Andro
Threadstarter
- Mitglied seit
- 10.09.2014
- Beiträge
- 11
Hallo,
Die Heizung ist "Vaillant" VKS 16/2 (16E).
Die Steuerung ist VRC-CB.
Die Warmwasserpumpe ist Grundfos und sie ist auf AUTO Adapt gesetzt.
Es ist eine 2-Röhren Heizung ohne Bypassventil.
So lange die Thermostat Ventilen auf den Heizkörper geöffnet sind, funktioniert die Heizung im Keller einwandfrei:
Schaltet sich an bei 52° und die rote Lampe an VRC-CB Steuerung leuchtet und schaltet sich aus bei 59° und die rote Lampe leuchtet nicht mehr.
Die Pumpe läuft mit 21-22 Drehungen.
So weit, so gut.
Sobald die Ventilen zugedreht sind - schaltet sich ein bei 65° und schaltet sich aus erst bei 85° und die rote Lampe leuchtet weiter?
Die Umdrehungen der Pumpe sind natürlich in dem Fall auf 9-10 versenkt
Kann mir jemand hierbei helfen?
Die Heizung ist "Vaillant" VKS 16/2 (16E).
Die Steuerung ist VRC-CB.
Die Warmwasserpumpe ist Grundfos und sie ist auf AUTO Adapt gesetzt.
Es ist eine 2-Röhren Heizung ohne Bypassventil.
So lange die Thermostat Ventilen auf den Heizkörper geöffnet sind, funktioniert die Heizung im Keller einwandfrei:
Schaltet sich an bei 52° und die rote Lampe an VRC-CB Steuerung leuchtet und schaltet sich aus bei 59° und die rote Lampe leuchtet nicht mehr.
Die Pumpe läuft mit 21-22 Drehungen.
So weit, so gut.
Sobald die Ventilen zugedreht sind - schaltet sich ein bei 65° und schaltet sich aus erst bei 85° und die rote Lampe leuchtet weiter?
Die Umdrehungen der Pumpe sind natürlich in dem Fall auf 9-10 versenkt
Kann mir jemand hierbei helfen?
Anhänge
-
491,5 KB Aufrufe: 3.128
-
488,4 KB Aufrufe: 811