Vorlauftemperatur reicht nicht

Diskutiere Vorlauftemperatur reicht nicht im Junkers Forum im Bereich Junkers; Hallo, toll das es auch ein Forum für Heizungsanlagen gibt! Wir haben 2 Heizkreise, einen für 4 Radiatoren im Keller, einen für die...
#1

q5camper

Dabei seit
04.10.2009
Beiträge
3
Zustimmungen
0
Hallo,



toll das es auch ein Forum für Heizungsanlagen gibt!



Wir haben 2 Heizkreise, einen für 4 Radiatoren im Keller, einen für die Fußbodenheizung unseres Einfamilienhauses. Die Fußbodenheizung ist über einen Wärmetauscher, der angeblich sehr verlustarm arbeitet, angekoppelt so das die Heizkreise völlig getrennte Wasserkreisläufe haben.



Folgende Komponenten sind installiert:



Junkers Cerasmatmodul ZBS3-16M A 21

Regler TA 270

Mischer ESBE

Bosch/Junkers HMM



Mein Problem: Ich bekomme die Vorlauftemperatur nicht so eingestellt, das der Wärmetauscher die vom Mischer verlangte Temperatur erreicht. Ich kann natürlich die Vorlauftemperatur, durch verändern der Heizkurve erhöhen, dadurch erhöht sich aber auch gleichzeitig die Mischertemperatur, was ich nicht will und auch nicht brauche. Ich habe versucht die Heizkurve im Prog-Menü der TA 270 zu verstellen oder am normalen Heizen-Regler des TA 270. Aber immer ändere ich Vorlauf- und Mischertemperatur gleichzeitig.

Kann man nicht die Volauftemperatur (ich meine nicht die max. Temperatur!) ändern ohne das sich die Mischertemperatur mit verändert?



Viele Grüße
 
#2
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Dabei seit
25.12.2008
Beiträge
23.336
Zustimmungen
580
Hier muss nur der Vorlauffühler versetzt werden.

Jetzt ist er vermutlich vor dem Wärmetauscher (primärseitig) am Vorlauf angebracht.

Dieser sollte nun auf der Sekundärseite am Vorlauf angebracht werden.
Sollte hier das System anfangen zu überschwingen (ständiges Mischer Auf und Zufahren) setzt du den Vorlauffühler einfach an der Primärseite an den Rücklauf.
 
#3

q5camper

Dabei seit
04.10.2009
Beiträge
3
Zustimmungen
0
Hallo Hausdoc,



vielen Dank für die schnelle Antwort.



Ich finde 3 Fühler, 2 "normale" und einen an dem ein Regler ist.



Ein "normaler" ist im primär Kreislauf am Heizungsrücklauf angebracht, ein "normaler" im Vorlauf der Fussbodenheizung direkt nach der Pumpe, also sekundärseitig und der regelbare ist auch dort, kurz dahinter angebracht.



Was nun?



Viele Grüße
 
#4
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Dabei seit
25.12.2008
Beiträge
23.336
Zustimmungen
580
So wie ich das sehen wär das eh schon korrekt.

Bestünde denn die Möglichkeit die Anlage zu fotograpieren und auf Webspace (http://www.file-upload.net/ ) hochzuladen und die Bilder zu posten??
 
#5

q5camper

Dabei seit
04.10.2009
Beiträge
3
Zustimmungen
0
Ja, das mit den Bildern kann ich machen.



Ich habe aber gerade folgendes festgestellt:



Auf dem TA 270 wird momentan angezeigt - Vorlauftemperatur ist: 52,5°

Aber bei keinem der drei Fühler sind die Rohre auch nur annähernd so warm! Auch dirket aus der Heizung ist keines der Rohre annähernd so warm. Höchsten leicht handwarm geschätzt ca. 35-40°. Wo nimmt der TA 270 also diese Temperaturanzeige her? Wenn der dauernd meint, die Vorlauftemperatur wäre so hoch, und sie ist es gar nicht, da stimmt doch was nicht. Aber ich beobachte dieses verhalten eigentlich schon längere Zeit (länger als 1 Jahr). Sie wurde regelmäßig gewartet (im Mai das letzte mal) und soll in Ordnung sein.



Viele Grüße
 
#6
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Dabei seit
25.12.2008
Beiträge
23.336
Zustimmungen
580
Vorlauf 52° kann aber auch die Wärmetauschertemperatur in der Therme sein.. ;)
 
Thema:

Vorlauftemperatur reicht nicht

Vorlauftemperatur reicht nicht - Ähnliche Themen

  • Neubau mit Gastherme - Vorlauftemperatur 48 Grad? Anpassen?

    Neubau mit Gastherme - Vorlauftemperatur 48 Grad? Anpassen?: Hallo zusammen, wir haben einen Neubau nach EnEV-Standard bzw. praktisch ein bisschen besser und lt. BlowerDoor-Test sehr gute Dichtigkeit...
  • Maximale Vorlauftemperatur bei Heizkörpern

    Maximale Vorlauftemperatur bei Heizkörpern: Wie hoch ist in etwa die maximal einzustellende Vorlauftemperatur? Es geht mir bei der Frage nicht um ein effizientes betreiben der Heizung...
  • Vorlauftemperatur Fußbodenheizung

    Vorlauftemperatur Fußbodenheizung: Hallo zusammen, wir haben eine Bartl Wärmepumpe und heizen mit einer Fußbodenheizung. Die Vorlauftemperatur war die letzten Tage bei ca. 38...
  • ecoCompact VSC 206-90 Montage Maximalthermostat Vorlauftemperatur

    ecoCompact VSC 206-90 Montage Maximalthermostat Vorlauftemperatur: Hallo zusammen, bei der Vorbereitung der Montage des Anlegefühlers für die Vorlauftemperaturbegrenzung (Maximalthermostat) meiner FBH fiel mir...
  • Vaillant ecoTEC plus VCW 206/5-5 erreicht Vorlauftemperatur nicht

    Vaillant ecoTEC plus VCW 206/5-5 erreicht Vorlauftemperatur nicht: Hallo zusammen, ich habe seit ca. 3 Monaten o.g. Therme und ein VRT 370 F Raumtemperaturregeler. Mein Problem ist, die Therme erreicht die...