Hallo zusammen,
hier wie versprochen der aktuelle Stand zu meiner Heizungsanlage.
Wie zuletzt vermutet, hatte der Fehler AL 128 dann doch nicht so viel mit dem eigentlichen Fehler zu tun. Der Viessmann Techniker war sehr gut und kannte sich mit der Anlage aus.
Nach einem kurzen Blick in die Schnecke hat er gleich den Aktorentest für die Heizflächenreinigung aktiviert. Es hörte sich alles normal an. Beim öffnen des Gehäuses konnten wir dann aber sehen, dass sich die Gestänge für die Reinigung der Heizfläche nicht bewegten, obwohl der Motor am laufen war. Also Seitenverkleidung entfernt und Problem gefunden.
Das Antriebsgestänge hatte sich gelöst und der Sprengring, der dies alles fest verbunden hatte, war nicht mehr auffindbar.
Beim Test ohne Sprengring hatte sich bei den Gestängen erst mal nichts bewegt. Die schlechte Variante wäre gewesen, alles auszubauen, jede einzelne Stange zu überprüfen...eine sehr aufwändige und zeitintensive Arbeit.
Aber zum Glück konnte er mit leichter Gewalt alles wieder zum laufen bringen. Ohne die automatische Reinigung war hinten alles ziemlich verrust/verstaubt und das hat dann auch zu diesen unsauberen Verbrennungen geführt.
Warum der ursprüngliche Ring nun gebrochen bzw. verschwunden ist, wissen wir nicht mit Gewissheit.
Aber auf jeden Fall meinte der Viessmann-Monteur, wir sollten immer, am besten alle 2 Tonnen, die Heizung reinigen und auch, was am wichtigsten wäre, den Bereich der Gestänge. Da darf
sich nichts festsetzten. Der Bereich gehörte immer zu meinem Programm und ich hatte das auch vor knapp 8 Wochen gemacht...werde aber künftig noch genauer drauf schauen bzw. beim Reinigen auch den Aktorentest laufen lassen - um zu sehen, dass sich alles so bewegt, wie es sein soll.
So, seit einem Tag läuft die Heizung nun durch und wir hoffen, dass es dabei bleibt. Gut, dass es solche Fachmänner mit Erfahrung gibt.
Vielen dank auch ans Forum,
chjm