Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr!
Seit einiger Zeit versuche ich die Fußbodenheizung meiner Großeltern zu optimieren auf niedrigen Energieverbrauch. Es ist hier ein VSC 196-C 150 mit dem VRC 410 Regler verbaut.
Nach dem Einstellen der Heizkurve über die kalten Dezember Tage bin ich auf das folgende Problem gestoßen:
Nachdem die Therme das Heizwasser auf die gewünschte Temperatur gebracht hat, läuft die Pumpe für 45 Minuten nach. Insofern innerhalb dieses Zeitraums aber nicht die minimale Rücklauftemperatur unterschritten wird, geht die Pumpe aus und die unter d.41 angezeigte Rücklauftemperatur bleibt gleich der Vorlauftemperatur. Schalte ich die Pumpe aber nochmal Manuel ein, zeigt sich dass die Rücklauftemperatur deutlich kälter, bis zu 5K unter dem vorherigen Wert liegt.
Das führt dazu, dass die Therme teils stundenlang keinen neuen Brennvorgang startet, bis die scheinbar stehende Rücklauftemperstur am Gerät unter die 6K Hystherse von der Soll Temperatur fällt.
Muss ich also die Pumpe im Dauerbetrieb laufen lassen, damit die Therme rechtzeitig nachheizt? Oder gibt es anderweitige Einstellungen oder zusätzliche Bauteile die hier weiter helfen können?
Seit einiger Zeit versuche ich die Fußbodenheizung meiner Großeltern zu optimieren auf niedrigen Energieverbrauch. Es ist hier ein VSC 196-C 150 mit dem VRC 410 Regler verbaut.
Nach dem Einstellen der Heizkurve über die kalten Dezember Tage bin ich auf das folgende Problem gestoßen:
Nachdem die Therme das Heizwasser auf die gewünschte Temperatur gebracht hat, läuft die Pumpe für 45 Minuten nach. Insofern innerhalb dieses Zeitraums aber nicht die minimale Rücklauftemperatur unterschritten wird, geht die Pumpe aus und die unter d.41 angezeigte Rücklauftemperatur bleibt gleich der Vorlauftemperatur. Schalte ich die Pumpe aber nochmal Manuel ein, zeigt sich dass die Rücklauftemperatur deutlich kälter, bis zu 5K unter dem vorherigen Wert liegt.
Das führt dazu, dass die Therme teils stundenlang keinen neuen Brennvorgang startet, bis die scheinbar stehende Rücklauftemperstur am Gerät unter die 6K Hystherse von der Soll Temperatur fällt.
Muss ich also die Pumpe im Dauerbetrieb laufen lassen, damit die Therme rechtzeitig nachheizt? Oder gibt es anderweitige Einstellungen oder zusätzliche Bauteile die hier weiter helfen können?