Hallo zusammen,
ich bin neu hier und wende mich mit ein paar Problemen / Fragen an euch, da ich beim Durchstöbern des Forums gesehen habe, dass auch Nicht-Fachleute weitergeholfen bzw. fragen beantwortet werden. Und ja, ich würde mir liebend gerne einen (fähigen) Experten holen, finde aktuell aber niemanden, der Zeit hat und sich wirklich mit FBH auskennt.
Ich versuche mich so kurz wie möglich zu halten, wenn Rückfragen zum Hintergrund oder fehlende Infos nötig sind, einfach fragen .
Wir bauen seit 3-4 Jahren unser Haus um, im OG gibt es eine ca. 55m² große Einliegerwohnung und die beiden Kinderzimmer von uns (jeweils ca. X m²). Überall dort ist FBH verlegt mit 15-17cm Abstand, angeschlossen über einen eigenen HKV, der im OG steht. Bis jetzt haben wir da eigentlich keine wirklichen Probleme.
Alle HKV hängen am selben „Hauptanschluss“ des Oventrop Regtronic RH + Wilo Yonos PICO Plus. Heizung ist eine Gasheizung (ca. 15 Jahre alt), die auch Warmwasser bereitstellt. Modell: Vaillant ecoTEC classic VC 196/2-C.
Im EG haben wir nun bereits 3 Räume fertig (rot markiert auf angehängtem Grundriss): neuer Estrich, FBH verlegt, dort aber mit 11cm Abstand, da vermutlich bald eine Wärmepumpe ansteht. Ebenfalls eigener HKV, der im EG steht.
Der Rest des EG ist aktuell komplett unbeheizt (blau), daher ist mir natürlich klar, dass ich die Heizung in der Form noch nicht richtig einstellen kann bzw. das das Haus nicht so warm wird, wie es später möglich ist. Der offen-angebaute 35m² Wintergarten (Wohnzimmer) hilft da natürlich auch nicht weiter, auch wenn wir dort mittlerweile einen Thermovorhang vorhaben.
Trotzdem habe ich das Gefühl, dass irgendwas nicht richtig eingestellt ist. Die Vorlauftemperatur wird steigt z.B. ständig auf den Soll-Wert ab und fällt danach direkt wieder ab. Ich habe mit 3 ESP und Temperatursensoren mal die Vorlauftemperatur an den jeweiligen HKVs gemessen (beachten, der HKV im EG ist über eine Mepla Leitung angeschlossen, der HKV im OG über Kupfer. Der Sensor am Mepla Rohr ist daher etwas träger) + die Temperatur direkt im Keller hinter der Wilo Yonos. Ist auf dem Bild gut zu erkennen.
Am HKV im EG merkt man das, weil die Flowmeter während der „kühleren“ Phase kaum Durchfluss anzeigen, in der Heizphase allerdings schon. Das EG wird so irgendwie nicht richtig warm, auch wenn man die großen ungekühlten Räume berücksichtigt. Das Schlafzimmer z.B. hat zwar (noch) keine Tür, sollte aber trotzdem wärmer als 17-18°C werden, wenn die Flowmeter voll aufgedreht sind.
Habt ihr Tipps / Ideen? Hier noch ein paar Daten, die ich an der Wilo & Regtronic gefunden habe:
ich bin neu hier und wende mich mit ein paar Problemen / Fragen an euch, da ich beim Durchstöbern des Forums gesehen habe, dass auch Nicht-Fachleute weitergeholfen bzw. fragen beantwortet werden. Und ja, ich würde mir liebend gerne einen (fähigen) Experten holen, finde aktuell aber niemanden, der Zeit hat und sich wirklich mit FBH auskennt.
Ich versuche mich so kurz wie möglich zu halten, wenn Rückfragen zum Hintergrund oder fehlende Infos nötig sind, einfach fragen .
Wir bauen seit 3-4 Jahren unser Haus um, im OG gibt es eine ca. 55m² große Einliegerwohnung und die beiden Kinderzimmer von uns (jeweils ca. X m²). Überall dort ist FBH verlegt mit 15-17cm Abstand, angeschlossen über einen eigenen HKV, der im OG steht. Bis jetzt haben wir da eigentlich keine wirklichen Probleme.
Alle HKV hängen am selben „Hauptanschluss“ des Oventrop Regtronic RH + Wilo Yonos PICO Plus. Heizung ist eine Gasheizung (ca. 15 Jahre alt), die auch Warmwasser bereitstellt. Modell: Vaillant ecoTEC classic VC 196/2-C.
Im EG haben wir nun bereits 3 Räume fertig (rot markiert auf angehängtem Grundriss): neuer Estrich, FBH verlegt, dort aber mit 11cm Abstand, da vermutlich bald eine Wärmepumpe ansteht. Ebenfalls eigener HKV, der im EG steht.
Der Rest des EG ist aktuell komplett unbeheizt (blau), daher ist mir natürlich klar, dass ich die Heizung in der Form noch nicht richtig einstellen kann bzw. das das Haus nicht so warm wird, wie es später möglich ist. Der offen-angebaute 35m² Wintergarten (Wohnzimmer) hilft da natürlich auch nicht weiter, auch wenn wir dort mittlerweile einen Thermovorhang vorhaben.
Trotzdem habe ich das Gefühl, dass irgendwas nicht richtig eingestellt ist. Die Vorlauftemperatur wird steigt z.B. ständig auf den Soll-Wert ab und fällt danach direkt wieder ab. Ich habe mit 3 ESP und Temperatursensoren mal die Vorlauftemperatur an den jeweiligen HKVs gemessen (beachten, der HKV im EG ist über eine Mepla Leitung angeschlossen, der HKV im OG über Kupfer. Der Sensor am Mepla Rohr ist daher etwas träger) + die Temperatur direkt im Keller hinter der Wilo Yonos. Ist auf dem Bild gut zu erkennen.
Am HKV im EG merkt man das, weil die Flowmeter während der „kühleren“ Phase kaum Durchfluss anzeigen, in der Heizphase allerdings schon. Das EG wird so irgendwie nicht richtig warm, auch wenn man die großen ungekühlten Räume berücksichtigt. Das Schlafzimmer z.B. hat zwar (noch) keine Tür, sollte aber trotzdem wärmer als 17-18°C werden, wenn die Flowmeter voll aufgedreht sind.
Habt ihr Tipps / Ideen? Hier noch ein paar Daten, die ich an der Wilo & Regtronic gefunden habe:
- Wilo:
- Drehregler ist ganz rechts (gr. Haus Symbol)
- Regtronic:
- Sensor 1 (HK Vorlauf) und Sensor 2 (HK Außen) funktionieren und werden angezeigt, Sensor 3 (Mischer) zeigt Fehler (denke keiner angeschlossen)
- Betriebsart steht auf Auto, ich sehe auch das sich die Soll-Vorlauftemperatur abhängig der Außentemperatur ändert
- TMischer steht auf 60°C, Intervall auf 4s
- Tagkorrektur steht auf 0°C, Nachtkorrektur auf -4°C