Wolfhaus
Experte
Das bekommst du auch nicht anders in den Griff weil die verboten haben das du die Schalthysterese zum Temperatursoll ändern kannst.Wunschtemp auf 22,5 Grad am VR91 sehr bequem angepaßt.
Die ist jetzt immer unterhalb Soll -0,5 Grad. (soll zur Einsparung beitragen ) Bedeutet Einstellung 22 Grad, Heizung wird erst bei unter 21,5 Grad wieder zugeschaltet.
Früher gab es dazu ein Menü Hysterese, die du von 0,2 bis 0,5 (manche bis 0,9) in 0,1 Schritten einstellen konntest und auswählen konntest unter Sollwert, Sollwert und über Sollwert.
Hast du da Sollwert 22 Grad und H 0,2 eingestellt hat die Heizung angefangen bei 21,9 Grad zu Heizen und bei 22,1 Grad aufgehört.
Dieser feste Wert 0,5 unter soll führt zu vielen Beschwerden. Ich mache dann folgenden Trick. Ich stelle bei der Temperaturanpassung den gemessenen Wert jetzt einfach 0,3 Grad kleiner ein. Dann arbeitet das System bei 22 Grad Soll von 21,8 Zuschaltung der Heizung bis 22,3 Grad. Angezeigt werden dann genau 22,0 Grad.
Es kühlt nicht so stark ab und die Anzeige stimmt und der Kunde ist zu frieden.
Das nutzt aber alles nicht wenn der Nutzer das nicht versteht und meint, er könnte das besser als die vorhandenen Systeme, mit was auch immer, selber besser machen.da gebe ich hydr. Abgleich und der besseren Regelung des VR91 die Schuld.