Wärmepumpe in 60 Jahre alte Heizung - Wasseraufbereitung notwendig?

Diskutiere Wärmepumpe in 60 Jahre alte Heizung - Wasseraufbereitung notwendig? im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich möchte einen 16kw Monoblock in meine bestehende Öl Heizung von 1965 einbauen. In den letzten Jahren konnte ich eine VL Temperatur von...

michael7390

Threadstarter
Mitglied seit
29.10.2022
Beiträge
2
Hallo,

ich möchte einen 16kw Monoblock in meine bestehende Öl Heizung von 1965 einbauen. In den letzten Jahren konnte ich eine VL Temperatur von 30-55°C (bei -15°C) fahren weshalb eine WP ja ohne Probleme machbar ist.

Mit dem 4-Wege Mischer wird der Gusskessel mit Ölbrenner quasi überbrückt und der RL der Heizung wird direkt in den Monoblock geschickt und von dort geht der VL direkt in die Heizkörper. Im RL wird noch ein passendes Ausdehnungsgefäß, kleiner Pufferspeicher (50L) und ein Magnetit u. Schlammabscheider eingebaut.

Zur eigentlichen Frage:

Muss ich bzw. wäre es Sinnvoll das Heizungswasser aufzubereiten mit einer entsprechenden Füllvorrichtung + Katusche? Aktuell wird die Heizung über einen festen Anschluss mit Absperrhahn aufgefüllt, was ja heute nicht mehr zulässig ist. Unser Wasser ist relativ Kalkhaltig, für die Ölheizung war das nie ein Problem, jedoch frage ich mich ob der Monoblock (bspw. der Plattenwärmetauscher) ggf. probleme bekommen könnte.

Ein großer Teil des alten HZ-Wassers soll ja übernommen werden und durch den Magnetitabscheider von Metallen etc. befreit werden, jedoch muss natürlich auch ein Teil nachgefüllt werden.

Was ist denn am sinnvollsten?

MfG
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.083
Standort
Einfach saubere Arbeit
Bedenke die extrem feinen Wasserkanäle in der WP bzw den Wärmetauschern, da muss das Heizungswasser tippitoppi sein und es darf kein kalkhaltiges Speisewasser verwendet werden.
 
kolobezka

kolobezka

Profi
Mitglied seit
19.07.2022
Beiträge
1.027
werd ich nächstes Jahr auch machen

die 30Jahre Regel bezieht sich nur auf HausBesitzerwechsel und auf Anlagen ohne Aussenfühler

§ 72 Betriebsverbot für Heizkessel, Ölheizungen
(1) Eigentümer von Gebäuden dürfen ihre Heizkessel, die mit einem flüssigen oder gasförmigen Brennstoff
beschickt werden und vor dem 1. Januar 1991 eingebaut oder aufgestellt worden sind, nicht mehr betreiben.
(2) Eigentümer von Gebäuden dürfen ihre Heizkessel, die mit einem flüssigen oder gasförmigen Brennstoff
beschickt werden und ab dem 1. Januar 1991 eingebaut oder aufgestellt worden sind, nach Ablauf von 30 Jahren
nach Einbau oder Aufstellung nicht mehr betreiben.



§ 73 Ausnahme
(1) Bei einem Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen der Eigentümer eine Wohnung am
1. Februar 2002 selbst bewohnt hat, sind die Pflichten nach § 71 und § 72 Absatz 1 und 2 erst im Falle eines
Eigentümerwechsels nach dem 1. Februar 2002 von dem neuen Eigentümer zu erfüllen.

(2) Die Frist zur Pflichterfüllung beträgt zwei Jahre ab dem ersten Eigentumsübergang nach dem 1. Februar 2002.



https://www.gesetze-im-internet.de/geg/GEG.pdf

 
Zuletzt bearbeitet:
Thema:

Wärmepumpe in 60 Jahre alte Heizung - Wasseraufbereitung notwendig?

Wärmepumpe in 60 Jahre alte Heizung - Wasseraufbereitung notwendig? - Ähnliche Themen

  • Wärmepumpe R290 - Mitsubishi vs. LG

    Wärmepumpe R290 - Mitsubishi vs. LG: Da ich früher oder später um eine Wärmepumpe nicht umhin kommen werde, wollte ich mich schonmal informieren. Grundsätzlich in Frage kommen für...
  • Wärmepumpe, Durchlauferhitzer statt großem Speicher?

    Wärmepumpe, Durchlauferhitzer statt großem Speicher?: Moin, wir haben derzeit große Probleme, das Thema Wärmepumpe bei unserem 1989er Reihenendhaus umzusetzen. Energetisch kein großes Problem, aber...
  • Passive Kühlung mit Wärmepumpe CS 7800ilw - sinnvoll?

    Passive Kühlung mit Wärmepumpe CS 7800ilw - sinnvoll?: Hallo, meine Bosch/Junkers STM60 habe ich 13 Jahre und in dieser Zeit viele Reparaturen und ständige Unsicherheiten gehabt. Jetzt bin ich dabei...
  • Ein Jahr Gas-Wärmepumpe-Hybridheizung im Altbau (Freistehendes EFH Baujahr 1979) - Bilanz

    Ein Jahr Gas-Wärmepumpe-Hybridheizung im Altbau (Freistehendes EFH Baujahr 1979) - Bilanz: Falls es jemanden interessiert🤔🤔. Ich habe mal nach rund einem Jahr Gas-Wärmepumpe-Hybridheizung die Zähler abgelesen (das mache ich ohnehin...
  • Austausch 20 Jahre alte Gas-Brennwerthzg. gegen neue Brennwerthzg + Luft/Wasser Wärmepumpe (evtl. + PV)

    Austausch 20 Jahre alte Gas-Brennwerthzg. gegen neue Brennwerthzg + Luft/Wasser Wärmepumpe (evtl. + PV): Hallo ins Forum, bin in dem Thema leider nicht sehr bewandert, deshalb hier ein paar Grundsatzfragen : In unserem 20 Jahre alten EFH (wir haben...
  • Ähnliche Themen

    Oben