Wigmann
Threadstarter
- Mitglied seit
- 04.03.2021
- Beiträge
- 3
Hallo Experten,
Ich bin Paul, komme aus Oberfranken und bin beruflicher Schweißer. Eventuell kann ich mit meinem etwas verrosteten Fachwissen hier im Forum mal aushelfen!
Vor ein paar Wochen ist mein MAG ausgeatmet(der ungefähr 20 Jahre alt ist). Ich muss jetzt einmal täglich Wasser mit einen Betriebsdruck von 2,2 bar nachfüllen, damit alle H/K funktionieren können(ansonsten sinkt der Druck auf 1,2 bar).
Ich bin sicher, dass das S/Ventil noch fit ist und es auch keine Leckstelle im System gibt.
Momentan ist ein 50l MAG dran, aber meiner Meinung nach reichte je nach H/systemvolumen ein 25-30l Gefäß aus.
Wie bekomme ich das eingestellt?
Die Formel für die Berechnung(Anlagendruck= Statischer Druck + 0,5Bar / Vordruck des MAG= Statischer Druck + 0,2Bar) ist schon mir bekannt, aber ich bezweifle, ob dass es in meinem bestimmten Fall hilfswürdig ist.
Hier sind meine Details:
Buderus-G115BE
S/Ventil-3 Bar
Kesselwasserinhalt-41L.
Volumen Heiz/System- ca.40L
Höhe der Heizungsanlage- ca.3m
B/Druck- 2.2 Bar(bei welcher die Anlage mindestens gescheit warm läuft)
...Vielen Dank für eure Hilfe!
Ich bin Paul, komme aus Oberfranken und bin beruflicher Schweißer. Eventuell kann ich mit meinem etwas verrosteten Fachwissen hier im Forum mal aushelfen!
Vor ein paar Wochen ist mein MAG ausgeatmet(der ungefähr 20 Jahre alt ist). Ich muss jetzt einmal täglich Wasser mit einen Betriebsdruck von 2,2 bar nachfüllen, damit alle H/K funktionieren können(ansonsten sinkt der Druck auf 1,2 bar).
Ich bin sicher, dass das S/Ventil noch fit ist und es auch keine Leckstelle im System gibt.
Momentan ist ein 50l MAG dran, aber meiner Meinung nach reichte je nach H/systemvolumen ein 25-30l Gefäß aus.
Wie bekomme ich das eingestellt?
Die Formel für die Berechnung(Anlagendruck= Statischer Druck + 0,5Bar / Vordruck des MAG= Statischer Druck + 0,2Bar) ist schon mir bekannt, aber ich bezweifle, ob dass es in meinem bestimmten Fall hilfswürdig ist.
Hier sind meine Details:
Buderus-G115BE
S/Ventil-3 Bar
Kesselwasserinhalt-41L.
Volumen Heiz/System- ca.40L
Höhe der Heizungsanlage- ca.3m
B/Druck- 2.2 Bar(bei welcher die Anlage mindestens gescheit warm läuft)
...Vielen Dank für eure Hilfe!