Vitola biferral tut gar nichts mehr

Diskutiere Vitola biferral tut gar nichts mehr im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo liebe Forengemeinde. Ich hoffe ich kann hier Hilfe finden, da unsere Heizung seit Tagen nicht mehr läuft und mit momentan das nötige...

Flatpack

Threadstarter
Mitglied seit
22.09.2011
Beiträge
8
Hallo liebe Forengemeinde.
Ich hoffe ich kann hier Hilfe finden, da unsere Heizung seit Tagen nicht mehr läuft und mit momentan das nötige Kleingeld fehlt, einen Heizungsbauer zu beauftragen. Mein Schwiegervater ist vom Fach und hat die Heizung bislang immer ohne Probleme zum Laufen gebracht, aber nun ist er ratlos. Seit sein Arbeitgeber konkurs ist, arbeitet er in einem ganz anderen Bereich und hat keinen freien Zugang mehr zu allen Ersatzteilen.
Wenn die Heizung ganz normal eingeschaltet wird, dann kommt gar nichts. Kein Geräusch und auch kein Fehlercode. Die grüne Lampe an der Trimatik MC brennt. Drücke ich jetzt die Schornsteinfegertaste, dann läuft ein Gebläse an und das wars. Das Gebläse läuft dauerhaft und die grüne Lampe leuchtet weiterhin. Schalte ich die Heizung in die Teststellungen, dann leuchtet bei 1 + 2 nichts auf und bei 3 blinkt die rote Lampe unter der Warmwasseranzeige. Da wir keine Fernbedienung haben, ist das wohl normal. Bei allen anderen Stellungen blinkt rot und grün abwechselnd. Das ist alles, was die Anlage von sich gibt.

Was wurde bislang gemacht?
Zum einen wurden alle Sicherungen geprüft und durchgemessen. Dann hat mein Schwiegervater alle Relais getauscht, die man tauschen konnte. Er hatte nur keinen Außenfühler und Ölvorwärmer zum Austauschen. Um den Ölvorwärmer auszuschließen wurden am Feuerungsautomat Pin 8 und 3 überbrückt. Dadurch gab es aber keine Änderung, die Anlage macht noch immer gar nichts. Eigentlich hatte er auf den Ölvorwärmer getippt, da bei einem Defekt nichts mehr läuft.
Was kann er jetzt noch machen? Ich selber hab keinen Plan von Heizungen, aber er wird schon verstehen, was ihr ihm empfehlt.

Danke schonmal für eure Hilfe
Flat
 

Flatpack

Threadstarter
Mitglied seit
22.09.2011
Beiträge
8
Danke für die schnelle Antwort. Das Teil wurde auch schon getauscht, leider ohne Erfolg.
 

Flatpack

Threadstarter
Mitglied seit
22.09.2011
Beiträge
8
Nein, es passiert gar nichts. Alle Lampen sind aus. Erst ab Teststellung 4 blinken rot und grün abwechselnd.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Du missverstehst mich.


Wenn das Gebläse des Brenners anläuft- wie lange läuft das? Was passiert dann???
 

Flatpack

Threadstarter
Mitglied seit
22.09.2011
Beiträge
8
Ich versteh dich schon richtig :)
Es passiert genau das, was ich oben schon geschrieben hab - nichts.
Ohne Schornsteinfegertaste passiert 0, kein Gebläse, kein Geblinke, kein Garnichts.
Mit Schornsteinfegertaste springt sofort ein Gebläse an und läuft und läuft und läuft. Das geht nicht mehr aus. Es wird auch nach Stunden keine Störung angezeigt und das Gebläse läuft immer noch.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Dann ist definitiv der Feuerungsautomat defekt.


Außer der Brenner hat einen Luftdruckwächter - dann wär der defekt. Sowas ist aber nur bei Gasgebläsebrennern üblich.
 

Flatpack

Threadstarter
Mitglied seit
22.09.2011
Beiträge
8
Also das ganze Teil, auf dem auch der LOA24 steckt? Weil den LOA24 alleine haben wir schon getauscht, damit hat sich aber nichts geändert. Den hatte Schwiegervater auch erst im Verdacht, weil der schonmal kaputt war und getauscht wurde.
Schwiegervater ist leider nicht da, daher weiß ich nicht, ob die Anlage einen Luftdruckwächter hat. Da es aber ein Ölbrenner ist, vermutlich nicht.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Auch ein anderer Feuerungsautomat kann defekt sein.

Welcher Brenner genau ist verbaut?

Welcher Feuerungsautomat steckt da drin?
 

Flatpack

Threadstarter
Mitglied seit
22.09.2011
Beiträge
8
Der Feuerungsautomat kam aus der Heizung von Schwiegervater, dort läuft er.
Sind beides Siemens LOA24.171B27

Auf dem Typenschild vom Brenner steht Baumuster-Nr. 19778/895, Bj. 1991
Hersteller-Nr. 721830840272
 

Flatpack

Threadstarter
Mitglied seit
22.09.2011
Beiträge
8
Mittlerweile ist ein neuer Feuerungsautomat angekommen, den ich auf Verdacht bestellt hab. Aber wie schon bei Schwiegervaters Feuerungsautomat tut sich auch mit dem Neuen rein gar nichts. Und nun?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Und nun sollte man mal den Sockel des Feuerungsautomaten mit Argusaugen betrachten.


Kontrollieren ob alle Kabel dort sind wo sie hingehören.
 

Flatpack

Threadstarter
Mitglied seit
22.09.2011
Beiträge
8
Das haben wir auch schon mehrfach getan. Alle Stecker sitzen fest und können ja auch gar nicht falsch gesteckt werden. Trotzdem hab ich immer wieder die Nummern kontrolliert.
 
Thema:

Vitola biferral tut gar nichts mehr

Vitola biferral tut gar nichts mehr - Ähnliche Themen

  • Biete: Trimatik MC/B komplett mit Sensorik, Weishaupt Ölbrenner WL5/2A, Vitola Biferral Kessel, horicell Edelstahlspeicher, Grundfos Alpha 2 Pumpe

    Biete: Trimatik MC/B komplett mit Sensorik, Weishaupt Ölbrenner WL5/2A, Vitola Biferral Kessel, horicell Edelstahlspeicher, Grundfos Alpha 2 Pumpe: Unsere Ölheizung wird in ca 2 Monaten (Mai) ausgebaut. Sie umfasst folgende Komponenten: Heizkessel: Vitola Biferral 22kW BJ 94, die Schamotte...
  • Viessmann vitola biferral - Anschlüss

    Viessmann vitola biferral - Anschlüss: Hallo, ich habe die Frage schon in einem anderen Forum gestellt, leider Ergebnislos. Deswegen probiere ich es hier nochmal: Ich beschäftige mich...
  • Viessmann Öl Brenner Vitola-biferral-e

    Viessmann Öl Brenner Vitola-biferral-e: Guten Morgen, Ich brauche bitte mal Ratschläge: Habe einen Ölbrenner aus 1986, der bislang völlig tadellos lief. Vorgestern ist er ausgegangen...
  • Vitola-biferral / Trimatic-MC - Heizung läuft aber kein Warmes Wasser / keine Heizung

    Vitola-biferral / Trimatic-MC - Heizung läuft aber kein Warmes Wasser / keine Heizung: Hallo Zusammen, die Heizung hier war etwa ein 1/2 Jahr aus und wurde gestern neu gestartet. Das Problem ist nun: die Heizung läuft, aber es gibt...
  • Viessmann Vitola Biferral ET Bj. 1984 / Störung bei Temperatursturz?

    Viessmann Vitola Biferral ET Bj. 1984 / Störung bei Temperatursturz?: Hallo zusammen, Wir haben vor zwei Jahren ein Haus mit einer Viessmann Vitola Biferral ET (Bj. 1984) gekauft. Genau wie im letzten Jahr um die...
  • Ähnliche Themen

    Oben