Hallo zusammen,
Ich überlege gerade, wie ich die Heizung in unserer Wohnung anpassen kann. Ich habe vor an meinen 2021 gekaufte Gastherme eine hybride Wärmepumpe anzuschließen. Dabei bin ich gerade in der Planungsphase und kann eure Hilfe gut gebrauchen.
Situation bis jetzt:
Wohnung im Reihenhaus aus dem Jahr 1905. Drei Etagen. Wir bewohnen die oberen zwei Etagen.
Isolierung Mäßig bis Gut. Neues Dach 2022, Neue Fenster 2017. Außenwand 1992 nur mäßig isoliert und der Boden zum Erdgeschoss fast gar nicht. Im Erdgeschoss wird aber geheizt.
Nefit HRC30 CW5 Kessel. 6,1kw-28kw (Baujahr 2021)
100 m2 beheizte Wohnfläche (Vier Zimmer von 20m2, Bad und Flur. Alles dauer beheizt)
800m3 Gasverbrauch 2021/2022 (Mai2021-Mai2022) wovon 700m3 Heizung (sind sehr sparsam mit duschen und Warmwasser) Habe gerade nocheinmal nachgeschaut.
Hauptrohr 22mm Stahl davon gehen 15mm Stahlleitungen zu den einzelnen Heizkörpern ab.
Die 22mm splitten sich in der zweiten Etage (wo auch die Gasheizung steht). Die Linke Seite versorgt zwei Zimmer (1 Zimmer zweite Etage und 1 Zimmer erste Etage). Die rechte Seite versorgt zwei Zimmer (1 Zimmer zweite Etage und 1 Zimmer erste Etage) sowie Badezimmer und Flur.
Bisher haben wir mit einer Vorlauftemperatur von 75 oder auch 85 grad geheizt. Da bin ich mir nicht sicher da der Heizkessel kaputt war, dann ein neuer kam und in der Zeit oft Handwerker an der Heizung waren. Den letzten Winter haben wir mit Standard Heizmechaniker Einstellungen geheizt.
Zusammengezählt haben alle Heizkörper eine Leistung von 12.402w bei 75/65/20.
An die Linke Seite sind 5.900w und an die Rechte Seite 6.515w angeschlossen.
Es wurde immer sehr schnell und mehr als ausreichend warm im Haus.
Nun möchte ich nächstes Jahr eine 5kw hybride Wärmepumpe von Bosch dazu anschließen.
Eine Wand, Decken oder Fußbodenheizung kann ich bei uns leider nicht realisieren.
Um eine möglichst niedrige Vorlauftemperatur gewährleisten zu können habe ich mir neue Heizkörper besorgt. Ziemlich überdimensioniert. Statt T10,T11,T21 kommen in alle Räume T33 Heizkörper und die sind auch noch eine ganze Ecke breiter als die alten. (Alle T33 mindestens 200cmx50cm)
Zusammengezählt haben die neuen Heizkörper 20.000w bei 75/65/20. Außerdem statte ich alle Heizkörper noch mit PC Lüftern aus um die Leistung weiter zu erhöhen.
An der Linken Seite 9.415w und an der Rechten Seite 10.500w angeschlossen.
Wenn ich die Vorlauftemperatur auf 40/35/20 senke, leisten die Heizkörper immer noch 5062w. Gerechnet mit einem Faktor von 3,93.
Wenn das für unsere Wohnung nicht reicht liefern die Heizkörper 10.150w bei 55/52/20. Das ist sehr nah an dem jetzigen Vermögen und sollte mit den Lüftern definitiv ausreichen.
Könnt ihr mir erst einmal sagen ob ich hier schon große Denkfehler habe?
Als nächstes würde ich dann alle Rohrleitungen im Haus austauschen, sofern nötig. Sie sind alle außenliegend und leicht zu erreichen. Ein paar der bestehenden Leitungen haben mehrere Rostflecken.
Ich denke dass mit der neuen Leistung, und der Wärmepumpe die kommt, 22mm und 15mm zu klein sind.
Meine Überlegung ist eine neue Hauptleitung von 35mm, 28mm Links und Rechts und 22mm zu jedem Heizkörper zu planen?
Und hat das noch dieses Jahr Nachteile für meine Gasheizung, wenn die Leitungen größer werden?
Sind meine Geplanten Dimensionierungen akzeptabel für eine Wärmepumpe bei der Leistung?
Ich hoffe ich konnte meine Situation deutlich schildern. Wenn was undeutlich ist, probiere ich mich zu erklären
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Beste Grüße, Felix
Ich überlege gerade, wie ich die Heizung in unserer Wohnung anpassen kann. Ich habe vor an meinen 2021 gekaufte Gastherme eine hybride Wärmepumpe anzuschließen. Dabei bin ich gerade in der Planungsphase und kann eure Hilfe gut gebrauchen.
Situation bis jetzt:
Wohnung im Reihenhaus aus dem Jahr 1905. Drei Etagen. Wir bewohnen die oberen zwei Etagen.
Isolierung Mäßig bis Gut. Neues Dach 2022, Neue Fenster 2017. Außenwand 1992 nur mäßig isoliert und der Boden zum Erdgeschoss fast gar nicht. Im Erdgeschoss wird aber geheizt.
Nefit HRC30 CW5 Kessel. 6,1kw-28kw (Baujahr 2021)
100 m2 beheizte Wohnfläche (Vier Zimmer von 20m2, Bad und Flur. Alles dauer beheizt)
800m3 Gasverbrauch 2021/2022 (Mai2021-Mai2022) wovon 700m3 Heizung (sind sehr sparsam mit duschen und Warmwasser) Habe gerade nocheinmal nachgeschaut.
Hauptrohr 22mm Stahl davon gehen 15mm Stahlleitungen zu den einzelnen Heizkörpern ab.
Die 22mm splitten sich in der zweiten Etage (wo auch die Gasheizung steht). Die Linke Seite versorgt zwei Zimmer (1 Zimmer zweite Etage und 1 Zimmer erste Etage). Die rechte Seite versorgt zwei Zimmer (1 Zimmer zweite Etage und 1 Zimmer erste Etage) sowie Badezimmer und Flur.
Bisher haben wir mit einer Vorlauftemperatur von 75 oder auch 85 grad geheizt. Da bin ich mir nicht sicher da der Heizkessel kaputt war, dann ein neuer kam und in der Zeit oft Handwerker an der Heizung waren. Den letzten Winter haben wir mit Standard Heizmechaniker Einstellungen geheizt.
Zusammengezählt haben alle Heizkörper eine Leistung von 12.402w bei 75/65/20.
An die Linke Seite sind 5.900w und an die Rechte Seite 6.515w angeschlossen.
Es wurde immer sehr schnell und mehr als ausreichend warm im Haus.
Nun möchte ich nächstes Jahr eine 5kw hybride Wärmepumpe von Bosch dazu anschließen.
Eine Wand, Decken oder Fußbodenheizung kann ich bei uns leider nicht realisieren.
Um eine möglichst niedrige Vorlauftemperatur gewährleisten zu können habe ich mir neue Heizkörper besorgt. Ziemlich überdimensioniert. Statt T10,T11,T21 kommen in alle Räume T33 Heizkörper und die sind auch noch eine ganze Ecke breiter als die alten. (Alle T33 mindestens 200cmx50cm)
Zusammengezählt haben die neuen Heizkörper 20.000w bei 75/65/20. Außerdem statte ich alle Heizkörper noch mit PC Lüftern aus um die Leistung weiter zu erhöhen.
An der Linken Seite 9.415w und an der Rechten Seite 10.500w angeschlossen.
Wenn ich die Vorlauftemperatur auf 40/35/20 senke, leisten die Heizkörper immer noch 5062w. Gerechnet mit einem Faktor von 3,93.
Wenn das für unsere Wohnung nicht reicht liefern die Heizkörper 10.150w bei 55/52/20. Das ist sehr nah an dem jetzigen Vermögen und sollte mit den Lüftern definitiv ausreichen.
Könnt ihr mir erst einmal sagen ob ich hier schon große Denkfehler habe?
Als nächstes würde ich dann alle Rohrleitungen im Haus austauschen, sofern nötig. Sie sind alle außenliegend und leicht zu erreichen. Ein paar der bestehenden Leitungen haben mehrere Rostflecken.
Ich denke dass mit der neuen Leistung, und der Wärmepumpe die kommt, 22mm und 15mm zu klein sind.
Meine Überlegung ist eine neue Hauptleitung von 35mm, 28mm Links und Rechts und 22mm zu jedem Heizkörper zu planen?
Und hat das noch dieses Jahr Nachteile für meine Gasheizung, wenn die Leitungen größer werden?
Sind meine Geplanten Dimensionierungen akzeptabel für eine Wärmepumpe bei der Leistung?
Ich hoffe ich konnte meine Situation deutlich schildern. Wenn was undeutlich ist, probiere ich mich zu erklären
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Beste Grüße, Felix