Zu 1.: Ich habe ja eine Steuerung über ein Regelgerät und ich kann mich nicht erinnern, dass hier jemals korrekte Werte angezeigt worden wären. Das erschien mir normal, weil das im Regelgerät richtig angezeigt wird. In einem a
nderen Thread war auch ein Foto von einer UBA und da sah die Temperaturanzeige genauso aus.
Zu 2.: Ja, hatte ich eben auch gesehen und auf 1,4bar Wasser nachgefüllt.
Zu 3.: Ich habe eben mal Monitordaten mitgeschrieben und wenn dort unter Kessel 1/Vorlaufisttemperatur die Kesseltemperatur steht (wovon ich ausgehe), dann ist das in der Tat so.
Zu 4.: Da war ich nicht dran. Ich suche nachher nochmal, ob ich alte Fotos von den Einstellungen habe und schaue, ob das ursprünglich mal anders war.
Die Monitordaten hatte ich mitgeloggt, weil ich wissen wollte, wie oft der Brenner anspringt. Mir ist nämlich eben aufgefallen, dass er in ca. 30 Minuten 4 Mal angesprungen ist. Leider finde ich aber keinen Wert zum Brennerstatus in den Monitordaten. Gemäß Vorlauftemperatur von "Kessel 1" ist das wohl so gewesen, war aber auch laut der Monitordaten von 2004 auch schon so. Da hat sich also zumindest nichts geändert, auch wenn ich es jetzt (nach 20 Jahren :-( ) komisch finde, dass der Brenner ca. alle 10 bis 15 Minuten einmal, also ca. 4 Mal/h anspringt. Das erscheint mir schon recht viel, auch wenn das vermutlich schon seit 20 Jahren so läuft.
Was mir noch aufgefallen ist, ist dass bei der Vorlauftemperatur für die Heizkörper kein Wert angezeigt wird, sondern "***". Das war auch schon 2003/2004 so, wie ich nachgesehen habe. Warum weiß ich leider nicht.
EDIT:
Zu 1.: Ich habe noch Fotos aus dem Baujahr von Haus und Heizung gefunden und da gab es tatsächlich die Anzeige einer Temperatur auf diesem Thermometer. Ich kann aber leider nicht sagen, ab wann das nicht mehr richtig angezeigt worden ist. Wäre das wichtig noch mal zu prüfen und ggf. zu reparieren?
Zu 3.: Ich habe ebenfalls noch Monitordaten aus 2004 gefunden und dort gab es auch mal eine Kessel-Vorlauftemperatur von fast 80 Grad.
Zu 4.: Die Kesseltemperatur (linkes Drehrad mit Heizkörper-Symbol) stand gemäß der alten Fotos auf 7, statt wie jetzt auf 4. Ich weiß nicht, welcher der Monteure das verstellt hat und warum.
Das mittlere Drehrad mit dem Wasserhahn stand damals auf 8 statt jetzt auf 10. Vom Drehrad der Heizleistung (rechtes Drehrad) habe ich leider bisher kein altes Foto gefunden und weiß daher nicht, wie das ursprünglich stand.
1.) Die Temperatur des HK1 ist bei hohen Außentemperaturen zu niedrig.
Ich hatte die Vorlauftemperatur von HK1 vor einigen Wochen runtergestellt. Das ist zwar niedrig, aber wir sind damit bisher ganz gut klar gekommen. Wir haben aber von unseren 6 Heizkörpern auch nur 3 an und die anderen 3 am Thermostat nur auf Frostschutz gestellt.
2.) Du hast bei beiden Heizkreisen einen Raumeinfluss eingestellt.
Bei HK1 kann ich bei Raumeinfluss, wie Du schon vermutet hast, nichts ändern. Bei den Heizkörpern habe ich aber auch nur die Drehthermostate an den Heizkörpern und sonst nichts. Ich vermute das ist dann richtig so.
Bei HK2, also der FBH kann ich den Raumeinfluss in 1K-Schritten zwischen 0K und 10K ändern. Für die FBH habe ich in allen Räumen ein Thermostat mit einem Drehrad über das ich die Soll-Temperatur anpassen kann. Vermutlich steuert das aber nur die Regler im Heizkreisverteiler.
Ich werde also den Raumeinfluss nur bei der FBH auf 0K stellen können.
Mich würde jetzt nochmal interessieren:
- Sollte ich das Thermometer (siehe Punkt 1) wieder reparieren (lassen)?
- Ist es bedenklich, dass der Brenner 3 bis 4 Mal pro Stunde anspringt?
- Woran kann es liegen, dass die Vorlauftemparaturen bei HK1 und HK2 gleich sind? Ist hier ein Defekt wahrscheinlich?