Vitotronic

Diskutiere Vitotronic im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo Forumnutzer, Bestand: Viessmann- Ölheizungsanlage mit Vitorond 100 Vitotronic 200 Typ KW5 An der Heizungsanlage ist ein Kamin...

Pe_S

Threadstarter
Mitglied seit
20.03.2010
Beiträge
1
Hallo Forumnutzer,





Bestand: Viessmann- Ölheizungsanlage
mit


Vitorond
100 Vitotronic 200 Typ KW5





An der Heizungsanlage ist ein Kamin mit Wasserkreislauf angeschlossen.


und unterstützt, wenn er in Betrieb ist, die Heizungsanlage


Damit komme ich zum Problem:


Ich möchte, wenn sich die Wassertemperatur im Kamin


in einem bestimmten Bereich befindet, dass der Brenner


von der Vitotronic kein Einschaltsignal bekommt,


Die Regelung für den Heizkreis mit Mischer,


soll weiterhin seine Funktion beibehalten.


Ein notwendiger potenzialfreier Kontakt steht zur Verfügung.



Anfragen in der Viessmann- Niederlassung,


blieben mit dem Hinweis auf die Sicherheit unbeantwortet,


was insofern unverständlich ist, wenn man davon ausgeht


dass ein Auto ohne Treibstoff auch keine Gefahr darstellt.


- mögliches Schaltmodul 7143513 für externe Abschaltung.


(ca. 280 Euro) ist
zu teuer.


Für Hilfreiche Hinweise bin ich sehr Dankbar





Mit freundlichen Grüßen


Pe_S
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.862
Hallo,
ich löse das immer so:

In den externen Holzofen kommt Abgasthermostat oder Anlegethermostat am Vorlauf welcher bei überschreiten einer definierten Temperatur (z.b. 60°) die Brennerphase des Ölbrenners unterbricht.

Hier wird am Brennerstecker an Klemme T2 der Draht entfernt. In die Klemme kommt ein Drhht der vom Thermostaten kommt.
Die beiden jetz übrigen Drähte weden mit einer Lüsterklemme im Brennersteckergehäuse verbunden. - Fertig

Somit bleibt die Heizungsregelung wie gewohnt in Betrieb - Wenn Fremdwärme durch den Holzofen zur verfügung steht bleibt der Ölbrenner aus.

In dem Zusammenhang muss man noch ergänzen daß im Pufferspeicher evtl ein weiterer Thermostat notwendig ist.

PS: Welche Leistung hat der Kaminofen??
Wie groß ist der Pufferspeicher???
 

diplo

Mitglied seit
31.12.2009
Beiträge
136
lol...ein Auto ohne Treibstoff soll keine Gefahr sein...`?



las es mal den Berg hinuter rollen! :D





T2 zu unterbrechen ist warscheinlich die einfachste Art...



...ich hab schonmal überlegt bei mir eine Vitosolic einzubinden...dann könnte man sogar...mit der zu erwartenden Wärme vom Holzkessel...dem Ölkessel vorab...sperren.
 
Thema:

Vitotronic

Vitotronic - Ähnliche Themen

  • Vitotronic 200 Heizkreis mit Mischer an Regelung anschließen

    Vitotronic 200 Heizkreis mit Mischer an Regelung anschließen: Vor 4 Minuten...
  • unklare Störung "Brenner d1" Vitotronic 200-H

    unklare Störung "Brenner d1" Vitotronic 200-H: Hallo, nach Auslesen der Störung komme ich mit "Brenner " nicht weiter. Was könnte wohl defekt sein? Gruß
  • Wie steuert die Vitotronic 150 die Heizungspumpe an?

    Wie steuert die Vitotronic 150 die Heizungspumpe an?: Guten Tag zusammen. Besitze ein älteres Einfamilienhaus mit Gasheizung. Die Heizung wurde in 2002 eingebaut und besteht aus einem Gaskessel...
  • Vitotronic 200 mit sehr hohem Stromverbrauch

    Vitotronic 200 mit sehr hohem Stromverbrauch: Hallo, wir haben im Dezember ein Haus übernommen, dass im Jahr 2015 als KfW Haus70 erbaut wurde und 212 qm Wohnfläche hat. Beheizt wird das Haus...
  • Vitotronic 150 Rücklauftemperatur höher als Vorlauftemperatur

    Vitotronic 150 Rücklauftemperatur höher als Vorlauftemperatur: Hallo Zusammen, habe in Problem mit meiner Heizung, es ist die Vitotronic 150 ohne Außenfühler verbaut. Die Rücklauftemperatur ist auf 65° und...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben