Hallo liebe Forumsmitglieder,
kann mir jemand bei folgendem Problem helfen:
Mein Vaillant Brennwertkessel wird durch eine VRC 470 Regelung gesteuert. Nun wurde die Heizung um einen Heizkreis mit Mischer erweitert. Um den Mischer anzusteuern, habe ich mir die Vaillant Mischersteuerung VR 61 gekauft und über den EBus an die Heizung angeschlossen.Die VRC 470 hat die VR 61 sofort erkannt und zeigt auch alle zusätzlich einstellbaren Parameter an, insbesondere den zweiten Kreis, den ich als Mischerkreis definiert habe. Der Mischer arbeitet auch und stellt zuverlässig die jeweilige Vorlauftemperatur ein.
Jedoch kann ich für den Mischerkreis nur die Steilheit der Heizkurve, nicht aber die Raumsolltemperatur Tag, durch die die Heizkurve parallel verschoben wird, dauerhaft ändern. Wenn ich in das entsprechende Menü gehe, sei es auf der "Fachhandwerkerebene" oder bei den "Wunschtemperaturen", kann ich den entsprechenden Wert von der Werkseinstellung 20°C weg zwar ändern, kurz darauf springt der Wert aber immer wieder auf 20°C zurück. Die Vorlauftemperatur wird also nicht geändert.Beim ersten Heizkreis (ohne Mischer) funktioniert alles wie es soll (Raumtemperatur = 22°C, also nicht Werkseinstellung), nur beim zweiten stoße ich auf dieses Problem und wüsste nun gerne, ob und wie ich es lösen kann.
Eine Ursache könnte sein, dass meine Mischersteuerung VR 61 ursprünglich für die VRC 430 gedacht war. Der Nachfolger VR 61/2 ist explizit für die VRC 470 ausgelegt. Allerdings kursieren Zusatzblätter zu den Anleitungen von Vaillant, aus denen hervor zu gehen scheint, dass man die VR 61 (ohne /2) auch an VRC 470 anschließen kann. Dass dies prinzipiell geht, sehe ich ja an meiner Anlage, von daher habe ich eher die VRC 470 als Ursache im Verdacht.
Über hilfreiche Tipps würde ich mich freuen!
kann mir jemand bei folgendem Problem helfen:
Mein Vaillant Brennwertkessel wird durch eine VRC 470 Regelung gesteuert. Nun wurde die Heizung um einen Heizkreis mit Mischer erweitert. Um den Mischer anzusteuern, habe ich mir die Vaillant Mischersteuerung VR 61 gekauft und über den EBus an die Heizung angeschlossen.Die VRC 470 hat die VR 61 sofort erkannt und zeigt auch alle zusätzlich einstellbaren Parameter an, insbesondere den zweiten Kreis, den ich als Mischerkreis definiert habe. Der Mischer arbeitet auch und stellt zuverlässig die jeweilige Vorlauftemperatur ein.
Jedoch kann ich für den Mischerkreis nur die Steilheit der Heizkurve, nicht aber die Raumsolltemperatur Tag, durch die die Heizkurve parallel verschoben wird, dauerhaft ändern. Wenn ich in das entsprechende Menü gehe, sei es auf der "Fachhandwerkerebene" oder bei den "Wunschtemperaturen", kann ich den entsprechenden Wert von der Werkseinstellung 20°C weg zwar ändern, kurz darauf springt der Wert aber immer wieder auf 20°C zurück. Die Vorlauftemperatur wird also nicht geändert.Beim ersten Heizkreis (ohne Mischer) funktioniert alles wie es soll (Raumtemperatur = 22°C, also nicht Werkseinstellung), nur beim zweiten stoße ich auf dieses Problem und wüsste nun gerne, ob und wie ich es lösen kann.
Eine Ursache könnte sein, dass meine Mischersteuerung VR 61 ursprünglich für die VRC 430 gedacht war. Der Nachfolger VR 61/2 ist explizit für die VRC 470 ausgelegt. Allerdings kursieren Zusatzblätter zu den Anleitungen von Vaillant, aus denen hervor zu gehen scheint, dass man die VR 61 (ohne /2) auch an VRC 470 anschließen kann. Dass dies prinzipiell geht, sehe ich ja an meiner Anlage, von daher habe ich eher die VRC 470 als Ursache im Verdacht.
Über hilfreiche Tipps würde ich mich freuen!