VWC 240 XEU Vorlauftemperatur

Diskutiere VWC 240 XEU Vorlauftemperatur im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, ich habe bei meiner Therme festgestellt, dass die Wassertemperatur auf der höchsten Stufe (7) nicht über 50 Grad geht...

Mike1976

Threadstarter
Mitglied seit
14.01.2011
Beiträge
50
Hallo zusammen,

ich habe bei meiner Therme festgestellt, dass die Wassertemperatur auf der höchsten Stufe (7)
nicht über 50 Grad geht (Einstellung am RT 20 Grad - Klemmen 3-4-5).
Habe irgendwo gelesen, dass die Temperatur aber so um die 65 Grad liegen müsste.
Ist da was defekt oder verschmutzt? Letzte Wartung war im September.

Auch kann ich die Warmwassertemperatur am Rad nicht einstellen. Egal welche Stellung, es wird
immer gleich heiß.

Hat Hausdoc vielleicht nen Rat?

Grüße.

P.S.: Vielleicht auch von Bedeutung - der Wasserdruck liegt ziemlich genau 1 Bar.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
28.550
Du kannst die Wassertemperatur nicht einstellen.
Das Wasser wird um 45K erwärmt.

Mach bitte mal den Eimertest.
Dreh an der Badewanne bei sauberem Perlator das Warmwasser ganz auf und laß das Wasser exakt 1 Minute in den Einmer laufen. Poste dann die genaue Menge
 

Mike1976

Threadstarter
Mitglied seit
14.01.2011
Beiträge
50
Hallo,

ich meinte mit Einstellen der Wassertemperatur nicht die Temperatur des Wassers des Heizkreislaufs,
sondern das Wasser für Dusche etc.! Hier habe ich unter der Therme so ein Rad, an dem ich drehen
kann.

Wassertest mache ich heute Abend.

Grüße.
 

Mike1976

Threadstarter
Mitglied seit
14.01.2011
Beiträge
50
Hi,

bin zwar noch nicht zum Wassertest gekommen, aber habe etwas rumgetestet.
Wenn ich den RT höher stelle (hier auf 24 Grad), dann feuert die Therme das
Wasser auch auf über 60 Grad. Demnach ist wohl alles in Ordnung, oder?

Frage dazu (oh Wunder ;o):

Die Modulation der Vorlauftemperatur funktioniert ja über die Rücklauftemperatur, sprich die Therme drosselt
wenn der Rücklauf hoch ist bzw. der Heizkörper weniger Wärme an den Raum abgibt.

Was ist hier eigentlich ausschlaggebender für die Drosselung bzw. Abschaltung des Brenners? Die Rücklauftemp.
oder die Gradzahl am RT? Wenn der RT einmal spinnen würde und z.B. 5 Grad weniger anzeigt als tatsächlich
im Raum herschen, ist die Rücklauftemp. doch trotzdem entsprechend hoch. Schaltet der Brenner dann ab, oder
feuert er bis die Temp. am RT erreicht ist?

Grüße.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
28.550
Bitte erst das Ergebnis des Eimertests posten......
 
Thema:

VWC 240 XEU Vorlauftemperatur

VWC 240 XEU Vorlauftemperatur - Ähnliche Themen

  • Vorlauftemperatur bei/nach Warmwasserladung zu hoch

    Vorlauftemperatur bei/nach Warmwasserladung zu hoch: Hallo zusammen, meine gute alte Rapido macht Probleme und ich hoffe auf euren guten Rat... Dieses Gerät ist im Einsatz: ECONPACT PLUS GBW 18 Mit...
  • Allgemeines über Wärmepumpen und ihre Vorlauftemperaturen.

    Allgemeines über Wärmepumpen und ihre Vorlauftemperaturen.: https://www.wegatech.de/ratgeber/waermepumpe/planung-und-installation/vorlauftemperatur/
  • GB212-22 mit RC310, Heizkurve und Vorlauftemperatur

    GB212-22 mit RC310, Heizkurve und Vorlauftemperatur: Hallo, bin absoluter Laie und setze mich seit etwa 4 Wochen mit der Thematik auseinander. Habe ein neues Gasbrennwertgerät Loganoplus GB212-22 mit...
  • ZSR 8-3 AE Vorlauftemperatur viel zu hoch

    ZSR 8-3 AE Vorlauftemperatur viel zu hoch: Hallo miteinander, ich habe seit Jahren oben genannte Heizung in Betrieb. Sie ist im Garten verbaut und läuft nur an kälteren Tagen. Seit letztem...
  • Vorlauftemperaturanzeige stehen geblieben, Heizkörper nur komplett heiß/kalt

    Vorlauftemperaturanzeige stehen geblieben, Heizkörper nur komplett heiß/kalt: Guten Tag, zunächst einmal, ich bin relativ/er sachfremd/Laie, werde mich aber bemühen, die Sachlage so gut es geht zu beschreiben. Seit einiger...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben