Wolperdinger
Threadstarter
- Mitglied seit
- 22.01.2020
- Beiträge
- 14
Servus,
ich befasse mich seit ein paar Tagen mit unserer Heizung um diese mit in die Smarthome Steuerung einzubinden.
Das ganz findet per Ebus statt und dient nur zur Anzeige / loggen von Daten.
Die komplette Anlge besteht aus:
VPM 20/25 W Trinkwasserstation
VPS 800/2 Pufferspeicher allSTOR
VWL 81/3 S GeoTherm
VPM 20 S Solarstation
Mir ist nun aufgefallen, dass ein paar mal am Tag die elektrische Zusatzheitzung anspringt.
Da ich darauf gerne verzichten würde, habe ich die Zusatzheitzung im Menü für Warmwasser deaktiviert.
Soweit so gut, es wird in den Einstellung auch nicht mehr der Eintrag nach der max. Wassertemp. angezeigt.
Somit eigentlich ein sicheres Zeichen, dass die Zusatzheizung deaktiviert ist.
Minimale WW Temp ist 42°C.
Nun springt der Kompressor grad an und ich schau auf Tablet und sehe, dass Kompressor + ZH angezeigt wird.
Am Bedienteil selbst ach und der Pfeil für die Zusatzheitzung ist auch an und das Wasserhahn Symbol wird angezeigt.
Vorlauf Temperatur für die Heizung war 28°C bei Kennline 0,2.
Nun ist auch die Vorlauftemperatur für die Heizung gestiegen auf 65°C!
Warmwasser wird nun mit 61°C angezeigt.
So hatte ich mir das nicht vorgestellt ;-)
Ich brauche keine über 60°C Wasser Temp!
Die Zusatzheitzung hatte ich ja extra deaktiviert da mir die trotzdem aktiviert wurde obohl ich die max.
Wassertemp auf 48°C gesetzt habe.
Das muss der Kompressor doch bei -3°C locker ohne die Zusatzheizung schaffen?
Was veranlasst denn die Zusatzheitzung trotzdem anzuspringen obwohl sie deaktiviert ist für Warmwasser?
Warum schießt denn dann auch gleichzeitig noch die Vorlauftemperatur so hoch obwohl diese 28°C haben soll
und vom vorherigen aufheitzen noch bei 28°C steht?
Einen schönen Abend!
ich befasse mich seit ein paar Tagen mit unserer Heizung um diese mit in die Smarthome Steuerung einzubinden.
Das ganz findet per Ebus statt und dient nur zur Anzeige / loggen von Daten.
Die komplette Anlge besteht aus:
VPM 20/25 W Trinkwasserstation
VPS 800/2 Pufferspeicher allSTOR
VWL 81/3 S GeoTherm
VPM 20 S Solarstation
Mir ist nun aufgefallen, dass ein paar mal am Tag die elektrische Zusatzheitzung anspringt.
Da ich darauf gerne verzichten würde, habe ich die Zusatzheitzung im Menü für Warmwasser deaktiviert.
Soweit so gut, es wird in den Einstellung auch nicht mehr der Eintrag nach der max. Wassertemp. angezeigt.
Somit eigentlich ein sicheres Zeichen, dass die Zusatzheizung deaktiviert ist.
Minimale WW Temp ist 42°C.
Nun springt der Kompressor grad an und ich schau auf Tablet und sehe, dass Kompressor + ZH angezeigt wird.
Am Bedienteil selbst ach und der Pfeil für die Zusatzheitzung ist auch an und das Wasserhahn Symbol wird angezeigt.
Vorlauf Temperatur für die Heizung war 28°C bei Kennline 0,2.
Nun ist auch die Vorlauftemperatur für die Heizung gestiegen auf 65°C!
Warmwasser wird nun mit 61°C angezeigt.
So hatte ich mir das nicht vorgestellt ;-)
Ich brauche keine über 60°C Wasser Temp!
Die Zusatzheitzung hatte ich ja extra deaktiviert da mir die trotzdem aktiviert wurde obohl ich die max.
Wassertemp auf 48°C gesetzt habe.
Das muss der Kompressor doch bei -3°C locker ohne die Zusatzheizung schaffen?
Was veranlasst denn die Zusatzheitzung trotzdem anzuspringen obwohl sie deaktiviert ist für Warmwasser?
Warum schießt denn dann auch gleichzeitig noch die Vorlauftemperatur so hoch obwohl diese 28°C haben soll
und vom vorherigen aufheitzen noch bei 28°C steht?
Einen schönen Abend!