Hallo zusammen,
ich beabsichtige in meinem Heizkessel VKS17/1 EU mit witterungsgeführter Heizungsreglung VRC-Set B die Pumpe auszutauschen.
Alte Pumpe: Wilo RS-25/60r
Neue Pumpe: Wilo Stratos Pico 25-1/4 (lt. Wilo Austausspiegel)
Ist dabei noch etwas zu beachten, da es sich um einen Umbau einer internen Pumpe handelt?
Anschluss an die Regelung?
Habe dazu noch unterschiedliche Aussagen gefunden:
ich beabsichtige in meinem Heizkessel VKS17/1 EU mit witterungsgeführter Heizungsreglung VRC-Set B die Pumpe auszutauschen.
Alte Pumpe: Wilo RS-25/60r
Neue Pumpe: Wilo Stratos Pico 25-1/4 (lt. Wilo Austausspiegel)
Ist dabei noch etwas zu beachten, da es sich um einen Umbau einer internen Pumpe handelt?
Anschluss an die Regelung?
Habe dazu noch unterschiedliche Aussagen gefunden:
undhttp://www.viessmann.de/de/ein-_zweifamilienhaus/FAQ-Fragen-und-Antworten.html
Können ungeregelte Pumpen gegen neue Hoch-Effizienzpumpen getauscht werden?
Ja, sogar sehr effektiv. Durch die Umrüstung der Heizungsanlage mit Hocheffizienzpumpen können bis zu 80 % Strom eingespart werden.
Gruß Pitlandhttp://www.vaillant.de/Heizung-finden/Technik-verstehen/Fragen-und-Antworten/
Können ungeregelte Pumpen gegen neue Hoch-Effizienzpumpen getauscht werden?
Nein,
dadurch verlieren die Wärmeerzeuger ihre Gerätezulassung. Ein Tausch
aus Gründen der Energieersparnis, oder um staatliche Förderungen zu
erhalten, ist nicht möglich. Gerätezulassungen für moderne Wärmerzeuger
mit integrierter Umwälzpumpe werden durch die Behörden ausschließlich
für das Gesamtsystem erteilt. Werden hierin wesentliche Komponenten wie
die Pumpe verändert, verliert das gesamte Gerät seine Betriebszulassung.
Unkritisch
ist der Pumpentausch bei Heizkesseln mit einer externen Umwälzpumpe.
Doch müssen die Kennlinien der alten und neuen Pumpe verglichen werden,
um die einwandfreie Funktion der Heizanlage zu gewährleisten. Dabei
dürfen sicherheitsrelevante Aspekte oder Haftungsfragen nicht außer Acht
gelassen werden.
Ältere Zwangsumlauf-Wasserheizer, bei denen
eine bestimmte Wasserumlaufmenge im Gerät sicherzustellen ist, können
nicht umgerüstet werden. Hier können die Heizgeräte bzw. der Brenner
nicht starten, wenn dies nicht garantiert ist. Dies wurde früher z.B.
durch ein Überströmventil und einen differenzdruckgesteuerten
Strömungsschalter sichergestellt. Nur wenn die neue, hoch effiziente
Pumpe auf eine feste Druckdifferenz eingestellt wird, kann der Brenner
in Betrieb gehen.
Beachten Sie: Ein kompletter Heizsystemwechsel
bringt häufig eine erheblich größere Ersparnis. In unseren neuen Geräten
- z.B. der Baureihen ... - sind direkt hoch effiziente,
förderungsfähige Hoch-Effizienzpumpen eingesetzt. Dadurch, dass die
staatlichen Zuschüsse bei Modernisierungen von Heizanlagen und die
Preise für Gas und Öl so hoch wie nie zuvor sind, amortisiert sich eine
neue Heizanlage immer schneller. Die hoch effiziente Pumpentechnik ist
dann automatisch integriert.