Liebe Heizungsforum-Miglieder,
ich habe den alten Raumtemperaturregler Calormatic VRT 392 gegen einen sensoComfort VRC720 getauscht, da beide über den EBUS angesteuert werden verlief die Installation & Konfiguration problemlos. In einer nächsten Ausbaustufe möchte ich noch den sensoNet 921 dazuschließen, zuerst stehe ich jedoch vor einem anderen Problem bei dem ich Euren Rat erbitte.
Da die meisten moderneren Regler alle witterungsgeführt sind, kommt auch der VRC720 im Paket mit dem VRC DCF 9535 Außentemperaturfühler. Dieser muss jedoch an die X41 Schnittstelle der Therme (ATMOotec plus / VCW 174) angeschlossen werden. Das Systemschema in meinem Haushalt ist 1, es gibt also nur die Therme und Raumregler.
Bei der Planung mit der weiteren Installation des zusätzlichen Internetmodul sensoNet 921 - unter der Annahme dass es ja ein noch moderneres (aber schlecht dokumentiertes) Gerät ist - bin ich davon ausgegangen dass auch der VRC720 Regler über den WWWeg an die Temperatur kommt... ohne dass ich dieses Außenmodul VRC DCF 9535 installieren muss von dem ich ehrlicherweise nicht einmal wusste dass es notwendig und mit im Lieferumfang enthalten ist.
Aktuell ist meine Wohnung schön wohlig warm, leider zeigt mir der Regler folgende Fehlermeldung "Signal Außentemperatursensor ungültig" die sich auch nicht ignorieren lässt. Bevor ich mit der Installation des sensoNet weiter vorangehe wollte ich Euch fragen ob eine der folgende Gedanken mit Euch durchspielen.
1) Hat jemand von Euch Erfahrung mit dieser Kombination, ist der Außentemperaturfühler bei Verwendung des sensoNet 920/921 wirklich erforderlich? Andere Smarte Thermostate wie Netatmo holen sich die ja aus dem Netz.
2) Leider kann ich von der Therme kein Kabel für den Sensor nach außen ziehen... und so wie es scheint kann man den Außentemperatursensor auch nicht konfigurationsseitig im VRC 720 deaktivieren, also auf "keinen" witterungsgesteuerten Betrieb umstellen. Mit der eingestellten Heizkurve, ohne temperaturgesteuerter Anpassung der Vorlauftemperatur wie bei den steinzeitlichen Raumtemperaturreglern. Oder kennt jemand von Euch einen Weg?
3) Was ich nur ungern tun würde wäre den Außentemperaturfühler anzuschließen und ihn einfach in der Wohnung / neben der Therme zu lassen, dann wäre die Fehlermeldung weg aber eben permanent im Glauben es hätte "draußen" 20 Grad.
4) Es gibt einen Funkaußenfühler VR21 für die calorMatic 420f/470f... die ja ein eigene Funk-Basisstation benötigt das man an die Therme anschließen muss. Es kann ja nicht sein dass neuere Modelle wie das VRC 720/721 keinen Funk-Außentemperaturfühler haben der direkt mit dem Regler kommunizieren kann? Hab bei meiner Recherge zumindest keine gefunden.
Ih befürchte ich muss hier mein Lehrgeld zahlen und alles wieder abbauen... der alte Regler ist aber ein graus
Beste Grüße und vielen Dank für Eure Expertise,
Michael
ich habe den alten Raumtemperaturregler Calormatic VRT 392 gegen einen sensoComfort VRC720 getauscht, da beide über den EBUS angesteuert werden verlief die Installation & Konfiguration problemlos. In einer nächsten Ausbaustufe möchte ich noch den sensoNet 921 dazuschließen, zuerst stehe ich jedoch vor einem anderen Problem bei dem ich Euren Rat erbitte.
Da die meisten moderneren Regler alle witterungsgeführt sind, kommt auch der VRC720 im Paket mit dem VRC DCF 9535 Außentemperaturfühler. Dieser muss jedoch an die X41 Schnittstelle der Therme (ATMOotec plus / VCW 174) angeschlossen werden. Das Systemschema in meinem Haushalt ist 1, es gibt also nur die Therme und Raumregler.
Bei der Planung mit der weiteren Installation des zusätzlichen Internetmodul sensoNet 921 - unter der Annahme dass es ja ein noch moderneres (aber schlecht dokumentiertes) Gerät ist - bin ich davon ausgegangen dass auch der VRC720 Regler über den WWWeg an die Temperatur kommt... ohne dass ich dieses Außenmodul VRC DCF 9535 installieren muss von dem ich ehrlicherweise nicht einmal wusste dass es notwendig und mit im Lieferumfang enthalten ist.
Aktuell ist meine Wohnung schön wohlig warm, leider zeigt mir der Regler folgende Fehlermeldung "Signal Außentemperatursensor ungültig" die sich auch nicht ignorieren lässt. Bevor ich mit der Installation des sensoNet weiter vorangehe wollte ich Euch fragen ob eine der folgende Gedanken mit Euch durchspielen.
1) Hat jemand von Euch Erfahrung mit dieser Kombination, ist der Außentemperaturfühler bei Verwendung des sensoNet 920/921 wirklich erforderlich? Andere Smarte Thermostate wie Netatmo holen sich die ja aus dem Netz.
2) Leider kann ich von der Therme kein Kabel für den Sensor nach außen ziehen... und so wie es scheint kann man den Außentemperatursensor auch nicht konfigurationsseitig im VRC 720 deaktivieren, also auf "keinen" witterungsgesteuerten Betrieb umstellen. Mit der eingestellten Heizkurve, ohne temperaturgesteuerter Anpassung der Vorlauftemperatur wie bei den steinzeitlichen Raumtemperaturreglern. Oder kennt jemand von Euch einen Weg?
3) Was ich nur ungern tun würde wäre den Außentemperaturfühler anzuschließen und ihn einfach in der Wohnung / neben der Therme zu lassen, dann wäre die Fehlermeldung weg aber eben permanent im Glauben es hätte "draußen" 20 Grad.
4) Es gibt einen Funkaußenfühler VR21 für die calorMatic 420f/470f... die ja ein eigene Funk-Basisstation benötigt das man an die Therme anschließen muss. Es kann ja nicht sein dass neuere Modelle wie das VRC 720/721 keinen Funk-Außentemperaturfühler haben der direkt mit dem Regler kommunizieren kann? Hab bei meiner Recherge zumindest keine gefunden.
Ih befürchte ich muss hier mein Lehrgeld zahlen und alles wieder abbauen... der alte Regler ist aber ein graus
Beste Grüße und vielen Dank für Eure Expertise,
Michael