der Wärmepumpe durch die Spirale im Abgasrohr zu leiten.
Die Umwälzpumpe der Wärmepumpe pumpt das Wasser kontinuierlich durch den Abgaswärmetauscher und Fußbodenheizung, solange die Rücklauftemperatur hoch genug ist springt die Wärmepumpe nicht an. Durch das Heizen mit Scheitholz, wäre eine relativ gute Dosierung der Wärmezufuhr durch den Abgaswärmetauscher möglich. Ein Thermometer vor und hinter dem Abgaswärmetauscher könnte ich zur Kontrolle der Temperaturverhältnisse nutzen, wenn der Rücklauf auch hier eine gewünschte Höhe erreicht, leg ich kein Holz nach.
Es geht mir eigentlich nur darum ob das so funktionieren kann. Mir ist schon klar, dass eine zu hohe Fußbodentemperatur nicht angenehm ist und bei extremer Wärmeeinbringung irgendwann die Leitung platzt und Material schaden nimmt. Die Frage ist diesbezüglich, ob so ein Abgaswärmetauscher angegeben mit 5 KW Leistung überhaupt diese Propleme hervorrufen kann und ob die Steuerung der Wärmepumpe wegen der nachgeschalteten Wärmequelle im Vorlauf nicht verrückt spielt. Und was passiert in dem Fall, wenn die Wärmepumpe den integrierten Brauchwassertank aufheizt, läuft die Umwälzpumpe des Heizkreislaufs dann weiter?
Möglicherweise hat sich jemand auch schon mal darüber Gedanken gemacht..
Gruß Peter
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
25.337
ein Abgasrohr, welches eine Spirale enthält am Kaminofen einzubauen.

Vergiss es!

Nur mit dieser Spirale ist es nicht getan. Du brauchst zusätzlich noch ein Sicherheitsventil und eine Thermische Ablaufsicherung.

Eine Frau wird dich katholisch machen wenn du das Abgasrohr im Wohnraum mit all dieser Technik verzierst.


Fazit:
Es geht mir eigentlich nur darum ob das so funktionieren kann
Nein.

Das haben schon so viele Bastler versucht - und alle sind gescheitert. Aus naheliegenden Gründen gibts das auch nicht fertig zu kaufen.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
5.163
Standort
dem Süden von Berlin
Abgaswärmetauscher angegeben mit 5 KW Leistung überhaupt diese Propleme hervorrufen
Alles was eine Abgasanlage betrifft ist als vorgesehene Veränderung, Errichtung, beim zuständigen Schornsteinfeger zu beantragen, nur der trifft die Entscheidung und legt fest wie das zu bauen ist oder lehnt es mit einer Begründung ab. Dieses Verfahren ist in Deutschland Pflicht.
Die Umwälzpumpe der Wärmepumpe pumpt das Wasser kontinuierlich durch den Abgaswärmetauscher und Fußbodenheizung, solange die Rücklauftemperatur hoch genug ist springt die Wärmepumpe nicht an.
Die Pumpe läuft nur wenn auch der Verdichter der WP läuft. Dazu müsstest du eine neue Steuerung für deine WP entwickeln.
Nur mit dieser Spirale ist es nicht getan. Du brauchst zusätzlich noch ein Sicherheitsventil und eine Thermische Ablaufsicherung.
+ eine zusätzliche Pumpe mit einer zu entwickelnden Steuerung.

Das kannst du einfacher haben und von den Kosten am Ende günstiger.
Tausche den Kaminofen gegen einen wasserführenden Kaminofen nebst zusätzlicher Steuerung aus. (500 bis 5000€ + Steuerung und Einbindung) und wird technisch ein Erfolg. Du hast nur einen Kokelofen der heizungstechnisch eine Störquelle darstellt.
Wenn du damit Sparen willst musst du eine nicht versiegende Holzquelle haben.

Ich muss dich aber auch vor diesem Vorhaben warnen, denn es kann dazu kommen das du den neuen Ofen dann unverzüglich wieder stilllegen musst.
Diese Anlagen sind sehr große Umweltverschmutzer und haben schon bei der jetzigen Gesetzgebung keinen Bestand sondern nur eine Duldung. (Die Schadstoffbelastung beträgt das 1.200- fache einer Gasheizung oder du kannst 1.200 Gasheizungen betreiben um die gleiche Belastung zu erzeugen wie so ein Ofen, das ist schon gewaltig) Dein jetziger Kaminofen zählt politisch nicht als Heizung und ermöglicht dir so die Duldung.
Es kommt einzig auf die Haltung der Politik an, das währe mir für so ein Projekt zu wenig Zukunft.

Lass alles so wie es ist, heize den Ofen nicht zu stark, mache die Tür weit auf von dem Zimmer wo sich der Ofen befindet und du sparst Holz für den Ofen und Energie bei der WP.
 
Thema:

Wärmepumpe mit Kaminofen kombinieren

Wärmepumpe mit Kaminofen kombinieren - Ähnliche Themen

  • Wärmepumpe bivalent einbinden

    Wärmepumpe bivalent einbinden: Hallo,ich bin neu in diesem Forum Ich würde gern meine Heizungsanlage modernisieren. Zur Zeit habe ich ein BHKW Gas Betrieben, eine PV Anlage mit...
  • Luftwärmepumpe Fließgeräusche

    Luftwärmepumpe Fließgeräusche: Hallo, kann,bzw. darf es sein daß eine überdimensionierte Luftwärmepumpe Fließgeräusche in der Bodenheizung erzeugt? Gibt es DIN Normen oder...
  • Warmwasseraufbereitung bei Vaillant Wärmepumpe mit Trinkwasserstation VPM 20/25 2W

    Warmwasseraufbereitung bei Vaillant Wärmepumpe mit Trinkwasserstation VPM 20/25 2W: Hallo, ich bin neu in diesem Forum und hoffe ich bin hier richtig und ihr könnt mir helfen :-) Ich habe eine Vaillant Wärmepumpe geoTHERM VWL...
  • Wärmepumpe Stromverbrauch

    Wärmepumpe Stromverbrauch: Hallo, Ich würde gerne wissen was so der Durchschnitt am Stromverbauch bei den Wärmepumpen im Jahr ist. Kann man daran erkennen ob das...
  • Wärmepumpe VWL 85/3

    Wärmepumpe VWL 85/3: Hallöchen, ich habe eine Frage zu dieser Wärmepumpe. Kann man die Luftleitbleche die an dem Gerät aussen sind irgendwie feststellen? Denn je nach...
  • Ähnliche Themen

    • Wärmepumpe bivalent einbinden

      Wärmepumpe bivalent einbinden: Hallo,ich bin neu in diesem Forum Ich würde gern meine Heizungsanlage modernisieren. Zur Zeit habe ich ein BHKW Gas Betrieben, eine PV Anlage mit...
    • Luftwärmepumpe Fließgeräusche

      Luftwärmepumpe Fließgeräusche: Hallo, kann,bzw. darf es sein daß eine überdimensionierte Luftwärmepumpe Fließgeräusche in der Bodenheizung erzeugt? Gibt es DIN Normen oder...
    • Warmwasseraufbereitung bei Vaillant Wärmepumpe mit Trinkwasserstation VPM 20/25 2W

      Warmwasseraufbereitung bei Vaillant Wärmepumpe mit Trinkwasserstation VPM 20/25 2W: Hallo, ich bin neu in diesem Forum und hoffe ich bin hier richtig und ihr könnt mir helfen :-) Ich habe eine Vaillant Wärmepumpe geoTHERM VWL...
    • Wärmepumpe Stromverbrauch

      Wärmepumpe Stromverbrauch: Hallo, Ich würde gerne wissen was so der Durchschnitt am Stromverbauch bei den Wärmepumpen im Jahr ist. Kann man daran erkennen ob das...
    • Wärmepumpe VWL 85/3

      Wärmepumpe VWL 85/3: Hallöchen, ich habe eine Frage zu dieser Wärmepumpe. Kann man die Luftleitbleche die an dem Gerät aussen sind irgendwie feststellen? Denn je nach...

    Werbepartner

    Oben