Guten Abend zusammen,
nachdem ich schon etwas hier im Forum gelesen haben, vorneweg ein großes Kompliment an alle, die hier tatkräftig in ihrer Freizeit anderen helfen!
Das gibt es heutzutage meiner Meinung nach wirklich selten.
Nachdem wir nun selbst ein Problem mit unserer Heizung haben, hoffe ich, dass ihr mir ebenfalls weiterhelfen könnt:
Da inzwischen der Herbst auch bei uns angekommen ist, haben wir vor ca. 3 Wochen die Heizung von Betrieb Nur Warmwasser auf Heizen und Warmwasser umgestellt.
Allerdings läuft der Brenner nur unregelmäßig in der Früh, zu Beginn des Zeitprogramms, an. Anschließend schaltet der Brenner ab und startet während des Tages nicht mehr. Entsprechend sinkt die Kesseltemperatur auf 28°C ab (Soll-Temperatur laut Diagnose 5°C), die Anforderung bleibt bei 0°C obwohl bei mindestens der Hälfte der Heizkörper im Haus die Thermostate aufgedreht sind.
Seit gestern läuft nun überraschenderweise der Brenner auch mittags an (obwohl keine Änderung vorgenommen wurde), abends allerdings nicht mehr:
Bis spätestens 20.00 Uhr ist die Kesseltemperatur wieder auf ~30°C abgefallen, Anforderung 0°C.
Warmwasser hat bisher und funktioniert weiterhin ohne Probleme (Ist: 58°C/Soll: 58°C).
Generelle Informationen zur Anlage:
Die Neigung von 1,5 wurde auf Vorschlag unseres Heizungsbauers vorgenommen.
Das Zweifamilienhaus ist Baujahr 1970, vor einigen Jahren wurden die Außenmauern sowie Kellerdecken gedämmt. Außerdem ist eine Fußbodenheizung für den 40qm großen Wintergarten vorhanden, läuft aber über einen einzigen Heizkreis.
Die Neigung habe ich inzwischen selbst wieder auf 1,0 gestellt, da 1,5 basierend auf meiner Recherche hier im Forum einem schlecht gedämmten Haus entspricht, was hier nicht der Fall sein sollte.
Der Heizungsbauer vermutete erst einen Defekt der Steuerung, weshalb die Vitotronic Anfang letzter Woche ausgetauscht wurde. Nachdem dies keine Verbesserung brachte, wurde heute der Außenfühler geprüft, der Widerstand entsprach aber der Angabe im Handbuch (~19k Ohm bei 8°C Außentemperatur).
Insgesamt kommt mir die Anzahl der Brennerstarts im Vergleich zu den Betriebsstunden auch etwas zu hoch vor?!
Nachdem ich fürchte, dass unser Heizungsbauer hier etwas im Dunkeln tappt, hoffe ich durch eure Mithilfe unser Problem lösen zu können.
Habt ihr vielleicht Vorschläge, was ich noch testen könnte, um das Problem eingrenzen zu können?
Vielen Dank im Voraus!
nachdem ich schon etwas hier im Forum gelesen haben, vorneweg ein großes Kompliment an alle, die hier tatkräftig in ihrer Freizeit anderen helfen!
Das gibt es heutzutage meiner Meinung nach wirklich selten.
Nachdem wir nun selbst ein Problem mit unserer Heizung haben, hoffe ich, dass ihr mir ebenfalls weiterhelfen könnt:
Da inzwischen der Herbst auch bei uns angekommen ist, haben wir vor ca. 3 Wochen die Heizung von Betrieb Nur Warmwasser auf Heizen und Warmwasser umgestellt.
Allerdings läuft der Brenner nur unregelmäßig in der Früh, zu Beginn des Zeitprogramms, an. Anschließend schaltet der Brenner ab und startet während des Tages nicht mehr. Entsprechend sinkt die Kesseltemperatur auf 28°C ab (Soll-Temperatur laut Diagnose 5°C), die Anforderung bleibt bei 0°C obwohl bei mindestens der Hälfte der Heizkörper im Haus die Thermostate aufgedreht sind.
Seit gestern läuft nun überraschenderweise der Brenner auch mittags an (obwohl keine Änderung vorgenommen wurde), abends allerdings nicht mehr:
Bis spätestens 20.00 Uhr ist die Kesseltemperatur wieder auf ~30°C abgefallen, Anforderung 0°C.
Warmwasser hat bisher und funktioniert weiterhin ohne Probleme (Ist: 58°C/Soll: 58°C).
Generelle Informationen zur Anlage:
- Vitotronic 200 KW6B
- Vitoladens 300-C BC3
- Vitocell 140-E Pufferspeicher und
- Vitosol-F Solarkollektoren
Wert | Freitag, 17:00 Uhr | Heute, Montag, 22:00 Uhr |
Außentemperatur | Gedämpft: 15°C, Ist: 17°C | Gedämpft: 7°C, Ist: 6°C |
Kesseltemperatur | Soll: 5°C, Ist: 23°C | Soll: 5°C, Ist: 26°C |
Gemeins. Anford. T. | 0°C | 0°C |
Betriebsstd. Brenner 1. Stufe | 5h | 14h |
Betriebsstd. Brenner 2. Stufe | 4h | 9h |
Brennerstarts | 16 | 70 |
Raumtemp. Soll | 23°C | 23°C |
Red. Raumtemp. Soll | 17°C | 17°C |
Neigung | 1,5 | 1,0 |
Vorlauftemperatur (Heizkreis 2) | Soll: 39°C, Ist: 23°C | Soll: 42°C, Ist: 26°C |
Die Neigung von 1,5 wurde auf Vorschlag unseres Heizungsbauers vorgenommen.
Das Zweifamilienhaus ist Baujahr 1970, vor einigen Jahren wurden die Außenmauern sowie Kellerdecken gedämmt. Außerdem ist eine Fußbodenheizung für den 40qm großen Wintergarten vorhanden, läuft aber über einen einzigen Heizkreis.
Die Neigung habe ich inzwischen selbst wieder auf 1,0 gestellt, da 1,5 basierend auf meiner Recherche hier im Forum einem schlecht gedämmten Haus entspricht, was hier nicht der Fall sein sollte.
Der Heizungsbauer vermutete erst einen Defekt der Steuerung, weshalb die Vitotronic Anfang letzter Woche ausgetauscht wurde. Nachdem dies keine Verbesserung brachte, wurde heute der Außenfühler geprüft, der Widerstand entsprach aber der Angabe im Handbuch (~19k Ohm bei 8°C Außentemperatur).
Insgesamt kommt mir die Anzahl der Brennerstarts im Vergleich zu den Betriebsstunden auch etwas zu hoch vor?!
Nachdem ich fürchte, dass unser Heizungsbauer hier etwas im Dunkeln tappt, hoffe ich durch eure Mithilfe unser Problem lösen zu können.
Habt ihr vielleicht Vorschläge, was ich noch testen könnte, um das Problem eingrenzen zu können?
Vielen Dank im Voraus!