Vorlauftemperatur

Diskutiere Vorlauftemperatur im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, meine Frage. Ich habe eine Sieger Gastherme sowie eine Wohnung die relativ gut gedämmt ist (Energieverbrauch des Gebäudes 61,5 kWh/(m²•a)...

PieczonyKurczak

Threadstarter
Mitglied seit
22.01.2020
Beiträge
1
Hallo,

meine Frage. Ich habe eine Sieger Gastherme sowie eine Wohnung die relativ gut gedämmt ist (Energieverbrauch des Gebäudes 61,5 kWh/(m²•a) sowie 67,6 kWh/(m²•a) Primärenergieverbrauch des Gebäudes).

Frage: Für die Heizung die Vorlauftemperatur hoch stellen damit es schnell warm wird oder etwas niedriger dafür braucht es etwas länger zum heizen?

Danke schon mal im Voraus!
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Wieso länger?

Die Heizung hat nur die Aufgabe Wärmeverlusrte des Gebäudes auszugleichen.
Somit sollte die Temperatur immer relativ konstant sein.
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.098
Frage: Für die Heizung die Vorlauftemperatur hoch stellen damit es schnell warm wird oder etwas niedriger dafür braucht es etwas länger zum heizen?
Die Frage stellt sich im Normalbetrieb eigentlich nicht, wenn Du möglichst effizient heizen willst. Eine zu hohe Vorlauftemperatur führt zu einem Überheizen der Räume, bzw. muss über Thermostate / Einzelraumregelungen 'vernichtet' werden.

Warum geht es Dir überhaupt bei dem 'warm werden'? Schaltest Du die Heizung regelmäßig ab oder runter; z.B. während der Nacht oder einer Abwesenheit?
 

Lp3g

Experte
Mitglied seit
11.05.2019
Beiträge
2.205
Glaube er meint:


In der Nacht z.B. 18°c, am Tag 21°c

Soll er nun z.B. mit 55°c VLT fahren um schnell Delta 3°c zu überwinden.

18 - 21°c mit 55°c VLT in 1 Stunde
oder
18 - 21°c mit 40°c VLT in 2 Stunden

Das die Heizeiung später nur die 21°c halten muß ist klar. Normal sollte sich die VLT von alleine runter fahren.

Zu seiner Frage. Das wurde mit einem Auto mal getestet. 50-100km-h langsam Gas geben oder halt viel mehr. Es spart Treibstoff schnell aufs Tempo. zu kommen. Dann Tempomat an, damit fährt man viel länger im Regelbereich. So wird es bei einer Heizung sein.

Für den Komfort fahre ich die Heizung anders ab. 2 Stunden vor Arbeitsende, bringt sie die Wohnung auf 18°c, eine Stunde später auf 19°c und dann auf die Solltemp. Vorteil wenn man Heim kommt, hat die Wohnung um die 20°c, das Bad ist warm.
 
gesbb

gesbb

Mitglied seit
06.11.2017
Beiträge
1.059
Ort
Brandenburg
Beruf
Dipl.-Ing.: Energieeffizienz-Experte / TGA Planer / freier Gutachter
....meine Frage. Ich habe eine Sieger Gastherme sowie eine Wohnung die relativ gut gedämmt ist (Energieverbrauch des Gebäudes 61,5 kWh/(m²•a) sowie 67,6 kWh/(m²•a) Primärenergieverbrauch des Gebäudes).
Was solche Angaben mit tatsächlichen Energiebedarfen bzw. Verbräuchen zu tun haben, erschließt sich mir absolut nicht.;)
Übersicht
.Frage: Für die Heizung die Vorlauftemperatur hoch stellen damit es schnell warm wird oder etwas niedriger dafür braucht es etwas länger zum heizen?
Der profane Physikunterricht evtl. vorhandener Schulausbildung erklärt doch eigentlich Alles!:thumbup:
Hast Du den vollkommen geschwänzt bzw. vergessen?:unsure:
 

Lp3g

Experte
Mitglied seit
11.05.2019
Beiträge
2.205
Normal, ist es das Ziel Systeme schnell in den Regelkreis zu bekommen. Bei einer Heizung ist es dann schnell die Solltemp. zu erreichen. Dann muß die Heizung nur die Verluste ausgleichen. Vom Konfort ist es schöner schnell warm zu haben.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.384
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
99% aller Etagenheizungen werden ja über einen reinen Raumthermostaten im Referenzraum gefahren. Die Vorlauftemperatur selbst wird NICHT adaptiert, sondern ergibt sich aus der Brennerlaufzeit und wird vom Thermenregler-Drehknopf lediglich nach oben begrenzt.
Da ebenfalls die allermeisten Etagenwohnungen auch zwischenrein mit Raumtemperatur(regler)-Absenkungen, somit Ab-Schaltungen der Therme gefahren werden, wäre beim (möglichst schnellen) Wiederaufheizen eine tiefere Vorlauftemperatur-Begrenzung eher hinderlich. Da der Wirkungsgrad einer Heizwert-Therme nahezu vorlauftemperatur-unabhängig immer gleich (schlecht) ist und sich die ganzen Rohrleitungen eh innerhalb der thermischen Hülle der beheizten Wohnung befinden, ergeben sich auch hier durch Absenkung der Vorlauftemperatur keine messbaren Einsparungen.

Die Therme selbst, meist im wärmsten Raum, dem Bad, dort auch noch hoch hängend installiert, erzeugt aber durch ihre offene Bauweise und über die Absaugwirkung durch den herrschenden Schornsteinzug einen sehr hohen Abluft-Wärmeverlust auch bei Brennerstillstand. Zur drastischen Verringerung dieser Heizkosten sollte daher "immer" eine thermische Abgasklappe eingebaut werden. Kosten überschaubar, schnell amortisiert, zuverlässig, stromlos und praktisch ewig haltbar, Einbau in 5-10 Minuten (davon 2 Minuten fürs Auspacken mit drin).

Kleiner, aber manchsmal nicht zu unterschätzender Vorteil dieser "kontrollierten Wohnungs-Entlüftung" = Therme : sie saugt über den Schornsteinzugeffekt konstant frische Außenluft durch die Wohnung, diese Luft nimmt Gerüche, Gase, Stäube und vor allem Feuchte auf und wird sogar direkt im Raum mit der höchsten Feuchtelast direkt in den Schornstein entsorgt. In solchen Wohnungen tritt in der Regel so gut wie NIE Schimmel auf.

Durch diese permanente "Staubsauger-Funktion" bleiben aber auch viele Luftbegleitstoffe in der Therme, im Verbrennungsteil und Wärmetauscher hängen und können zu Wirkungsgradverlusten, Funktionsstörunegn bis hin zur todesgefährlichen CO-Kohlenmonoxid-Bildung führen.

Daher sollten diese Geräte dringend jährlich fachmännisch gereinigt + gewartet werden!
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.384
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
....sorry, wollte nur sagen "Dr Schorni operiert wieder am offenen Kamin" und meinen neuen Avatar vorstellen:rolleyes:
 
Zuletzt bearbeitet:
gesbb

gesbb

Mitglied seit
06.11.2017
Beiträge
1.059
Ort
Brandenburg
Beruf
Dipl.-Ing.: Energieeffizienz-Experte / TGA Planer / freier Gutachter
Normal, ist es das Ziel Systeme schnell in den Regelkreis zu bekommen.
Das passiert i.d.R. nach wenigen Minuten, je nach Umlaufvolumenstrom. Damit werden der Regelung die notwendigen Parameter aus dem System zur Verfügung gestellt.
Bei einer Heizung ist es dann schnell die Solltemp. zu erreichen.
Schnell ist relativ.;)
Je höher die VLT, je uneffizienter die Anlage/ Verbrauchskosten. Das gilt nicht nur besonders für WP, sondern auch für Verbrennungswärmeerzeuger.
Vom Konfort ist es schöner schnell warm zu haben.
Unbestritten, ist meist jedoch nicht unbedingt notwendig. Energieeffiziente Anlagen zeichnen sich durch gleichmäßigen Dauerbetrieb auf niedrigen Leistungsniveau aus.
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.098
Da der Wirkungsgrad einer Heizwert-Therme nahezu vorlauftemperatur-unabhängig immer gleich (schlecht) ist und sich die ganzen Rohrleitungen eh innerhalb der thermischen Hülle der beheizten Wohnung befinden, ergeben sich auch hier durch Absenkung der Vorlauftemperatur keine messbaren Einsparungen.
Das erschließt sich mir nicht wirklich. Mit der Vorlauftemperatur steigen die Abgasverluste und die Bereitstellungsverluste. Letztere fließen zwar indirekt die Beheizung der Wohnung ein. Es sind aber dennoch unkontrollierte 'Wärmegewinne', die zum Teil über das Fenster und durch den Schornstein sowieso wieder verloren gehen. Vergleichbares gilt auch für die Verteilungsverluste. Wenn die Rohre vollständig in der thermischen Hülle liegen ist das ja noch weitgehend ok. Je mehr diese aber die Hülle verlassen (Rohre unter Putz, Außenwand), desto höher werden die Verluste. Dazu kommt ein bei zu höheren VLT potenziell ungünstigeres Betriebsverhalten der Therme, das die Verluste weiter erhöhen kann.


meinen neuen Avatar vorstellen
Gruselig ;-)
 

Lp3g

Experte
Mitglied seit
11.05.2019
Beiträge
2.205
Das passiert i.d.R. nach wenigen Minuten, je nach Umlaufvolumenstrom. Damit werden der Regelung die notwendigen Parameter aus dem System zur Verfügung gestellt.
Schnell ist relativ.;)
Je höher die VLT, je uneffizienter die Anlage/ Verbrauchskosten. Das gilt nicht nur besonders für WP, sondern auch für Verbrennungswärmeerzeuger.
Unbestritten, ist meist jedoch nicht unbedingt notwendig. Energieeffiziente Anlagen zeichnen sich durch gleichmäßigen Dauerbetrieb auf niedrigen Leistungsniveau aus.
Das die VLT am besten nicht über 60°c gehen sollte ist klar. Kommt auch auf die Heizkörper an. Die müssen für Niedertemp. passen, sonst wird die Bude nie warm.

Ich kann das nur bestätigen. Meine HK waren für 75 -85°c VLT ausgelegt. Das wurde nun geändert. Beim aufheizen geht die VLT, welches das Raumthermostat haben will nicht über 57°c, bei -4°c. Wenn die Wohnung warm ist, geht sie auf 40°c runter.

Das war früher nie möglich.

Zum letzten Punkt, oft sind die Thermen für Wohnung viel zu groß von der Leistung. Meine alte hatte 9 -18kw, die neue 8 -20kw. Eine Heizlast hat die Wohnung von 5,5kw bis 7,5kw. Kommt drauf an welcher Heizlastberechnung ich glauben darf, bezogen auf -10°c .

Alle meine Heizkörper haben 11kw bei 75/65/20 VLT. Bei 55°c viel weniger. Somit hat die Therme viel zu viel Leistung und taktet. Könnte mit der 2 Wohnungen versorgen.

Man muß für sich den Punkt finden, Komfort, Verbrauch. Bedeutet auch viel Einstellen und testen.
 
gesbb

gesbb

Mitglied seit
06.11.2017
Beiträge
1.059
Ort
Brandenburg
Beruf
Dipl.-Ing.: Energieeffizienz-Experte / TGA Planer / freier Gutachter
Kommt auch auf die Heizkörper an. Die müssen für Niedertemp. passen, sonst wird die Bude nie warm.
Korrekt. Die Heizkörper müssen zu den jeweiligen Raumheizlasten passen.
...., oft sind die Thermen für Wohnung viel zu groß von der Leistung.
Da wird häufig mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
die neue 8 -20kw.
Eine 0,9 bis 9kW wäre vermutlich besser gewesen. Kritisch sind häufig die Kombithermen, da diese nicht so weit heruntermodulieren können.
Heizenergiebedarf = f(AT)
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.384
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
" ...., oft sind die Thermen für Wohnung viel zu groß von der Leistung.
Da wird häufig mit Kanonen auf Spatzen geschossen."


Ganz einfach weil das zu 99% KOMBI-Thermen sind die 18,20 oder 24 kW für die Warmwasserbereitung im Durchlaufverfahren haben. Früher haben solche Geräte bis 30-40% heruntermoduliert, mit den neuen Vormischbrennern geht das scheints nicht mehr, da sind nur noch so um die 50% drin. Mit entsprechenden Auswirkungen. Ein gar 1:10 modulierendes atmosphärisches Gerät lässt sich praktisch nicht verwirklichen wegen des Schornsteinauftriebes und weil der Wirkungsgrad infolge fehlender Luftmengenanpassung gnadenlos einbrechen würde.
Es gab mal eine Elco Thision T9, DIE konnte 0,9 -9kW vollmodulieren, war aber natürlich ein Brennwertgerät, wohl das beste was es gab. Ich hatte den Großvater davon 22 Jahre störungs- UND wartungsfrei in Betrieb.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.346
Es gab mal eine Elco Thision T9, DIE konnte 0,9 -9kW vollmodulieren, war aber natürlich ein Brennwertgerät, wohl das beste was es gab
Das zweifle ich an. Stand meiner Kenntnis ist, dass dieses Brennwertgerät sehr viele Probleme mit der untersten Modulationsgrenze hatte. Deshalb soll diese Gerätereihe auf die unterste Grenze von 1,9 KW durch den Elco Werkskundendienst eingestellt worden sein.
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.098
Ganz einfach weil das zu 99% KOMBI-Thermen sind die 18,20 oder 24 kW für die Warmwasserbereitung im Durchlaufverfahren haben. Früher haben solche Geräte bis 30-40% heruntermoduliert, mit den neuen Vormischbrennern geht das scheints nicht mehr, da sind nur noch so um die 50% drin.
Nee, es ist halt auch eine Geld-/Herstellerfrage. Es gibt Viessmann- oder Buderus-Kombithermen (Brenwert), die deutlich niedriger modulieren; trotz 24+kW runter auf 3 bis 4 kW.
 
Helmi

Helmi

Mitglied seit
02.11.2015
Beiträge
468
Korrekt. Als Beispiel die Buderus GB192 von 2,9KW bis 15KW Heizleistung und bis 30KW Warmwasserleistung.
 
Zuletzt bearbeitet:
socko

socko

Experte
Mitglied seit
20.12.2012
Beiträge
1.452
Letztlich ist die aktuelle Untergrenze bei verschiedenen Kombi'n mit >20kW bei ca. 2kW, meist ~3kW
Insofern bietet "das kleinere Gerät" mit Wasserspeicher nicht mehr zwingend Vorteile.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.384
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
"
" ...., oft sind die Thermen für Wohnung viel zu groß von der Leistung.
Da wird häufig mit Kanonen auf Spatzen geschossen."


Ganz einfach weil das zu 99% KOMBI-Thermen sind die 18,20 oder 24 kW für die Warmwasserbereitung im Durchlaufverfahren haben"


Dann war das missverständlich:

Ich ging in dem Bezug "Thermen FÜR/IN Wohnungen" ganz klar von einer klassischen Etagenheizung mit ATMOSPHÄRISCHER Kombi-Therme aus. Und DIE kommt grad mal auf 8-12kW runter.

@tricotrac

DAS ist MIR unbekannt, dass die T9 Betriebsprobleme mit der tatsächlichen Min-Last hat. Aber ich kenne auch KEINE aktive T9, habe aber sonst DAS noch nirgends gehört und wie gesagt mit meiner EWFE BJ 1990 noch nie-estens Problme gehabt. Die hatte offiziell 11kW, ich hab sie dann 22Jahre auf 6kW gefahren und ich weiß, dass ich bei Versuchen auch unter 1 kW statisch fahren konnte.
 
Thema:

Vorlauftemperatur

Vorlauftemperatur - Ähnliche Themen

  • Vorlauftemperatur zu hoch trotz niedriger Heizkurve

    Vorlauftemperatur zu hoch trotz niedriger Heizkurve: Hallo zusammen, ich hätte mal eine Frage bzgl. Vorlauf und Rücklauf. Aktuell sind bei mir 11°C Außentemperatur. Meine Heizkurve ist so...
  • Verständnisfrage zur Vorlauftemperatur/ Heizkurve

    Verständnisfrage zur Vorlauftemperatur/ Heizkurve: Hi zusammen, Mal eine Verständnisfrage zur Vorlauftemperatur. Angenommen in meinem Ort gibt es eine Normaußentemperatur von -10,3 Grad. Dann...
  • Vorlauftemperatur und Pumpensteuerung bei Cerapur ZSB mit FW200

    Vorlauftemperatur und Pumpensteuerung bei Cerapur ZSB mit FW200: Ich habe in einem 3-Fam.Haus (2 FBH und 1x Radiatoren) eine ZSB 22-3 mit FW200 (vor dem Wärmetauscher), dahinter 2 FB 100, die die beiden...
  • Vorlauftemperatur Vaillant VKK 486/5+VRC 700/6

    Vorlauftemperatur Vaillant VKK 486/5+VRC 700/6: Servus, geheizt wir mit folgenden Einstellungen: (Altbau Mehrfamilienhaus ohne Dämmung, Heizkörper, 3m hoch, 1x Gewerbe. 4x wohnen) -...
  • Junkers ZBS 22 S, minimale Vorlauftemperatur: Risiko von schnelleren Schäden an der Therme?

    Junkers ZBS 22 S, minimale Vorlauftemperatur: Risiko von schnelleren Schäden an der Therme?: Hallo zusammen, lohnt es sich, die Vorlauftemperatur weitestmöglich abzusenken (Whg wird dann GERADE noch warm) - oder besteht dann ein höheres...
  • Ähnliche Themen

    Oben