Viessmann Werke schrieb:
Hallo alfredxyz,
hast du denn schon mal geschaut, ob die AM1 richtig angeschlossen und die dazugehörigen Codieradresse richtig eingestellt ist?
Solltest du sie auf A1 geklemmt haben, musst du Codieradresse 33 auf 2 stellen. Solltest du sie auf A2 geklemmt haben, musst du die Codieradresse 34 auf 2 stellen.
Damit sollte das Problem behoben sein.
Schönen Gruß °be
Danke für die schnelle Hilfe hab ne andere aber nicht ganz so elegante Lösung gefunden:
"Das interne 3-Wegeventil für die Umschaltung zwischen WW-Bereitung
<-> Heizung wird nicht verwendet ist aber vorhanden und
angeschlossen. Die Anschlüsse für WW-Bereitung sind bei dem Vitosolar
mit Blindkappen versehen, es gibt kein Volumenstrom das Gerät fängt an
Geräusche zu machen und geht mit 100°C in die Übertemperaturabschaltung.
Die
Lösung: Ventil mit Aktorentest in Richtung Heizung ansteuern, Regelung
ausschalten, Stromzuführung für Ventil abziehen (geht am besten am
Flachstecker in der Regelung), wieder einschalten und fertig"
Hätte da aber noch ne Frage ist es möglich das ich trotz einer Außentemperatur von 25°C ein
warmes Bad bekomme? oder benötige ich dafür einen Raumfühler? Hab im
Handbuch leider nicht die betreffenden Codierungen finden können sofern es diese gibt
Danke