Hallo zusammen,
gestern wurde bei mir eine neue Ölbrennwertheizung Virorondens 200T in unser 1-Familienhaus Bj 1955 eingebaut.
Weil es jetzt tagsüber schon recht warm hier ist (Rheintal), +26°, wurde die Anlage auf Warmwasserbetrieb geschaltet.
Ich habe mehrere Fragen an die Experten:
1. Neigung der horizontalen Abgasleitung
Laut Viessmann Einbauanleitung soll die Abgasanlage mindestens 3° zum Kessel geneigt sein, danit das Kondensat auch abläuft.
Die 3° Neigung entspricht laut Viessmann-Einbauanleitung einem Höhenunterschied von ca. 50 mm pro 1 Meter Länge.
(Exakt gerechnet sind es 47,1 mm Höhenunterschied pro 1 m Länge).
Bei mir ist die horizontale Leitung ca. 0,5 m lang und ich habe vorn und auch hinten folgendes gemessen:
mit einem Metermaß ca. 1350 mm zum Boden vorn und auch hinten. Ich habe zum besseren messen ein Buch auf die Abgasleitung gelegt und am Rand des Buchs gemessen.
Der Mitarbeiter vom Heizungsbauer hat gesagt, dass man nicht zum Boden hin messen soll, weil der Kellerboden nicht absolut waagrecht ist und somit hier Messfehler entstehen.
Er hat eine ca. 0,5 Meter lange Wasserwaage auf das Abgasrohr gelegt und nach seiner Einschätzung war das Messergebnis so, dass die Leitung richtig eingebaut ist, er habe mehr als 40 Jahre Erfahrung im Heizungsbau.
Er öffnete auch die Revisionsöffnung und machte ein Foto mit dem Handy und sagte mir, dass da keine "Flüssigkeitsansammlung" im 90° Boden der Abgasleitung sei.
Wenn sich nun doch ein "See" von Kondensat im 90° Bogen bildet, wäre das vermutlich schlecht für die Lebensdauer von Abgasrohr und Dichtungen, da das Kondensat eine schwache Säure ist.
Der Mitarbeiter vom Heizungsbauer sagte ich müsse mir keine Sorgen machen, die Kunststoffrohe wie auch die Abdichtringe seien säurebeständig.
Meine Befürchtung ist, dass die Abgasleitung eventuell schon nach wenigen Jahren undicht wird. Der Mirarbeiter vom Heizungsbauer sagte, ich solle mir keine Sorgen machen, dass die Abgasleitung und die Dichtungen vorzeitig undicht würden.
Daraufhin har er dann das noch offene Loch im Kamin um die Abgasleitung herum mit einer aushärtenden Masse (vermutlich Zementmischung) zugeschmiert.
Die Anlage wurde befüllt und dann gestartet und läuft im Warmwasserbetrieb. Die Regelung ist die Vitotronic 200.
Warmwasser kommt auch und ist in Ordnung. Ob auch die Heizungen warm würden, weiß ich nicht. Zur Zeit ist es draußen sehr warm (tagsüber +26°C) und man braucht keine Heizung, aber mich wundert trotzdem, warum man nicht auch einmal alle Heizungen hochgeheizt hat. Die Mitarbeiter waren eh schon einen halben Tag über der kalkulierten Arbeitszeit für den Kesseltausch und konnten nicht mehr bleiben und mir die Bedienung der Anlage erklären. So habe ich nun das Vergnügen, mich durch die 50-seitige Bedienungsanleitung der Vitotronic 200 durchzuarbeiten.
So habe ich nun mehrere Fragen:
1. Ist die Abgasleitung richtig verlegt (Neigung) und welche Folgen hätte es, wenn die Leitung doch nur waagrecht eingebaut ist ?
2. Kann man nicht über die Regelung der Vitotronic 200 einmal kurzzeitig die Funktion der Heizungen manuell testen, wie warm die Heizungen maximal werden ?
Mit dem alten Kessel waren die Heizkörper bei etwa 60° bis 65° C maximal. Die Heizkörper selbst wurden nicht getauscht.
Bin für jeden sachkundigen Rat dankbar /
Gruß Gerhard4
gestern wurde bei mir eine neue Ölbrennwertheizung Virorondens 200T in unser 1-Familienhaus Bj 1955 eingebaut.
Weil es jetzt tagsüber schon recht warm hier ist (Rheintal), +26°, wurde die Anlage auf Warmwasserbetrieb geschaltet.
Ich habe mehrere Fragen an die Experten:
1. Neigung der horizontalen Abgasleitung
Laut Viessmann Einbauanleitung soll die Abgasanlage mindestens 3° zum Kessel geneigt sein, danit das Kondensat auch abläuft.
Die 3° Neigung entspricht laut Viessmann-Einbauanleitung einem Höhenunterschied von ca. 50 mm pro 1 Meter Länge.
(Exakt gerechnet sind es 47,1 mm Höhenunterschied pro 1 m Länge).
Bei mir ist die horizontale Leitung ca. 0,5 m lang und ich habe vorn und auch hinten folgendes gemessen:
mit einem Metermaß ca. 1350 mm zum Boden vorn und auch hinten. Ich habe zum besseren messen ein Buch auf die Abgasleitung gelegt und am Rand des Buchs gemessen.
Der Mitarbeiter vom Heizungsbauer hat gesagt, dass man nicht zum Boden hin messen soll, weil der Kellerboden nicht absolut waagrecht ist und somit hier Messfehler entstehen.
Er hat eine ca. 0,5 Meter lange Wasserwaage auf das Abgasrohr gelegt und nach seiner Einschätzung war das Messergebnis so, dass die Leitung richtig eingebaut ist, er habe mehr als 40 Jahre Erfahrung im Heizungsbau.
Er öffnete auch die Revisionsöffnung und machte ein Foto mit dem Handy und sagte mir, dass da keine "Flüssigkeitsansammlung" im 90° Boden der Abgasleitung sei.
Wenn sich nun doch ein "See" von Kondensat im 90° Bogen bildet, wäre das vermutlich schlecht für die Lebensdauer von Abgasrohr und Dichtungen, da das Kondensat eine schwache Säure ist.
Der Mitarbeiter vom Heizungsbauer sagte ich müsse mir keine Sorgen machen, die Kunststoffrohe wie auch die Abdichtringe seien säurebeständig.
Meine Befürchtung ist, dass die Abgasleitung eventuell schon nach wenigen Jahren undicht wird. Der Mirarbeiter vom Heizungsbauer sagte, ich solle mir keine Sorgen machen, dass die Abgasleitung und die Dichtungen vorzeitig undicht würden.
Daraufhin har er dann das noch offene Loch im Kamin um die Abgasleitung herum mit einer aushärtenden Masse (vermutlich Zementmischung) zugeschmiert.
Die Anlage wurde befüllt und dann gestartet und läuft im Warmwasserbetrieb. Die Regelung ist die Vitotronic 200.
Warmwasser kommt auch und ist in Ordnung. Ob auch die Heizungen warm würden, weiß ich nicht. Zur Zeit ist es draußen sehr warm (tagsüber +26°C) und man braucht keine Heizung, aber mich wundert trotzdem, warum man nicht auch einmal alle Heizungen hochgeheizt hat. Die Mitarbeiter waren eh schon einen halben Tag über der kalkulierten Arbeitszeit für den Kesseltausch und konnten nicht mehr bleiben und mir die Bedienung der Anlage erklären. So habe ich nun das Vergnügen, mich durch die 50-seitige Bedienungsanleitung der Vitotronic 200 durchzuarbeiten.
So habe ich nun mehrere Fragen:
1. Ist die Abgasleitung richtig verlegt (Neigung) und welche Folgen hätte es, wenn die Leitung doch nur waagrecht eingebaut ist ?
2. Kann man nicht über die Regelung der Vitotronic 200 einmal kurzzeitig die Funktion der Heizungen manuell testen, wie warm die Heizungen maximal werden ?
Mit dem alten Kessel waren die Heizkörper bei etwa 60° bis 65° C maximal. Die Heizkörper selbst wurden nicht getauscht.
Bin für jeden sachkundigen Rat dankbar /
Gruß Gerhard4