VKS 29 Störung sporadisch

Diskutiere VKS 29 Störung sporadisch im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen (Heizung ist von 1996) Diesjahr ist im März 2018 der Feurungsautomat mit definitiv duchgeschmolzennem Trafo 230/18 V ausgefallen ...

Hat jemand einen Tipp um den Fehler einzugrenzen

  • 3

    Stimmen: 0 0,0%
  • 3

    Stimmen: 0 0,0%

  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    0
  • Umfrage geschlossen .

Vaillant VKS 29

Threadstarter
Mitglied seit
11.11.2018
Beiträge
7
Hallo zusammen (Heizung ist von 1996)
Diesjahr ist im März 2018 der Feurungsautomat mit definitiv duchgeschmolzennem Trafo 230/18 V ausgefallen .
Gas-Feuerungsautomat
10-0554

Darraufhin wurde der Automat von einer Firma gewechselt , nach 4 Stunden dann erneuter Ausfall dann komplette Wartung mit Gasdruck Zündelektroden
neu/Gasfühler Ionen neu Hitzematte im Brennraum neu (Hotline wurde auch kontakiert und das Setting der Gasteuerung angepasst
Danach lief der Brenner mit 1x Störung bis ca ende April.
Jetzt ist er vor 3 Wochen erneut eingeschaltet worden und geht ca alle 3-4 Tage meistens Nachts auf Störung .
Beim verstellen der Vorlauftemperatur von 40 auf 60 Grad ist er gleich beim nächsten Zünden auch auf Störung gegangen .
Kann es sein das die neue Platine mit dem alten Zündtrafo und Leitungen nicht richtig zusammen spielt ?(Ich hatte bei anderen VKS Foren so etwas gelesen)
Gruss
Jens
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.365
Gaskombiregler (22 Jahre alt) und Gasdrücke durch einen Fachbetrieb überprüfen lassen.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Jetzt ist er vor 3 Wochen erneut eingeschaltet worden und geht ca alle 3-4 Tage meistens Nachts auf Störung .
Beim verstellen der Vorlauftemperatur von 40 auf 60 Grad ist er gleich beim nächsten Zünden auch auf Störung gegangen .
Nehme das wieder auf 40 Grad zurück, es ist noch nicht kalt genug für 60 Grad, dazu müssen Minusgrade sein.
Vermutlich stellst du am Abend auch die Ventile an den Heizkörpern zu stark runter, bitte nicht unter 2 stellen = 15-16 Grad. Weiter runter sollte das auch nicht auskühlen. (3 = ca. 20 Grad)
 

Vaillant VKS 29

Threadstarter
Mitglied seit
11.11.2018
Beiträge
7
Nehme das wieder auf 40 Grad zurück, es ist noch nicht kalt genug für 60 Grad, dazu müssen Minusgrade sein.
Vermutlich stellst du am Abend auch die Ventile an den Heizkörpern zu stark runter, bitte nicht unter 2 stellen = 15-16 Grad. Weiter runter sollte das auch nicht auskühlen. (3 = ca. 20 Grad)
Nehme das wieder auf 40 Grad zurück, es ist noch nicht kalt genug für 60 Grad, dazu müssen Minusgrade sein.
Vermutlich stellst du am Abend auch die Ventile an den Heizkörpern zu stark runter, bitte nicht unter 2 stellen = 15-16 Grad. Weiter runter sollte das auch nicht auskühlen. (3 = ca. 20 Grad)
Hallo
Geht das in die Richtung das die Hitze aus dem Kessel nicht schnell genug abgeführt wird ?
Die Pumpe hat auch 3 Stellungen sollte man da noch etwas ändern (Zusätzlich zu deinem Tipp)?
Kommt den auch der Notaus wenn der Kessel zu heiss ist /Gibt es dort auch einen Wassersensor ?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
was ich nicht verstehe das ding ist ja nur 11 Jahre
:thumbsup: YMMD!

Ziehst du beim Auto die Aufwärtsbewegung des Kolbens auch vom KM Stand ab?;)

Es gibt Anlagen da MÜSSEN Gasarmaturen nach spätestens 10 Jahren erneuert werden - egal ob defekt oder nicht.

Einen defekten Gaskombiregler kann man oft nicht messen. Darin befinden sich mehrere Ventile wovon Eines nach vielen 1000 Betriebsstunden gelegentlich hängenbleiben kann
 

Vaillant VKS 29

Threadstarter
Mitglied seit
11.11.2018
Beiträge
7
:thumbsup: YMMD!

Ziehst du beim Auto die Aufwärtsbewegung des Kolbens auch vom KM Stand ab?;)

Es gibt Anlagen da MÜSSEN Gasarmaturen nach spätestens 10 Jahren erneuert werden - egal ob defekt oder nicht.

Einen defekten Gaskombiregler kann man oft nicht messen. Darin befinden sich mehrere Ventile wovon Eines nach vielen 1000 Betriebsstunden gelegentlich hängenbleiben kann
Ja hat was für sich .....
Das Ding ist von 2002 bis 2018 ohne Wartung und Teile durchgelaufen (nur im Winter)
Das war das erste mal das ich für eine Heizung verantwortlich bin und wahrscheinlich sehr misstrauisch weil die Heizungsfirma hier
immer rät das alte Ding zu behalten +Schornsteinfeger auch.
Hier wird immer gesagt die Neuen taugen nichts .
Ich hatte auchmal einen defekten Durchlauferhitzer der zu Tode repariert wurde als ich auf Dienstreise wahr .
Hätte die Fachfirma gleich gesagt wo die Havarie Preislich hingeht anstatt in 2 Tagen 700€ zu versenken ,und das möglicherweise eine
rummuckelnde Heizung dabei rauskommt hätte ich die Reperatur gleich gestoppt .(Hätte Hätte Fahradkette)
Rücklagen habe ich vorher gebildet weil ich mit sowas gerechnet habe .
PS: Danke fürs Feedback
 

Vaillant VKS 29

Threadstarter
Mitglied seit
11.11.2018
Beiträge
7
Gaskombiregler (22 Jahre alt) und Gasdrücke durch einen Fachbetrieb überprüfen lassen.
Hallo , ich werde erstmal den Zündtrafo noch mit den neuen Kabeln wechseln lassen da ich in einem anderen Talk gelesen habe das die neuern Steuerplatinen schnellere Zündzeiten erwarten.Dann habe ich den Messfühler GAS ION neu die Steuerplatine und den Trafo mit Kabeln .
Ist es richtig das wie bei Vaillant beschrieben der Störungsknopf nur herrauskommt wenn Störung mit GAS Elektrode ION oder Zündung auftritt ?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Hallo , ich werde erstmal den Zündtrafo noch mit den neuen Kabeln wechseln lassen da ich in einem anderen Talk gelesen habe das die neuern Steuerplatinen schnellere Zündzeiten erwarten
Geldvernichtung!!
Dann habe ich den Messfühler GAS ION neu die Steuerplatine und den Trafo mit Kabeln .
Wenn ein Fachmann so wild Teile tauschen würde, würde er öffentlich gevierteilt, geteert und gefedert und auf dem Scheiterhaufen verbrannt, nachdem mann ihn per Guillotine gestutzt hat.

Du denkst immer noch dran, daß es sich um ein Gasgerät handelt?;)
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.365
Hallo , ich werde erstmal den Zündtrafo noch mit den neuen Kabeln wechseln lassen da ich in einem anderen Talk gelesen habe das die neuern Steuerplatinen schnellere Zündzeiten erwarten.Dann habe ich den Messfühler GAS ION neu die Steuerplatine und den Trafo mit Kabeln .
Ist es richtig das wie bei Vaillant beschrieben der Störungsknopf nur herrauskommt wenn Störung mit GAS Elektrode ION oder Zündung auftritt
Jetzt mal im ernst : Hast du noch alle Latten am Zaun ? Ich schreibe nicht zum Vergnügen anderer : . . . durch Fachbetrieb . . .
Das ist ein Gasgerät und absolut Fachbetriebspflichtig. Also nix für Laienhände. Das hast du mit der Unterschrift unter deinen Gasliefervertrag anerkannt. Die Fachbetriebspflicht beginnt mit Eintritt der Gasleitung ins Gebäude und endet mit der Abgasmündung außerhalb. A L L E S dazwischen unterliegt der Fachbetriebspflicht !
 

Vaillant VKS 29

Threadstarter
Mitglied seit
11.11.2018
Beiträge
7
Geldvernichtung!!

Wenn ein Fachmann so wild Teile tauschen würde, würde er öffentlich gevierteilt, geteert und gefedert und auf dem Scheiterhaufen verbrannt, nachdem mann ihn per Guillotine gestutzt hat.

Du denkst immer noch dran, daß es sich um ein Gasgerät handelt?;)

Ich mache mich gleich auf den Weg zu dem Fachbetrieb deinen Vorschlag zu vollstrecken .:_)
Bis jetzt war auch nur der eine autorisierter Fachbetrieb an der Anlage :_( (Ich habe eine Rechnung )
Die Fachfirma hat jetzt 700€ in den Ofen versenkt mit Platine ion/elektrode neue Zündelektroden Steuerplatine und neuem Glasflies im Brennerraum mit Hotline Vaillant neue Gasdruckwerte eingestellt und hat mir dann erklärt ab jetzt wirds teuer ????? ein neuer Zündtarfo macht den Kohl auch nicht mehr Fett . Den werde ich aber von einer anderen Firma wechseln lassen (+Kostenvoranschlag für neue Anlage ).



PS: Was soll die Belehrung , ich weiss was ich unterschrieben habe , und habe auch nicht vor mein Leben wegen einer Gasheizung zu riskieren !!!!
Hier wird nur von einer Fachfirma repariert und zwar mit Rechnung !!!
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
ein neuer Zündtarfo macht den Kohl auch nicht mehr Fett . Den werde ich aber von einer anderen Firma wechseln lassen (+Kostenvoranschlag für neue Anlage ).

Vermutlich....... wenngleich ich das für eine überflüssige Investition halte.

PS: Kein Kostenvoranschlag - daran muss sich niemand halten - Angebot!
 

Vaillant VKS 29

Threadstarter
Mitglied seit
11.11.2018
Beiträge
7
Vermutlich....... wenngleich ich das für eine überflüssige Investition halte.

PS: Kein Kostenvoranschlag - daran muss sich niemand halten - Angebot!
Hallo
Fehler gefunden die Heizungregelung schaltet die Pumpe nur auf Nacht und Schornsteinfeger ein , ist also auch ohne Pumpe durch Schwerkraft gelaufen aber nicht alle Heizkörper waren warm ...
 
Thema:

VKS 29 Störung sporadisch

VKS 29 Störung sporadisch - Ähnliche Themen

  • Vitogas 100 geht sporadisch auf Störung d1

    Vitogas 100 geht sporadisch auf Störung d1: Guten Tag zusammen Unsere Vitogas 100 geht sporadisch mal in die Störung, D1. Mal einmal in der Woche mal einmal in zwei Wochen. Der Zündbrenner...
  • Gaskessel G 144 Eco geht sporadisch auf Störung

    Gaskessel G 144 Eco geht sporadisch auf Störung: Mal dauert es ein paar Tage, mal mehrere Wochen, dass der Kessel am Steuerungsautomaten auf Störung geht. Siemens Steuerautomat LGA63.191A27...
  • Viessmann Brenner REV1.0 LN an Vitola Biferral 18KW geht sporadisch in Störung

    Viessmann Brenner REV1.0 LN an Vitola Biferral 18KW geht sporadisch in Störung: Hallo liebe Forumsgemeinde :) Bin ganz neu hier und habe aber schon seit Jahren hier fleißig mitgelesen. Dadurch konnte ich meine Heizung...
  • Vitodens 200 (WB2) - Störung F4 sporadisch

    Vitodens 200 (WB2) - Störung F4 sporadisch: Hallo Fachleute, wir haben eine Vitodens 200 (WB2 / 715900 6101159108) die seit ca. 2002 ohne jegliche Wartung problemlos funktioniert (hatte)...
  • Brötje WBS 14E / sporadische Störungen 111 + 110

    Brötje WBS 14E / sporadische Störungen 111 + 110: Hallo! Seit mehreren Wochen treten im Reihenmittelhaus im unregelmässigen Wochenrhytmus Störungen (Fehlercode 111 Sicherheitstemp. Störabschaltung...
  • Ähnliche Themen

    Oben