Hallo zusammen,
mein Haus wird mit einem Vaillant Brennwertgerät VC206 EU geheizt.
Die Regelung ist eine Vaillant Calormatic 630.
Der Warmwasserbetrieb funktioniert einwandfrei.
Mit dem Versuch meine Heizung nach dem Sommer in Betrieb zu nehmen habe ich festgestellt, dass das VUV nicht auf auf den Heizkreis umschaltet.
Das Heizgerät wird von der Regelung angesteuert. Heizpumpe läuft an, Zündung erfolgt, Brenner läuft für ca 6 sec und geht dann wieder aus.
Folgende Diagnosewerte werden angezeigt:
d35 = 0 VUV auf Heizung gestellt
d8 = 1 Wärmeanforderung durch Regelung am Klemmen 3-4
d40 = 20 Temperatur Regler NTC
d5 = 30 Sollwert Vorlauf
d9 = 35 Sollwert Vorlauftemperatur vom externen Regler an 7-8-9
d23 = 1 Heizungsschalter ein
Ich habe gerade das VUV ausgebaut und gereinigt und mit 20 V auf Funktion getestet.
Ist i.O.
Die Steuerleitung zum VUV habe ich durchgeblasen und auch den Anschluß am Gerät auf Durchgängigkeit getestet.
Anlage ist wieder zusammen und entlüftet.
Umschaltung durch das Heizgerät funktioniert aber immer noch nicht.
Da d35 = 0 angezeigt wird müßte das VUV angesteuert sein. An den beiden Klemmen des Magnetventils liegt aber nach meiner Messung keine Spannung an.
Jemand noch einen Tipp für mich wie ich die Analyse weitertreiben kann ??
Danke im voraus.
Gruss Thomas
mein Haus wird mit einem Vaillant Brennwertgerät VC206 EU geheizt.
Die Regelung ist eine Vaillant Calormatic 630.
Der Warmwasserbetrieb funktioniert einwandfrei.
Mit dem Versuch meine Heizung nach dem Sommer in Betrieb zu nehmen habe ich festgestellt, dass das VUV nicht auf auf den Heizkreis umschaltet.
Das Heizgerät wird von der Regelung angesteuert. Heizpumpe läuft an, Zündung erfolgt, Brenner läuft für ca 6 sec und geht dann wieder aus.
Folgende Diagnosewerte werden angezeigt:
d35 = 0 VUV auf Heizung gestellt
d8 = 1 Wärmeanforderung durch Regelung am Klemmen 3-4
d40 = 20 Temperatur Regler NTC
d5 = 30 Sollwert Vorlauf
d9 = 35 Sollwert Vorlauftemperatur vom externen Regler an 7-8-9
d23 = 1 Heizungsschalter ein
Ich habe gerade das VUV ausgebaut und gereinigt und mit 20 V auf Funktion getestet.
Ist i.O.
Die Steuerleitung zum VUV habe ich durchgeblasen und auch den Anschluß am Gerät auf Durchgängigkeit getestet.
Anlage ist wieder zusammen und entlüftet.
Umschaltung durch das Heizgerät funktioniert aber immer noch nicht.
Da d35 = 0 angezeigt wird müßte das VUV angesteuert sein. An den beiden Klemmen des Magnetventils liegt aber nach meiner Messung keine Spannung an.
Jemand noch einen Tipp für mich wie ich die Analyse weitertreiben kann ??
Danke im voraus.
Gruss Thomas