Hallo Community,
ein schönes Forum habt Ihr hier.
Ich hab ein Problem mit unserer Heizungsanalge, seit Gestern Mittag funktionieren die Heizungen im gesamten Haus nicht mehr.
Am Steuergerät habe ich alle Einstellungen überprüft, da scheint soweit alles in Ordnung, das Gerät meldet auch keine Fehler/Störung.
Also viel mein Verdacht recht schnell auf die Heizkreispumpe, denn bis zur Pumpe sind die Rohre am glühen, dahinter nicht mehr.
Dabei handelt es sich um eine HUP 25 - 4.0 U180 von Halm. Heute Mittag habe an der Pumpe einen kleinen Regler entdeckt mit der man die Umwälzgeschwindigkeit/Drehzahl einstellen kann.
1. 1300 U/min
2. 1900 U/min
3. 2400 U/min
Der Regler steht/stand standard auf Stufe 2, sobald ich den Regler auf Stufe 3 Stelle, fängt die Pumpe das Arbeiten an und die Heizungen werden warm. Okai, die Heizungen werden warm, Problem an sich gelöst. Meine Frage nun, wenn nicht irgendwelche Mainzelmännchen am Werke waren, dann sollte die Pumpe schon seit 5 Jahren auf Stufe 2 stehen - warum funktioniert Sie nun nicht mehr auf Stufe 2? Ist es schädlich oder gar gefährlich die Pumpe nun auf Stufe 3 laufen zu lassen? Leider habe ich es heute Mittag versäumt unseren Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren und eine Notfallnummer finde ich gerade nicht auf.
Ich würde mich freuen wenn jemand eine Antwort oder Ansätze zur Lösung des Problems auf Lager hat.
Schönes Wochenende
Grüße Heizer3000
ein schönes Forum habt Ihr hier.
Ich hab ein Problem mit unserer Heizungsanalge, seit Gestern Mittag funktionieren die Heizungen im gesamten Haus nicht mehr.
Am Steuergerät habe ich alle Einstellungen überprüft, da scheint soweit alles in Ordnung, das Gerät meldet auch keine Fehler/Störung.
Also viel mein Verdacht recht schnell auf die Heizkreispumpe, denn bis zur Pumpe sind die Rohre am glühen, dahinter nicht mehr.
Dabei handelt es sich um eine HUP 25 - 4.0 U180 von Halm. Heute Mittag habe an der Pumpe einen kleinen Regler entdeckt mit der man die Umwälzgeschwindigkeit/Drehzahl einstellen kann.
1. 1300 U/min
2. 1900 U/min
3. 2400 U/min
Der Regler steht/stand standard auf Stufe 2, sobald ich den Regler auf Stufe 3 Stelle, fängt die Pumpe das Arbeiten an und die Heizungen werden warm. Okai, die Heizungen werden warm, Problem an sich gelöst. Meine Frage nun, wenn nicht irgendwelche Mainzelmännchen am Werke waren, dann sollte die Pumpe schon seit 5 Jahren auf Stufe 2 stehen - warum funktioniert Sie nun nicht mehr auf Stufe 2? Ist es schädlich oder gar gefährlich die Pumpe nun auf Stufe 3 laufen zu lassen? Leider habe ich es heute Mittag versäumt unseren Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren und eine Notfallnummer finde ich gerade nicht auf.
Ich würde mich freuen wenn jemand eine Antwort oder Ansätze zur Lösung des Problems auf Lager hat.
Schönes Wochenende
Grüße Heizer3000